• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Un Compressor Remplazado..

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 2 días #89791

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
2B1102-9 AJA7480ZXDXC R-404A 1 230/208-1 AJA7494ZXD AJ202ET-188 9.2/54.0 P82960 Internal 5/8F 3/8F.....bueno, lo bueno que nos dimos cuenta antes de que metiera la pata...ahora a buscar otras posibles causas.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 12 años 1 día #89827

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Penitas escribió:
oigan mi supervisor hablo para la compania del la hielera esta y le mensiona que esa compresora la AJA7494ZXD es la que ba en esa condensadora AJA7480ZXD eso es lo que les sale en el systema. Sera que este es el diseno original ??? c agradece sus comentarios..

Hola Penitas:
Estudiando bien las tablas de correspondencia de unidades condensadores tecumseh con los compresores, me doy cuenta que he cometido un gran error al brindar una mala información en mi intervención anterior es este post, por lo tanto doy mis más sinceras excusas.
www.carlyleccrp.com/site/catalog/30_TecumCond/TecumCond.pdf
Página 689 renglón # 9
Modelo unidad condensadora= AJA7480ZXDXC
Refrigerante= R-404A
HP= 1
Voltaje, fases (PH)= 230/208-1
Compresor modelo= AJA7494ZXD
B/M, lista de materiales= AJ202ET-188
Consumo amperios RLA 9.2
Consumo amperios compresor trabado LRA= 54.0
Por lo expuesto en esta tabla el compresor se corresponde con la unidad condensadora, según los datos aportados por Penitas al abrir el post.

www.carlyleccrp.com/site/catalog/31_TecumComp/TecumComp.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 11 años 10 meses #93181

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Se recuerdan de esta consulta? Bueno. El problema era mas simple de lo que pensaba. EL CONDENSADOR ESTABA SUCIO, MUY SUCIO. El problema era que aparentaba estar limpio pero si ponias atension mas fijamente podrias ber la suciedad por dentro. Cada vez me convenso que limpieza es la CLAVE ....por eso se habria la proteccion thermica...gracias por su ayuda.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Compressor Remplazado.. hace 11 años 8 meses #96550

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.336 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information