TEMA: grifo en el display de una Daikin..¿?¿

grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 11 meses #39049

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola apañer@s, recurro a vosotr@s a ver si me podeis ayudar a resolver este enigma.
Resulta que una amiga a la que monté una Daikin inverter de conductos hace un par de años, me comenta que le aparece en el display del mando un icono fijo de un grifo.
Me dice que la máquina funciona "medio bien", pero que este invierno llegaba incluso a tirar aire frío (aunque yo creo que esto puede ser más bien por la configuración del desescarche o de alguna otra configuración).
En definitiva, me gustaría saber qué significa este dibujo.

Saludos y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 11 meses #39056

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
La verdad no controlo nada las Daikin, ¿pero un grifo?, como no sea algún tipo de avería en la bomba de evacuaación de condensados si la lleva incorporada.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 11 meses #39058

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Rectifico, ya he encontrado el icono en un manual:

24 ICONO TIEMPO DE LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE
Este icono indica que se debe limpiar el filtro de aire.
Consulte el manual de la unidad interior.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 11 meses #39060

  • Eugin
  • Avatar de Eugin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 379
  • Karma: 12
Efectivamente es un aviso para limpiar filtros.
No es más que un contador de horas que al detectar que se ha llegado a x horas de funcionamiento, te avisa para que limpies filtros.
Lo reseteas y listo.
Por supuesto, limpia los filtros primero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 11 meses #39075

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
gracias compañeros por vuestra ayuda. Imaginaba que no sería algo muy importante. Me refiero a alguna avería.
Otra cosa, cómo se resetea?, qué hay que hacer?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 11 meses #39086

  • Eugin
  • Avatar de Eugin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 379
  • Karma: 12
Si no recuerdo mal, en el mando tienes algún botón, con el dibujo de una especie de filtro.
Creo que es como un cuadrado con cuadraditos dentro.
Lo pulsas y listo.
Sino siempre te queda la opcón de bajar el térmico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 11 meses #39087

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Filtro sucio. Después de apagar la unidad, se aprieta al botón filter sing reset, y debe desaparecer.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 11 meses #39109

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Eugin dijo:
Si no recuerdo mal, en el mando tienes algún botón, con el dibujo de una especie de filtro.
Creo que es como un cuadrado con cuadraditos dentro.
Lo pulsas y listo.
Sino siempre te queda la opcón de bajar el térmico.
Hola picasso, es como dice nuestro compañero Eugin, salvo lo de bajar el térmico. Saludos
http://www.fordanddoonan.com.au/documents/383.pdf
No sé si tu mando es este.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 11 meses #39161

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Efectivamente es un contador de horas de funcionamiento.
Se le puede cambiar las horas y creo que incluso anular el aviso, aunque no te lo aconsejo ya que no afecta al funcionamiento de la máquina y no está de más que nos lo recuerde. Lo de que tire frío estando en bomba de calor no me parece normal, ya que estas máquinas tienen la función de precalentamiento, que son tres simbolos que aparecen en la parte superior del display. Este símbolo también puede significar desescarche y/o recuperación de aceite. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 11 meses #39189

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
exacto es el contador de horas de funcionamiento para limpiar el filtro es solo pulsar el botoncito de filtro para ponerlo a cero y limpiar los filtros.
saludos
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 11 meses #39199

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
gracias compañeros por vuestras respuestas, ya me queda claro.
tololo, se me antoja que lo de que no calienta demasiado o que tira frío es que posiblemente esté haciendo algún desescarche y en lugar de parar la unidad interior, continúa dando sensación de frío.
Seguramente, habrá alguna manera de configurar esta opción. A ver si me entero y os lo comunico.

saludos y gracias de nuevo.

PD: Gracias Diego, es justo lo que buscaba.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 10 meses #39261

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
hola picasso. Podria ser que tire frio en desescarche, pero me extraña... Estas máquuinas llevan una sonda en la bateria interior que si no llegan a 40ºC en bomba de calor, paran el ventilador interior. Puedes ver las temperaturas del termostato, sonda de retorno, liquido y gas en el menu nº 40 del termostato.Para ello tienes que pulsar TEST durante algunos segundos, hasta que en pantalla te aparece 10. Volver a pulsar unos segundos TEST y aparece 40 y subes hasta el 41 con la tecla de termometro. A la izquierda del termostato te aparece 00, y si le vas pulsando al timer 01, 02, 03, 04...etc. Los dos digitos debajo de estos son las temperaturas. Espero que te sirva de ayuda para comprobar la máquina. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.