• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161943

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Solo espero que este lloviendo en Texas y que no este haciendo mucho calor.
rating point o punto medio de trabajo para el compresor AE4440Y: quiere decir que si se trabaja el compresor evaporando a 45°F o 7°C el compresor nos dar 4000 BTU. Si se sube esa temperatura (presión de evaporación) el compresor nos dará más de capacidad en BTU y si se baja la temperatura (presión de evaporación) el compresor nos dará menor capacidad en BTU.
El Evap ratin point es la temperatura que me da la capacidad de diseño del compresor en BTU es este caso.
El manejo de la temperatura del cooler o enfriador, se debe hacer por termostato o por controlador y nunca por presión. El presostato maneja presión de evaporación (temperatura de evaporación) y el termostato o el controlador manejan temperatura de set point de cuarto o gabinete (temperatura de conservación de género). Si cambia la temperatura de condensación cambia la temperatura de evaporación.

Oscar Leonel franco e.

un detalle a tener en cuenta es la estética o presentación de terminación del trabajo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161951

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
francismorcillo escribió:
Ok.
Y a todo esto, que es lo que te preocupa????
Mehorar, solo mejorar.
Grasias por tu aporte.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161952

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
olfera escribió:
Solo espero que este lloviendo en Texas y que no este haciendo mucho calor.

Jajaja. Mucha agua mucha agua...

Oyes olfera lo del presostato he oido que no les gusta mucho. Corrijeme si estoy equivocado. Si la temperatura de el evaporador tiene una diferencia constante de el aire que circula digamos en la caja no sirve esto como un contralador de temperatura?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161953

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Y si la estetica t debo todabia. Pero lo mejorare.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161954

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Que me sujieres con la estetica para la otra?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #161992

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
A ver, perdonar todos que no me aclaro!!.
Ya sé lo que enfría, pero como lo enfría. ¿Qué es una mesa fría, una cámara, o qué...?
Otra cosa muchachos; antiguamente (y no os sorprendáis) se hacían servir los presostatos mismo "como termostato"- no hacia hielo.
Igual es que no pillo el hilo...
Referente a temperatura-presión de trabajo ya hablaremos otro día...
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #162011

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #162021

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Anteriormente,si,anteriormente y uno debe irse con el siglo. Los estudios y adelantos técnicos son y deben ser aplicados y cada uno de ellos tiene su razón de ser.
Los termostatos servían como termostatos y con la presión de evaporación se controlaba el encendido y apagado de compresor para “manejar” la temperatura deseada. hoy en día se utiliza el presostato mas como medio de seguridad. en cuando tiene otras aplicaciones distintas a la de controlar temperaturas.

Se debe tener presente, que en toda instalación frigorífica, la carga térmica varia en el tiempo, lo que obliga a recurrir a sistemas adecuados de regulación de capacidad o de corte de funcionamiento.
Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #162031

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
El presostato usado como termostato obviamente solo se puede emplear en equipos con VET y tiene la ventaja de eliminar cableado eléctrico, el propio termostato, asegura el desescarche y además sigue siendo un elemento de seguridad en caso de fuga de refrigerante.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #162038

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Tiene VET. No miro el problema entonces.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #162040

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
BTUExpert escribió:
Disculpen tube que haser una pausa. Tengo preguntas: Numero uno, yo se que tengo que tener un objetivo al momento de cualquier reparacion. Por ejemplo teniendo una cooler donde se prepara pasta y hay verduras y carne -esto es refrigeracion mediana que puede aplicar 35 grados F a 38 grados F.??
SI, es correcto. Mejor 38ºF

BTUExpert escribió:
La temperatura de la caja se controla con presostato "cut in y cut out". Estoy mal al suponer que la temperaturas deben de estar 15 grados de diferencia o mas bajo comparado ala temperatura de evaporacion?
Creo que no. Si te refieres a la temperatura para ajustar el cut-in, esta debe coincidir con la temperatura del compartimento (38ºF) es decir 38 psig, y el cut-out será unos 28ºF (15ºC) menos, en tu caso con R134A sería 12 psig correspondiente a 10ºF
.

BTUExpert escribió:
Ahora cual debe seria el Subcooling y el superheat apropiado para este sistema usando refrigerante 134a?.. tengo tarea al buscar las respuestas pero experiencia como la de ustedes es invaluable. Pueden darme toda la critica constructiva nesesaria mi objetivo es dominar al toro. Saludos y de antemano gracias.
Subcooling entre 5 y 10º F, el recalentamiento correcto ya te lo da la válvula de expansión de fábrica.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de unidad condensadora...Buscando mejorar. hace 8 años 2 meses #162041

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La verdad es que me ha llevado tiempo poder explicartelo correctamente en tus unidades americanas...me debes una cerveza.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information