TERMISTORES
Mucho más económicos que las RTD son los termistores, aunque no son lineales son
mucho más sensibles, compuestos de una mezcla sintetizada de óxidos metálicos, el
termistor es esencialmente un semiconductor que se comporta como un "resistor
térmico". Se pueden encontrar en el mercado con la denominación NTC (Negative
Temperature Coeficient ) habiendo casos especiales de coeficiente positivo cuando su
resistencia aumenta con la temperatura y se los denomina PTC (Positive Temperature
Coeficient).
En algunos casos, la resistencia de un termistor a la temperatura ambiente puede
disminuir en hasta 6% por cada 1ºC de aumento de temperatura. Esta elevada
sensibilidad a variaciones de temperatura hace que el termistor resulte muy adecuado
para mediciones precisas de temperatura, utilizándoselo ampliamente para aplicaciones
de control y compensación en el rango de 150ºC a 450ºC.
Los termistores sirven para la medición o detección de temperatura tanto en gases, como
en líquidos o sólidos. A causa de su muy pequeño tamaño, se los encuentra
normalmente montados en sondas o alojamientos especiales que pueden ser
específicamente diseñados para posicionarlos y protegerlos adecuadamente cualquiera
sea el medio donde tengan que trabajar.
Se los puede adosar fácilmente o montar con tornillos, ir roscados en superficies o
cementados. Los alojamientos pueden ser de acero inoxidable, aluminio, plástico,
bronce u otros materiales.
Las configuraciones constructivas del termistor de uso más común son los glóbulos, las
sondas y los discos.
Formas constructivas de termistores NTC a. Tipo glóbulo con diferentes tipos de
terminales - b. Tipo disco - c. Tipo barra .
NTC (Negative Termal Coefficient)
Fabricados de una mezcla de óxidos de Mn, Ni, Co, Cu, Fe y están moldeados en un
cuerpo cerámico de varios tamaños, típicamente tienen una resistencia entre 50Ω y 1M
Ω a 25ºC y una sensibilidad del 4%/ºC a 25ºC. El efecto de Coeficiente Negativo con la
Temperatura puede resultar de un cambio externo de la temperatura ambiente o un
calentamiento interno debido al efecto Joule de una corriente que fluye a través del
termistor. La curva del termistor se puede linealizar con una resistencia montada en
paralelo con la NTC.
Circuito de linealización
PTC (Positive Temperature Coefficient)
Son resistencias que principalmente están compuestas de bario y estroncio con titanio.
La adición de dopantes hace que la componente semiconductora dé una característica de
resistencia con respecto a la temperatura, aunque son muy poco utilizados.
OTRAS CARACTERISTICAS
En comparación con las termocuplas y las termorresistencias, el termistor no ofrece
ventajas de exactitud de salida y estabilidad. Posiblemente, una ventaja importante esté
en la extremadamente elevada sensibilidad del termistor a variaciones de temperatura
Sensibilidades relativas de termistores, termorresistencias y termocuplas
Los termistores no sirven para la medición de temperatura dentro de alcances amplios
puesto que sus variaciones de resistencia son demasiado grandes para que puedan
medirse de una manera adecuada con un solo instrumento; alcances de alrededor de
100K suelen ser lo máximo admisible.
Los termistores resultan particularmente útiles para medir alcances reducidos de
temperatura justamente a causa de sus grandes variaciones de resistencia; por ejemplo,
la resistencia de un termistor típico varía 156 ohms de 0ºC a 1ºC , mientras la del
platino varía tan sólo 0,385 ohm.
La elevada resistencia de los termistores no sólo hace aumentar la sensibilidad,
posibilitando la medición de alcances reducidos de temperatura, sino también permite la
conexión bifilar. La resistencia del alambre de conexión y los efectos de la temperatura
ambiente son despreciables si se los compara con la resistencia del termistor y las
variaciones de resistencia.
La linealidad es otra área donde se registran importantes avances. Actualmente se está
fabricando un termistor que puede mantenerse lineal dentro de 0,5ºC desde 65ºC hasta
200ºC. La especificación es estrictamente válida sólo para potencia cero, puesto que los
problemas de disipación de calor interfieren con el de desempeño , pero el fabricante
sostiene que los errores son mínimos a los niveles prácticos de corriente y tensión.
El autocalentamiento del termistor: la potencia (PR) disipada en el termistor hará subir
su temperatura por encima de la ambiente. El incremento de temperatura es una función
directa de la constante de disipación del termistor con su montaje dentro del medio
ambiente donde opera.
Pueden encontrarse en el mercado termistores con valores entre 100 ohms y 30 K ohms,
los de uso más frecuente se encuentran en la franja entro 1K y 5K ohms. El rango de
temperatura de uso más difundido es entre -50°C y 200°C, a pesar de haber algunos que
alcanzan los 450°C.
Su aplicación más frecuente es como sensor de temperatura para mediciones rápidas en
sondas manuales que acompañan a los termómetros portátiles electrónicos
Su desventaja es su falta de estabilidad en el tiempo y su gran dispersión en
comparación con las termorresistencias, que pueden fabricarse con valores de
resistencia superiores, mayores exactitudes y valores normalizados universalmente que
garantizan su intercambio sin calíbración previa.
La ventaja más importante es su pequeña masa, lo que permite velocidades de respuesta
muy altas.
Temperatura máxima de operación : La temperatura máxima del cuerpo a la cual un
termistor operará durante un período prolongado de tiempo con una aceptable
estabilidad de sus características. Esta temperatura es el resultado de un calentamiento
externo o interno.
Constante de disipación (δ ) : El cociente, a una temperatura ambiente especificada,
entre una variación de la disipación de energía en un termistor y la variación resultante
de la temperatura del cuerpo.
Constante de tiempo térmica (τ) :El tiempo requerido por un termistor para alcanzar el
63,2% de la temperatura final, cuando se halla sometido a un salto de temperatura de 0 a
100%, siempre sin disipación de energía.
Característica resistencia a potencia cero vs. temperatura :Relación entre la resistencia
del termistor sin disipar energía y la temperatura a que se somete.
Característica temperatura vs. potencia : Relación, a una temperatura ambiente
especificada , entre la temperatura que adopta el termistor y la potencia aplicada.
Característica corriente vs. tiempo : Relación, a una temperatura ambiente especificada,
entre la corriente a través del termistor y el tiempo transcurrido después de la aplicación
de la tensión escalón al termistor.
Relación de resistencias : Cociente entre las resistencias a potencia cero de un termistor
medidas a dos temperaturas de referencia especificadas.
Estabilidad : Capacidad del termistor de mantener las características especificadas
después de ser sometido a determinadas condiciones ambientales y/o de ensayo
eléctrico . Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.