• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Reconversion de roof top

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156296

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos. Me convocaron para reparar un roof top frio calor de 10TR R22. Despues de revisar la maquina me encontre con el compresor quemado a causa de un problema en el contactor de mando. La reparacion no seria tan complicada si remplazo el compresor por otro de R22. Pero quiero aprovechar la oportunidad para reconvertir la maquina a un refrigerante mas amigable con el medio, por los problemas que trae el R22 que todos conocemos. Como se que en españa esta prohibido usar R22 y ustedes se la pasan reconvirtiendo equipos. Creo que son los que tienen mas experiencia en estos trabajos. Me ofrecieron como alternativa de reconversion el MO59. Estuve estudiando la hoja de datos de este refrigerante, donde dice que la respuesta es muy "parecida" al R22 pero tiene menor temperatura de descarga. Osea que voy a tener problemas de rendimiento en la maquina en modo calor. Podria cambiar la expansion del equipo para ajustarlo al nuevo refrigerante, cosa que me parace poco viable porque no tengo ninguna informacion que me asegure que expansion poner. Entonces la pregunta seria si alguien uso este gas MO59 que respuesta tuvo? le bajo mucho el rendimiento? Desde ya muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156309

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
ó R-417A


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rrachu

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156313

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Si maestro R417A.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156318

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
RRACHU roftop se produce calor con gas ,vos tenes una bomba de calor o un rooftop
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rrachu

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156319

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias,en mi opinión yo cambiaría las válvulas de expansión,limpiaria bien el circuito con producto especial,ya que si se quemó el motocompresor es posible que lo tengan contaminado el circuito,mira cómo están los restrictores,ante la duda cámbialos por unos nuevos(ojo que tienen posición),instala filtros de líquido antiácido recambiables,métele al compresor neutralizador de ácidos,por ejemplo acid away,carga refrigerante nuevo a peso y si no lleva inverter toma consumo y equaliza la carga del refrigerante en base a consumo,diferencia temperaturas de evaporación/condensación,recalentamiento y subenfriamiento y a correr,yo de vosotros no montaria un compresor de R22,os va a costar encontrarlo y luego su precio..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156323

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero rrachu todo refrigerante que pongas y no sea el original , tendrás una pérdida de rendimiento desde un 5 % con el R407C hasta un 10 y 15% con el resto.
Estoy obviando la mano de obra de cambio de lubricante , válvulas o ajuste de las mismas y demás .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156325

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Buenos dias. Aclaro que el compresor se quemo por falta de fase a causa de un problema en el contactor de mando. quedo andando en 2 fases. De todas maneras hize una prueba de acidex y dio negativo. Con respecto a los compresores de R22 aca en argentina las casas de refrigeracion tienen toneladas de esos compresores y no salen tan caros. Colega refrio es una central roof top con valvula inversora de ciclo o (bomba de calor) como mas te guste llamarla.
Como expansion esta central usa acurrector. Reitero que me ofrecieron como alternativa de reconversion el MO59 o R-417A. Pero estos gases tienen menor temperatura de descarga que el R22, entonces seguro que voy a tener menor rendimiento en modo calor, en modo frio no creo que tenga mucho problema, ya que el el R417A es remplazo directo de R22 sin cambio de aceite segun hoja de datos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156326

Rrachu, y el disyuntor de ese circuito? No existe? No salto? Aparte del contactor precisas de disyuntor para proteger al compresor. Luego me extiendo mas, me pillas en labores.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rrachu

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156327

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Rodrigo esa es una de las cosas que estoy investigando porque no salto el disyuntor, ademas tiene una placa que monitorea falta de fase, inversion de fase y desiquilibrio de fases, tambien estoy investigando ese tema. Tengamos en cuenta que es una central Carrier bastante viejita y sin mantenimiento desde hace mucho
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156335

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
aclaremos tengo entendido que roooftop se le llama a las que calientas por gas ,quemadores ,y centrales bomba de calor a las de inversion de ciclo ¿ es asi?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156336

Como bien dices rrachu te toca comprobar el disyuntor y el comprobador de fases, muy mala suerte que fallasen los dos. El comprobador de fases va integrado en la placa electrónica de carrier o es anexo? Vía carril, si es un modulo revisa que no este puenteado y que al faltar una fase corta la maniobra. Respecto al refrigerante, que compresor vas a utilizar para el reemplazo? Para que refrigerante? Yo no te recomendaría montar un compresor de R22 y luego utilizar un refrigerante drop-in como el R417A. Haría reconversion a R-407C, compresor nuevo para este refrigerante y realizaría una limpieza del sistema como te indica Biel, cambio de filtros deshidratadores y antiácido,...... Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rrachu

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156337

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
refrio escribió:
aclaremos tengo entendido que roooftop se le llama a las que calientas por gas ,quemadores ,y centrales bomba de calor a las de inversion de ciclo ¿ es asi?
Roof Top se les llama a las maquinas de aire acondicionada que se instalan en azoteas o terrazas son maquinas de conductos de medianas y grandes potencias,el caudal de aire de impulsion y el de retorno se producen a traves del techo/forjado con el interior del local.
No tiene que ver como se produce el calor si con gas u otra energia estas roof top son generalmente frio solo o con bomba de calor (inversion del ciclo)
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com, rrachu
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.274 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information