• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: grifo en el display de una Daikin..¿?¿

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 7 meses #42859

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como se resetea el contador en los mandos inalambricos (es un cassete)
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 7 meses #42860

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
tololo360 escribió:
hola picasso. Podria ser que tire frio en desescarche, pero me extraña... Estas máquuinas llevan una sonda en la bateria interior que si no llegan a 40ºC en bomba de calor, paran el ventilador interior. Puedes ver las temperaturas del termostato, sonda de retorno, liquido y gas en el menu nº 40 del termostato.Para ello tienes que pulsar TEST durante algunos segundos, hasta que en pantalla te aparece 10. Volver a pulsar unos segundos TEST y aparece 40 y subes hasta el 41 con la tecla de termometro. A la izquierda del termostato te aparece 00, y si le vas pulsando al timer 01, 02, 03, 04...etc. Los dos digitos debajo de estos son las temperaturas. Espero que te sirva de ayuda para comprobar la máquina. Un saludo

Buen aporte tololo. No me había dado cuenta de tu respuesta hasta hoy. Perdona.

Gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 7 meses #42950

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Me respondo a mi mismo jejejeejje

LLevan el mismo botón a cuadros que los de pared jajajja (capullo que soy jajaja)

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 13 años 7 meses #42953

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Puede ser tu problema también el cual me ha pasado con alguna Hitachi antigua de r-22 de cassete, que al llegar a la temperatura de consigna (esto trabajando en bomba), la velocidad de ventilación en la evaporadora, baja a la mínima, pero aun así te da sensación de frió y mas si hay estratificación de aire al ser en alguna ciudad donde pegue bien en invierno.

Todo esto se ha solucionado con los sistemas inverter hoy en día.

Yo ya arto de que me llamaran le coloque un termostato con un selector verano, invierno, trabajando de la siguiente manera.

Si era modo verano, la ventilación la dejaba funcionando.
Si era en modo invierno, cortaba la ventilación a 28º, medida en la bacteria.

Y todos contentos.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grifo en el display de una Daikin..¿?¿ hace 11 años 7 meses #98984

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information