TEMA: Aguja del manómetro de baja fluctúa

Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66603

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola:

He ido hoy a mirar una cámara congeladora de R-422d..resulta que la aguja del manómetro de baja varia entre 1,4 y 2,2 kgs y la de alta está fija en 13 kgs...creeis que la válvula de baja está "tocada"..La unidad es un DWM Copeland Mod: DLFE-201-EWL del 1999.

El problema que tenia era que no bajaba de -12ºC..., le hemos hecho un barrido de nitrógeno, cambio de VET y filtro,..y carga de R-422d..pero lo del manómetro no pinta bien.

Os ha pasado alguna vez algo parecido?. `Puede funcionar en estas condiciones?..se cambia el plato de válvulas?

Un saludo y gracias por adelantado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66604

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Creo que el problema lo tienes en la válvula de expansión. Comprueba que este bien instalada, que este acorde con el gas con el que trabaja y con la potencia del evaporador.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66605

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Yo no estoy muy puesto en esto de las camaras pero me parece que el 422-d es para media alta temperatura,y el 422-a para baja.
Pero espera que seguro que alguien te aclara estos de los gases.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66606

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
EsCaLoFrIoS escribió:
Yo no estoy muy puesto en esto de las camaras pero me parece que el 422-d es para media alta temperatura,y el 422-a para baja.
Pero espera que seguro que alguien te aclara estos de los gases.

Un saludo.
Estoy de acuerdo con escalofrios, es más empleado en frio comercial media temperatura...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66607

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
La aguja "Varia" en forma pausada ...baja luego sube... o con la velocidad de un Abanico en manos de una Sra. sudorosa?Porque segun como sea es una cosa u otra
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66611

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola:

El tema de la válvula es la que habia en el montaje original, tanto Flica como Danfoss, con el orificio del Nº 2....asi que me imagino que es la correcta.

En cuanto al gas....lo estoy utilizando en otras congeladoras, al hacer el cambio de R-22...y hasta ahora no hay ningún problema.

Y, al respecto de la última cuestión...si, es en forma de abanico..y a toda velocidad...que puede ser?

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66612

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
mateus escribió:
Hola:

El tema de la válvula es la que habia en el montaje original, tanto Flica como Danfoss, con el orificio del Nº 2....asi que me imagino que es la correcta.

En cuanto al gas....lo estoy utilizando en otras congeladoras, al hacer el cambio de R-22...y hasta ahora no hay ningún problema.

Y, al respecto de la última cuestión...si, es en forma de abanico..y a toda velocidad...que puede ser?

Saludos

Me dacanto por plato de valvulas. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66616

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Yo opino igual que frigotron. Comprueba que no este repasado (pon manometro en toma baja compresor, cierra llave de aspiración para que pare por baja, una vez que pare mira que no se comunique la presión de baja con la de alta, aunque por lo que me cuentas lo debes de tener bastante repasado el plato )
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66620

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si se trata de una vibración violenta de la aguja más que de un sube y baja de la presión, estoy de acuerdo también con frigotrón. Y el origen puede estar en un golpe de líquido por un fallo en la reconversión a 422d de la instalación...ojo con esto.

Aisla el compresor y hazle una prueba de rendimiento al compresor, saldras de dudas.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66623

  • gxgpitic
  • Avatar de gxgpitic
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola mateus
?el compresor esta montado mas alto que la evaporadora?
pienso que tienes aceite en la evaporadora y el compresor no puede recuperarlo por la falta de algun sifon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66627

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola:

El compresor está mas bajo que la evaporadora.

Esto ya me lo hacia antes de la reconversión..lo que pasa, es que tuve que hacer el cambio de gas porque tenia fugas la instalación.

Mañana volveremos y ya os iré contando

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66727

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola

Hemos ido a mirar la congeladora..y no nos baja de -10ºC. Las presiones son las mismas..He preguntado por el precio del plato y son 490 euros; y un compresor equivalente (Frascold) son 720 euros asi que me decantaré por el cambio de compresor y pasarlo a r-404 a. Qué opinais?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information