• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161926

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Saludos a todos.
Estoy hasiendo este Post para buscar sujerencias de jente con experiencia. Nos toco cambiar una unidad condensadora de un cooler para preparar ensalada. El compresor estaba quemado(debido a mala instalacion paraba y arrancaba muy seguido), limpiamos tuberias y evaporador usando r11 y nitrojeno, remplazamos el condensador y valvula de expansion termica (segui las indicasiones de fabricante) ademas pusimos filtros en linea de succion y liquido. Alfinal estos son los resultados al momento:

Alta: 120psi Subcooling 6 grados F.
Baja: 30 psi. Superheat 5 grados F.
Consumo de compresora: 5A
Voltaje: 120 V
Temperatura adenntro 45 grados

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
Última Edición: hace 8 años 2 meses por BTUExpert. Razón: fail
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161929

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

No aislais la aspiracion????.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161931

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Disculpen tube que haser una pausa. Tengo preguntas: Numero uno, yo se que tengo que tener un objetivo al momento de cualquier reparacion. Por ejemplo teniendo una cooler donde se prepara pasta y hay verduras y carne -esto es refrigeracion mediana que puede aplicar 35 grados F a 38 grados F.??
La temperatura de la caja se controla con presostato "cut in y cut out". Estoy mal al suponer que la temperaturas deben de estar 15 grados de diferencia o mas bajo comparado ala temperatura de evaporacion?
Ahora cual debe seria el Subcooling y el superheat apropiado para este sistema usando refrigerante 134a?.. tengo tarea al buscar las respuestas pero experiencia como la de ustedes es invaluable. Pueden darme toda la critica constructiva nesesaria mi objetivo es dominar al toro. Saludos y de antemano gracias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
Última Edición: hace 8 años 2 meses por BTUExpert. Razón: correccion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161932

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
francismorcillo escribió:
Muy buenas.

No aislais la aspiracion????.

Saludos
disculpa aque te refieres??
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161933

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Asiendo mi investigacion miro que la aplicacion de este compressor (4000 BTUs) es de alta pero me queda duda al mensionarte que el "rating point" es +45 F. En otras palabras esto es:?? la unidad no esta disenada par bajar menos de 45 F???
www.genemco.com/catalog/pdf/Tecumseh%20F...de%20Compressors.pdf yhump_254,_)
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161934

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
BTUExpert escribió:
francismorcillo escribió:
Muy buenas.

No aislais la aspiracion????.

Saludos
disculpa aque te refieres??

Si no utilizas armaflex para aislar el tubo de baja???.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161936

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
O si! esta foto es antes de ponerlo. Aunque en realidad no se preocuparon mucho por ordenar lo correcto estamos usando el tipo de insulacion que usan las tuberias de agua que usan los plomeros. yo se yo mala practica.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161937

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161938

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Efectivamente, ese compresor es de alta.

Aun así, para la aplicación que tienes, no deberías de tener problema.

No dices si la expansión es por VET o capilar, aunque al parecer no se ve depósito de líquido, por lo que será capilar.

Respecto a los 15 grados de diferencia entre la presión de aspiración y la del habitáculo o armario, depende del DT del evaporador. No es una regla fija.

De todos modos, los datos que das me parecen buenos, puesto que dices que el habitáculo lo tienes a 45F y la aspiración a 35F, lo cual indica un DT bajo.

Recalentamiento como siempre entre 5 y 8K, y subenfriamiento entre 4 y 8K.

Por lo que comentas lo tienes más o menos bien, por lo que no veo problemas.

Lo único que no me gusta es el paro por presostato de baja, pero para gustos colores.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161939

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues ahora que veo la VET, donde está el depósito de líquido???
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161940

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
esta entre el condensador y el compressor. Benia junto con la unidad. Es una pequena latita alli metida.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161941

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Ok.
Y a todo esto, que es lo que te preocupa????
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information