• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Un Compressor Remplazado..

Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 3 días #89677

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Saludos. Una consulta. Tengon un compressor marca tecumseh modelo AJ202ET-188-J7. El cual lleva segun la informacion 4.25 lbs de 404A. Este compressor lo habian puesto en substitucion por otro en una unidad condensadora de un refrigerador de sandwiches expuesto. el modelo es AJA74802XDXE TECUMSEH. El problema por el cual nos hablaron fue de que no estaba enfriando lo suficiente 50 grados farenheit. Cuando llegamos nos dimos cuenta que la compresora batallaba para ensender hasiendo un ruido muy fuerte, abriendose el overload de la compresor por un momento y cuando prendia se bolvia a abrir el overload de corriente. Checamos los componentes del ensendido:capasitors and start relay y todos bien. Cuando pusimos los manometros resulto que las presiones estaban execivas 5 de baja y 24bar de alta. Quite un poco de refrigerante y se quedo trabajando pero no llegaba a la temperatura deceada. Enfin, recuperamos el refrigerate y bolvimos a cargarla con pesa,( ah y notamos que habia varias libras arriva) pero me sigue dando el mismo problema ...cualquier comentario gracias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 3 días #89698

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
24 bar en alta es mucho , revisa el condensador que este limpio y el ventilador este trabajando en su sentido y aireando correctamente , ya nos iras contando , un saludo

PD; ¿de que cilindrada son los dos compresores que mencionas ?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 3 días #89715

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Última Edición: hace 12 años 3 días por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 3 días #89723

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Un dato es de unidad condensadora y el otro es de lista de materiales de compresor
auction.repocast.com/details.cfm?ID=773099
Unidad condensadora AJA74802XDXE TECUMSEH
Lista de materiales de compresor AJ202ET-188-J7 que equivalen al modelo AJA7494ZXD
www.carlyleccrp.com/site/catalog/31_TecumComp/TecumComp.pdf

Para = AJA7480ZXD seria
AJ =familia (forma del compresor)
A= generación 1
7= temperatura de evaporación, mediana 20°F
4= numero de dígitos de los BTU
80= mas dos ceros 8.000 BTU.
Z= refrigerante = R404A
XD= voltaje de operación = 208-230,60,1= Vol. Ciclos. Fases.

Para = AJA7494ZXD Seria
AJ = familia
A = generación
7= temperatura de evaporación, mediana 20°F
4= números de dígitos de los BTU.
94= mas dos ceros 9.400 BTU
Z= refrigerante= R404A
XD= voltaje de operación = 208-230,60,1= Vol. Ciclos. Fases.

Entre uno y otro hay 1.400 BTU de diferencia.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 3 días por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 2 días #89752

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
gracias companeros este foro vale oro! Entonces estamos hablando de que la unidad condensadora esta mas baja en capacidad que la compresora que cambiaron? tienen que estar iguales las dos verdad si no aparecen estos problemas, como una alta presion espesialmente en alta??\
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 2 días #89778

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
oigan mi supervisor hablo para la compania del la hielera esta y le mensiona que esa compresora la AJA7494ZXD es la que ba en esa condensadora AJA7480ZXD eso es lo que les sale en el systema. Sera que este es el diseno original ??? c agradece sus comentarios..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 2 días #89785

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
No quiero ponerme grosero, pero hay que aprender a leer los Modelos. Se escribio mal al principio.

EL QUE MANDA ES "EL FABRICANTE" DE EL COMPRESOR.

Mas claro no se puede tratar de aclarartelo.

auction.repocast.com/details.cfm?ID=773099#MORE

www.tecumseh.com/en/united-states/Produc...g-Units/AJA7480ZXDXE


www.tecumseh.com/en/united-states/Produc...0ZXDXE?pdf=datasheet
Última Edición: hace 12 años 2 días por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 2 días #89786

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
tranquilo josergue, nadie te esta negando nada, yo estoy con los del foro, nadamas comprende que lo que quiero es solo que me REASEGUREN ustedes que tienen la experiencia y el conosimiento para poder yo defender mi postura aca en mi lugar de trabajo, que como sabemos hay cada "conocedor terco" que solo niega sin argumentos solidos. Solo para quedar claro compressor con y unidad condensadora deben ir unidos con la misma capasidad de btus..gracias y saludos.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 2 días #89787

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Por eso lo voy a llevar hasta Michigan..............
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 2 días #89788

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
jaja que me quieres decir...y me bas odiar mas..pero en esa pajina de auction solo me sale el modelo de la maquina pero no me muestra la compresora que deve de llevar..si si ya se "callate callate, que me desesperas"! jaja. saludos..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 2 días #89789

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Lo bueno es que me equiboque "YO"...........

SI ES COMO DICEN, NO BORRO NADA PARA QUE APRENDAMOS TODOS

miralo por aqui

www.carlyleccrp.com/site/catalog/30_TecumCond/TecumCond_003.pdf

2B1102-9 AJA7480ZXDXC R-404A 1 230/208-1 AJA7494ZXD AJ202ET-188


www.tecumseh.com/en/united-states/Produc...7494ZXD?fromsearch=1

Bills of Materials
AJ202ET-188-A2
AJ202ET-188-J7

www.tecumseh.com/en/united-states/Produc...g-Units/AJA7480ZXDXE


Compressor Bill of Material: AJ202ET-188-P21


Disculpa esta y las que vengan, si lo supiera todo, no me metiera en Los Foros.
Última Edición: hace 12 años 2 días por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 2 días #89790

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Estaba escrito desde el tercer enlace.
Última Edición: hace 12 años 2 días por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.329 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information