Fresquiviri escribió:
Un atasco produciría una bajada a vacío de la baja presión. Si pone a funcionar sin carga el equipo la válvula de 4 vías no funcionará correctamente, necesita presión para actuar. Cuando tenemos dudas si falla la válvula de 4 vías o el compresor, un dato importante es el consumo. Cuando falla el compresor, el consumo se reduce al mover menos caudal de refrigerante. Bonita avería para verla desde el ordenador jajjaja
Si pones la maquina a trabajar sin carga o poca carga de refrigerante podra descartar una posible comunicacion entre alta y baja atraves de la valvula por estar clavada,estoy de acuerdo de que no actuara.
Ahora el problema mas grave que debe de descartar es el consumo excesivo del compresor.
Y de momento solo se me ocurre ponerlo a trabajar en vacio a ver si se va de consumo.
Si no se va,pues ir añadiendo gas a ver si aguanta el suficiente rato en marcha para localizar el problema.
Jijiji lo tiene dificil el compañero,tiene que empezar a meterle mano por algun sitio.