• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Bomba de calor consumo elevado

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116888

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola.
Se trata de una bomba de calor General(mod..AOG30UNBWL).Funcionando en frío cuando debe entrar el compresor sube el consumo hasta 50A y salta el térmico.
Las presiones de inicio son 15bar tanto en alta como en baja.El momento en que entra el compresor sube la alta a 20bar y la baja se mantiene en 15bar.El tiempo que tarda en subir la alta es el que aumenta la intensidad hasta el corte del térmico,unos pocos segundos.
Se ha cambiado el compresor y el nuevo hace lo mismo.
La válvula de 4 vías conectada a tensión externa hace el ruido de cambio de lado,¿no sé si es suficiente comprobación para descartar que sea la válvula de 4 vías?.
¡Alguien puede sugerirme más comprobaciones?.
Gracias por adelantado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116889

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Completo la información.
El gas es 410A.
Temperatura exterior al tomar los datos,en Barcelona,30ºC.
La expansión es por capilar.
El compresor es rotativo.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116891

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola. Comprueba el condensador del compresor, puede que sea ese el problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116892

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola Fineas.
Creo que el problema pudiera deberse a que la alimentación al compresor no llegue bien. Como te dice el compañero Carlitos pudiera ser el condensador de arranque, pero también cualquier cable cortado o roto por la zona del condensador.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116893

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Pero llega a hacer el cambio de frio a calor? , me refiero a si lo ves en los manometros, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116904

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Si la presión de alta sube a 20kilos yo descartaría que fuese del condensador, ya que el compresor ha arrancado y aunque esté mal este condensador (de marcha), no creo que provoque tanto consumo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116906

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
¿la maquina es trifasica¿
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116911

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Fresquiviri escribió:
Si la presión de alta sube a 20kilos yo descartaría que fuese del condensador, ya que el compresor ha arrancado y aunque esté mal este condensador (de marcha), no creo que provoque tanto consumo.

Hola
Yo creo que la presión de alta sube por el calentón del compresor. Lógicamente también sube la de aspiración como parece ser el caso.
A mi parecer si fuese la válvula de 4 vías mal, en el peor de los casos saltaría ipso-facto por alta, pero se notaría en el manómetro perfectamente.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116914

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Hola,yo tengo una duda,¿como capturas esa lectura de 50A?,¿con la pinza amperimetrica en modo captura maxima?.
Si es asi puede que este dentro de lo normal y solo sea la punta de arranque,¿o el consumo va subiendo progresivamente? ,yo provaria en cambiar el magneto ya que puede estar fatigado o ponerle una curva mas lenta.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116917

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola,gracias por la ayuda.Aclaro algunos puntos que han salido.
El compresor es monofásico,lleva un condensador(420vac-50 microfaradios) entre la bobina de arranque y la de marcha,y desde este borne al neutro.La corriente máxima en frio es 17A(según placa de la máquina).
Tengo otra máquina igual y he intercambiado el condensador sin resultado.Por tanto hay que descartar el condensador.
La toma de consumo la realizo poniendo la pinza amperimétrica en la fase de alimentación del compresor(el común),en modo normal.La subida es progresiva,dura unos 10 segundos hasta ponerse en 50A,y no da tiempo a realizar el cambio a modo calor,por tanto la inspección de la válvula de 4 vías la hago con máquina parada y alimentando la solenoide de la válvula de 4 vías desde una toma exterior,comprobando que hace el ruido de cambio.
¿Alguna idea más?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116918

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola Pepe-elpata,gracias por el comentario pero te aclaro que la presión de alta,al encender el compresor, pasa de 15 bar a 20 bar,mientras que la presión de baja no se mueve de los 15 bares iniciales.¿Cuál puede ser la causa si parece que el compresor comprime,pues la alta sí sube?.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116919

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
En modo frio como va?? , si va bien , puede ser la valvula de 4 vias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information