mrr escribió:
Gracias por vuestros aportes, estoy aprendiendo mucho. Fran sí que tengo variador en la turbina, pero no bajo del 30% de su rango de trabajo por seguridad. ¿Tú lo sueles hacer? ¿las pones, digamos, a 5 Hz? La estoy poniendo a 15 Hz y en teoría no debería bajar de 30 Hz, al menos esto es lo que me han comentado.
Es curioso lo que ocurre, si la presión de alta es muy baja como el delta de P disminuye, la capacidad de la VEE de pulsos también baja. También ocurre que este efecto produce una mayor capacidad frigorífica del compresor.
Lo que voy a hacer es intentar sacar datos del evaporador y del condensador. ¿Me recomendáis algún programa? Especialmente para el condensador, que es hecho a medida, me gustaría a partir de su geometría, número de tubos, etc, poder estimar su capacidad.
Otra cosa Fran, en el intercambiador observo que en función del caudal en el fluido secundario (glicol), la transferencia de calor varía, pero no de forma lineal, parece que hay un máximo, para unos 13 l/min, y a partir de ahí disminuye. No sé si puedes comentarme algo sobre esto. Voy a instalarme el SSP de Swep en cualquier caso.
Hola mrr. Respecto a lo de bajar las revoluciones de la turbina, como apunta el compañero es viable sin problema. Respecto al uso de programas de selección o simuladores, para intercambiadores de placas está el de swep, o tambien puedes preguntar o coger datos del manual técnico sobre los coeficientes de transferencia en ensayos. Y luego hacerte tu mismo unas simulaciones en una hoja de cálculo. Lo de que la potencia disminuya a partir de un determinado caudal no tiene a priori mucho sentido, ya que a mas caudal, mas turbulencia y mayor transferencia de calor, eso si, tendrás mas caudal pero menos salto térmico en el glicol. No obstante habría que tomar todas las mediciones del lado del glicol y del refrigerante para llegar a una conclusión. Si tenemos más datos nos ponemos manos a la obra a estudiarlo. Un saludo.