TEMA: Saludos!

Saludos! hace 8 años 6 meses #156943

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
HMR escribió:
Soy consciente que su rendimiento pleno seria en 8000btu/h me evaporarua a -23.3 y eso pero mi caso es que tengo 15000 btu/h porque el cuarto es para media temperatura, pero no consigo la temperatura que quiero


la marca y modelo del compresor son vitales a la hora de saber sus capacidades. los compresores vienen diseñados para trabajar en bajas, medianas y altas presiones de trabajo o para dos o las tres presiones.
es el fabricante el que determina los rendimientos del compresor según la presión de evaporación. y es el técnico el que determina a que presión trabajara el compresor determinando el diámetro del orificio o del capilar.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #156983

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero HMR ése equipo siempre ha estado para trabajar en ésa cámara o a sido reacondicionado?
Las capacidades de los equipos cambian al cambiar su refrigerante igual que sus componentes .

Cuáles son los datos exactos de la veet , evaporador y compresor así cómo la capacidad de la cámara en m3.
El producto almacenado está envasado o aparte hay varios productos más que no son de pastelería?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #157013

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero HMR revisando documentación de Emerson y su la vista no me falla , la vet que tienes instalada es apta para refrigerantes R22 y R407C .
No para R134a ni R404 a.

Por otra parte el compresor y evaporador su capacidad frigorífica las tienes que calcular para la temperatura que van a trabajar , temperatura de evaporación unos -5º C que aproximadamente serían unos 16855 btu/hr .
Última Edición: hace 8 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Saludos! hace 8 años 6 meses #157037

  • HMR
  • Avatar de HMR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
El equipo, se esta buscando una alternativa a ver si lo podemos poner a bajar mas, en mis la veet se trabajan en ton de ¿de cuantas toneladas es esa valvula? Y asi. .. en ese cuarto solo se almacenan postres de pasteleria nada mas, el cuarto tien 12.5 x 9 x 7 en pies!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #157048

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Que marcas de repuesto para vet dispones en tu ciudad ?

La capacidad de tu cámara son unos 20m3 para el producto tipo de pastelería .
Me voy al curro(laburo ) que ya voy tarde.................
Última Edición: hace 8 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Saludos! hace 8 años 6 meses #157051

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
estas confundido bienen valvulas de expansion para casi cada refrigerante que uses o sino tablas que dicen si la misma valvula rinde tal o cual depende del refrigerante que uses
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Saludos! hace 8 años 6 meses #157092

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Mira a ver si tu suministrador de componentes de refrigeración de tu zona dispone de éstas posibles opciones :

Castel referencia de cuerpo 2230/ 4 E
y su orificio 2204.
Un poco más universal Danfoss TE S2 con orificio nº 3 .
También hay muchas más opciones pero depende de la disponibilidad de tu comercio de zona .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.