• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Saludos!

Saludos! hace 8 años 6 meses #156906

  • HMR
  • Avatar de HMR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Buenas Noches Me Llamo Hector soy de Republica Dominicana soy pionero en la refrigeracion desde los 13 de edad vengo trabajando y viendo equipos hoy ya tengo 20 y trabajo en el area como mecanico en hotel, tengo equipos que estan instalados desde 1985 trabjando se le han hecho tantos cambios!! ahora me a tocado la oportunidad de encontrar un sin numero de deficiencias en los mismos, me registre aqui porque veo que hay muchos profesionales apasionados, que trabajan al pie del libro evitando las malas practicas y profundizando los problemas de manera de salir beneficiados de los mismos. .. Ahora tengo unas dudas y quisera Ayuda? Recientementes Me toco habilitar un equipo que tiene un condensador de 2HP con un evaporador de 15,000BTU con R134A el caso es que el quipo me da 10'c y la empresa me pide 2'c en este, con r134a no me daba la temp y la TXV estaba toda abierta y su sobrecalentamiento era de 4.5'c y la temp que daba era de 10'c a una presion de 30PSI Y 180PSI ahora cambie el compresor por otro y su TXV los puse en R404A el equipo se ve condiciones de trabajo bien, visor lleno sobrecalentamiento bien, tuve que ajustar la valvula amperaje de compresor bien, y lo deje en 8'c la ultima vez que lo trabaje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #156914

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Hector cuéntanos un poco más sobre los equipos , recuerda que tus palabras son nuestros ojos .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #156919

  • HMR
  • Avatar de HMR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Bueno, ahora tengo una deficiencia en un equipo es un cuarto para pasteleria, que me piden que trabaje a 2'C pero el equipo no me baja, hasta ahora al equipo le hicimos un cambio de compresor ya que el que tenia estaba deficiente y era demasiado viejo, la unidad es de 2Hp con un evaporador de 15,000Btu/h con refrigerante R404a el caso es que la unidad no me baja de 8'C y se tarda mucho en bajar ya le abri un poco la txv y tiene un sobrecalentamiento de 4.5'C y un amperaje normal, su condicion de trabajo se ve bien! Pero no me da menor temperatura, hoy cuando fui a checar el cuarto se habia cngelado el evaporador a la entrada, no se que hacer? Me quede sin ideas!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #156924

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
HMR escribió:
Buenas Noches Me Llamo Hector soy de Republica Dominicana soy pionero en la refrigeracion desde los 13 de edad vengo trabajando y viendo equipos hoy ya tengo 20 y trabajo en el area como mecanico en hotel, tengo equipos que estan instalados desde 1985 trabjando se le han hecho tantos cambios!! ahora me a tocado la oportunidad de encontrar un sin numero de deficiencias en los mismos, me registre aqui porque veo que hay muchos profesionales apasionados, que trabajan al pie del libro evitando las malas practicas y profundizando los problemas de manera de salir beneficiados de los mismos. .. Ahora tengo unas dudas y quisera Ayuda? Recientementes Me toco habilitar un equipo que tiene un condensador de 2HP con un evaporador de 15,000BTU con R134A el caso es que el quipo me da 10'c y la empresa me pide 2'c en este, con r134a no me daba la temp y la TXV estaba toda abierta y su sobrecalentamiento era de 4.5'c y la temp que daba era de 10'c a una presion de 30PSI Y 180PSI ahora cambie el compresor por otro y su TXV los puse en R404A el equipo se ve condiciones de trabajo bien, visor lleno sobrecalentamiento bien, tuve que ajustar la valvula amperaje de compresor bien, y lo deje en 8'c la ultima vez que lo trabaje

Hola Hector.
Cordial Saludo.
Primero que todo recordar que los cuatro elementos (compresor, evaporador, condensador y estrangulador llámese, orificio de la VET o, capilar) deben corresponderse en capacidad.
Un condensador de 24.000BTU y un evaporador de 15.000 BTU se pueden acoplar si aplicamos que el evaporador en un 30% más pequeño que el condensador, pero debemos saber la capacidad del compresor y el número del orificio de la VET para establecer una real correspondencia.
La refrigeración es de lo más agradecido que hay ya que con cualquier repuesto (parte) nos desvaramos, pero nunca tenemos en cuenta el real desempeño de lo que montamos y en muchas ocasiones queremos que el Olmo nos de peras.
Hay una real correspondencia entre compresor, evaporador, condensador, estrangulador y refrigerante y cualquiera alteración es esta relación llevara al equipo a trabajar en condiciones adversas.
Otro factor a tener en cuenta es que el equipo me puede dar la temperatura que necesito pero ¿me dará la capacidad de evacuación que requiero?
Para cambiar la presión de evaporación lo único que se requiere en equipos de VET es cambiar el orificio, al cambiar la presión de evaporación cambio también la capacidad de evacuación del equipo.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Saludos! hace 8 años 6 meses #156925

  • HMR
  • Avatar de HMR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Que tal olfera! Te puedo decir que el numero del orificio no me lo se pero, la txv es de 1 1/2 tonelada marca emerson AAE 1 1/2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #156926

  • HMR
  • Avatar de HMR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
El compresor es de 2Hp segun eh estudiado ese modelo de compresor el compresor evapora a -23.3 con un evaporador de 6,000btu/h pero eso seria para baja temperatura y yo busco media temperatura es!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #156927

  • HMR
  • Avatar de HMR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
A qye te refieres con evacuacion? En que aspecto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #156928

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
HMR escribió:
Bueno, ahora tengo una deficiencia en un equipo es un cuarto para pasteleria, que me piden que trabaje a 2'C pero el equipo no me baja, hasta ahora al equipo le hicimos un cambio de compresor ya que el que tenia estaba deficiente y era demasiado viejo, la unidad es de 2Hp con un evaporador de 15,000Btu/h con refrigerante R404a el caso es que la unidad no me baja de 8'C y se tarda mucho en bajar ya le abri un poco la txv y tiene un sobrecalentamiento de 4.5'C y un amperaje normal, su condicion de trabajo se ve bien! Pero no me da menor temperatura, hoy cuando fui a checar el cuarto se habia cngelado el evaporador a la entrada, no se que hacer? Me quede sin ideas!

Un compresor de 2HP que trabaja con R404a me da más o menos 8.000 BTU y si tengo un evaporador para 15.000BTU ¿? ¿? ¿?

Si nos fijamos bien en las tablas de desempeño que nos dan los fabricantes de compresores y de unidades condensadoras veremos que todos los compresores independiente del cilindraje que tengan nos manejan temperaturas desde -20ºC a 10ºC y/o desde -40ºC a 10ºC y que estas temperaturas pueden ser alteradas por la temperatura de condensación y además que al alterar las temperaturas de trabajo alteramos las capacidades de evacuación del equipo.
Bien, ahora si quiero cambiar la temperatura de trabajo de un equipo lo único que debo modificar es el setpoint en el controlador o el termostato nada mas. No se requiere hacer ningún otro tipo de maniobra.
Si un controlador o termostato esta bueno nunca me cambiara la temperatura de consigna. Los controladores o termostatos vienen para trabajar en distintos rangos de temperatura a voluntad del usuario.
Otro cantar muy distinto es si quiero cambiar la capacidad de evacuación de calor de un equipo en especial.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Saludos! hace 8 años 6 meses #156935

  • HMR
  • Avatar de HMR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Okey, pero mi pregunta siempre va destinada al rendimiento del equipo que como le puedo sacar mas? Si con esa capacidad puedo conseguir la temperatura que quiero! Porque de termostatos ni se diga! Lo que quiero saber es que tengo que hacer para conseguir 2'C en ese equipo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #156936

  • HMR
  • Avatar de HMR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Soy consciente que su rendimiento pleno seria en 8000btu/h me evaporarua a -23.3 y eso pero mi caso es que tengo 15000 btu/h porque el cuarto es para media temperatura, pero no consigo la temperatura que quiero
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #156940

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
HMR escribió:
A qye te refieres con evacuacion? En que aspecto?

evacuación= capacidad de sacar calor del recinto.


oscar leonel francoe.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #156941

  • HMR
  • Avatar de HMR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Ya te coji la idea son diferentes los terminos que usan en colombia a los que usamos aqui!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information