hola presion baja falta refrigerante, y la temp alta, no corta por presion, corta por temp, juan me puedes decir es b.c. o no,bueno
1 el acumulador, que ya dije ,que se estan anulando,tiene un termostato compruebalo,
2 que temp tiene el agua en el acumulador,
3 filtro se toca en ambos lados, se toca a los dos lados, tiene que estar frio,en ambos lados, si en la salida tiene humedad o nieve, esta mal,sucio tupi,
4 al final no me entero como es el condensador es de aire, de agua
5 tiene dos termostatos el que no sabes puede ser desescarche,
6 mira la sonda del termostato antihielo,este dispositivo supervisa la temp del liquido refrig, a la salida del evaporador, se dispara cuando la temp cae, por debajo del valor minimo de + 4ºc ¿ para agua?
7 controla el recalentamiento, haber si nos dices como es la maquina compresor es saludos