Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156349

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Rodrigo el disyuntor no salto porque lo estuve provando y esta mal, con respecto al comprobador de fases es anexo a la placa central. Por eso ya no me preocupo, instalo disyuntor nuevo y comprobador de fases nuevo. Con respecto a la reconversion lo estuve pensando y es mejor montar un compresor para R407C como decis, cambio de filtros , limpieza de sistema, carga de refrigerante y marcha con fritas jajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156359

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Acuérdate de recuperar el refrigerante original , para su recuperación o destrucción .
Y el nuevo refrigerante que instales cargar en fase líquida .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156360

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
rrachu escribió:
Rodrigo el disyuntor no salto porque lo estuve provando y esta mal, con respecto al comprobador de fases es anexo a la placa central. Por eso ya no me preocupo, instalo disyuntor nuevo y comprobador de fases nuevo. Con respecto a la reconversion lo estuve pensando y es mejor montar un compresor para R407C como decis, cambio de filtros , limpieza de sistema, carga de refrigerante y marcha con fritas jajaja

Pues si, puede que sea la mejor opción, pero dinos, que vas ha hacer con el 22 que saques de la instalación.??

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156367

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Colega cansino. El R22 ya lo tengo embotellado en cilindros DOT para su destruccion. Podria recuperarlo y reutilizarlo pero eso no lo voy hacer "no señor." Soy de los que piensan que al R22 tenemos que desaparecerlo de la faz de la tierra. Brevemente le explico la realidad de este pais con respecto al R22. Las casas de refrigeracion tienen para la venta toneladas de compresores de R22 y toneladas de cilindros de este gas para la venta. Nadie se preocupa por nada, hacen una reparacion y siguen cargando con R22. Yo equipo que reparo de R22 lo primero que hago es reconvertir a un gas mas amigable con el medio. De echo tenemos fabricas no habilitadas que siguen fabricando heladeras comerciales medianas y chicas con R22, A precio mas barato que cualquier otro equipo. Obviamente que los usuarios siguen comprando estos equipos porque le cuestan mas baratos. Logre hacer un grupo de 50 mecanicos que piensan igual que yo. Nosotros hestamos visitando a varios partidos politicos dando charlas sobre este tema. La idea es que algun diputado presente una ley para no dejar entrar al pais R22. De esa forma aunque monten un compresor de R22 obligadamente van a tener que reconvertir el equipo. Bueno gracias por las respuestas me sirvieron .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, biel1, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156368

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
rrachu escribió:
Colega cansino. El R22 ya lo tengo embotellado en cilindros DOT para su destruccion. Podria recuperarlo y reutilizarlo pero eso no lo voy hacer "no señor." Soy de los que piensan que al R22 tenemos que desaparecerlo de la faz de la tierra. Brevemente le explico la realidad de este pais con respecto al R22. Las casas de refrigeracion tienen para la venta toneladas de compresores de R22 y toneladas de cilindros de este gas para la venta. Nadie se preocupa por nada, hacen una reparacion y siguen cargando con R22. Yo equipo que reparo de R22 lo primero que hago es reconvertir a un gas mas amigable con el medio. De echo tenemos fabricas no habilitadas que siguen fabricando heladeras comerciales medianas y chicas con R22, A precio mas barato que cualquier otro equipo. Obviamente que los usuarios siguen comprando estos equipos porque le cuestan mas baratos. Logre hacer un grupo de 50 mecanicos que piensan igual que yo. Nosotros hestamos visitando a varios partidos politicos dando charlas sobre este tema. La idea es que algun diputado presente una ley para no dejar entrar al pais R22. De esa forma aunque monten un compresor de R22 obligadamente van a tener que reconvertir el equipo. Bueno gracias por las respuestas me sirvieron .
Un saludo

Me parece correcto rrachu, pero me gustraria saber como lo teneis en argentina para realizar el proceso de destrucción.
Disponeis de algún tipo de ayuda por parte del gobierno?
Existe facilidad por parte de los productores?
Cuanto tienes que pagar por kilo destruido?
Piensas asumir tu el costo de la destrucción o se lo cobrarás al cliente?
Te digo todo esto porque soy de los que piensa que por lo menos en mi país se exige mucho con respecto a los gases y su manipulación, pero no se hace lo suficiente desde la administración para facilitar a los profesionales que se haga lo correcto.
Te felicito por tu conciencia ecológica, y te deseo suerte con tus intentos de concienciación hacia los demás.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156370

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Ayuda del gobierno no existe, a nadie le importa este tema. Cuando le menciono el tema algun comerciante que vende repuestos me dicen "no te preocupes por la ecologia si total no pasa nada" La destruccion del R22 va a cargo del cliente , hablado de antemano. Para la destruccion se a montado una empresa particular que hace el trabajo y ya estan teniendo problemas por este tema. No me extrañaria que en cualquier momento desaparezca la empresa. Por presiones desde arriba.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156374

Digna de admiración tu propuesta rrachu, ojala todos los países tomarían cartas en el asunto y esperar que las cosas se hagan mejor que en España. Como comenta el amigo Cansino por un lado nos obligan a tener una certificación para la manipulación de gases fluorados (mencionar que últimamente la están regalando a gente sin formacion en el sector y se ha convertido en otro negocio) las tasas abusivas que se pagan y están favoreciendo el desarrollo de las empresas grandes que trabajan con amoniaco y los peligros que entraña este refrigerante. En cambio nada ofrecen para fomentar las buenas prácticas y el facilitar la destrucción de los antiguos refrigerantes. He de mencionar que aquí poca gente opta por llevar el refrigerante a destruir y con estas leyes lo que han fomentado es que se emitan mas emisiones a la atmósfera ya que muchos "profesionales" que conozco optan por ventilar el refrigerante que queda en el equipo. Pago un impuesto por kg de refrigerante nuevo, señor gobierno, que menos que al devolver el refrigerante antiguo para su destrucción se me devuelva ese impuesto, eso si es pensar en ecología y fomentar las buenas conductas, lo que han hecho aquí se llama negocio. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, biel1, cansino, rrachu

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156397

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Compañero rrachu,con todos los respetos,no decías que era un rooftop?,no es lo mismo que una central,me equivoco?,un rooftop no es más que en mi opinión una unidad centralizada parecida a una compacta conductos es para climatización(alta temperatura),una central es otra cosa,es posible que alguno de sus servicios sea la climatización,aqui en España,los supermercados como a!gunos de la cadena Dia utilizan las centrales para refrigeración y climatización a la par,desconocia ese dato tuyo que en tu país tienen tanto compresor para R-22 aquí es caro de encontrar y luego súmale el impuesto...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156398

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Compañero Biel1. El roof top del que estoy hablando es un autocontenido, es una central de AA (alta temperatura)Pasa que nosotros le decimos central de aire acondicionado. Conozco las centrales de frio que ademas pueden tener servicio de climatizacion. Ustedes tienen ese tipo de centrales aca se ve poco . Las cadenas de supermercados en argentina, instalan centrales de frio o racks de compresores por un lado y por otro lado instalan las roof top. En cualquier supermercado solo tenes que levantar tu vista y veras muchas roof top instaladas en el techo. Con respecto a los compresores de R22 , en cualquier casa de repuestos encontras montañas de compresores de todas las potencias, que ademas son los mas baratos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156410

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias foro,rachu cierto es que muchos supermercados tienen rooftops y compactas conductos con R-22 para su sala de ventas,pero toca modernizar y adaptarse,ahora lo que se monta bastante són máquinas con recuperación que tienen su propio circuito frigorífico con todo,un tercer intercambiador montado en el propio mueble de la compacta conductos,por ejemplo la CIATESA, con gas refrigerante R 410a,los ventiladores de condensación són helicoidales y eztán montados en horizontal y el de evaporación es centrífugo con transmisión por poleas,si vieras algunos equipos de aquí alucinarías de como están puenteadas las maniobras y las seguridades para hacer que el equipo funcione,te dice el cliente,no me funciona correctamente el equipo,destapas y sorpresa,el presostato de baja puenteado,los fusibles con el típico hilito/os de cobre para que fuincione,equipos de doble etapa con uno de sus compresores mal,desconectado y el otro trabajando al 100%,porque ni cliente ni mantenedora quieren asumir la sustitución del mismo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156415

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos. Colega biel. Esos equipos que tu dices son muy pocos los que tenemos aca. Pero ultimamente la empresa "CONSTAN" que supongo la conocen ustedes, en los supermercados estan instalando nuevos equipos de frio. Estos equipos son enfriadores de glucol o chillers, montan toda la instalacion a los diferentes servicios, gondolas, camaras y demas, con caños termofusion aislados. Entonces lo que llega a los diferentes sevicios es glucol enfriado a la temperatura que se necesite. De la otra forma la instalacion seria como antes con caños de cobre valvulas vet y demas , y todos los problemas que puede acarrear una instalacion de este tipo, problemas de retorno de aceite por mala velocidad del refrigerante etc etc etc Ademas el caño de cobre aca es muy caro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Reconversion de roof top hace 8 años 6 meses #156416

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Digna de admiración tu propuesta rrachu, ojala todos los países tomarían cartas en el asunto y esperar que las cosas se hagan mejor que en España. Como comenta el amigo Cansino por un lado nos obligan a tener una certificación para la manipulación de gases fluorados (mencionar que últimamente la están regalando a gente sin formacion en el sector y se ha convertido en otro negocio) las tasas abusivas que se pagan y están favoreciendo el desarrollo de las empresas grandes que trabajan con amoniaco y los peligros que entraña este refrigerante. En cambio nada ofrecen para fomentar las buenas prácticas y el facilitar la destrucción de los antiguos refrigerantes. He de mencionar que aquí poca gente opta por llevar el refrigerante a destruir y con estas leyes lo que han fomentado es que se emitan mas emisiones a la atmósfera ya que muchos "profesionales" que conozco optan por ventilar el refrigerante que queda en el equipo. Pago un impuesto por kg de refrigerante nuevo, señor gobierno, que menos que al devolver el refrigerante antiguo para su destrucción se me devuelva ese impuesto, eso si es pensar en ecología y fomentar las buenas conductas, lo que han hecho aquí se llama negocio. Un saludo

Completamente de acuerdo contigo rodrigomiguel.
Esto es algo que he comentado en alguma ocasión.

Sabes porqué nuestros ríos y descampados no están llenos de aceite de motor y baterías usadas de coches?

No solo porque hay una ley que obliga a reciclar estos elementos, es porque las empresas que los reciclan pagan por ello en lugar de cobrar.
El problema es que los gases refrigerantes no se ven cuando se aventan a la atmósfera, no es cuestión de cuan perniciosos son para el medio, es cuestión de cuanto dinero puede hacer ganar esto al amigo del primo del hermano del conocido del político correspondiente.
No hablo por hablar, conozco personalmente a un exdirector de una planta de reciclaje de aceites que hoy día pertenece a una de esas "grandes empresas" que lo mismo les da untar a un político que a un mafioso si con eso sacan beneficios para sus inversionistas.
Por todo esto yo defiendo que gases como el r-22 donde mejor están es dentro de una instalación bien mantenida, porque si lo sacas ya nada garantiza que no vaya a acabar flotando a nuestro alrededor.


Ahora mi pregunta es.
Cuanto se contamina de forma indirecta en un proceso de destrucción que requiere de una ingente cantidad de energía para el mismo?

Una vez separada la molécula de cloro de los refrigerantes, que se hace con ese cloro.

Soy consciente que este tipo de comentarios levanta ampollas entre algunos compañeros, pero yo pienso que por tapar una herida no se erradica la infección, mas bien lo contrario, para cuando te quieres dar cuenta se hace necesario amputar.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, francismorcillo, biel1, rodrigomigel@gmail.com, rrachu