TEMA: Aguja del manómetro de baja fluctúa

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66787

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Pues ahora mismo no se decirte..pero el cuarto de compresores, tiene unas 10 unidades condensadoras y las cámaras están en el piso de arriba...no sé, sobre unos 5 metros

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66789

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues no es tan alto.
Y si es "defecto del animal", desde el principio, equipos mal dimensionados?.
Calidad del Evaporador?, Tamaño? Circuitos, Distribuidor, Ecualizador?
Has medido el Recalentamiento y ver como varia?
Puede que la Valvula sea grande?
Revisar bien donde esta puesto el Bulbo de la Valvula?
Y por Ultimo:
Humedad?.
Y si la Linea de Liquida, en vez de enfriarse, se calienta, por pasar por el techo, con el calor de los Condensadores?
Si colocoras Modelos, Dimensiones y Trazadso, asi como el Recalentamiento, etc., podriamos ver mas.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66792

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
El amigo Mateus,ya puso en la primera pagina:
Y, al respecto de la última cuestión...si, es en forma de abanico..y a toda velocidad...que puede ser?
Se refiere al movimiento de las agujas.Digo yo,esta falla no es tipica?,de falla en las valvulas?

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66794

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Eso es lo que me gustaria saber....a qué es debido el movimiento tan violento de la aguja de baja del manómetro?...yo creo que es debido a que el plato de válvulas está defectuoso, o en válvulas o en la junta ...pero, bueno, mañana haremos la prueba de rendimiento del compresor.

No obstante, ya tenemos un compresor equivalente para cambiarlo; lo que pasa es que no tenemos la certeza de que sea eso la falla....a ver si cambiamos el compresor y nos sigue haciendo lo mismo...vaya marrón!!!

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66802

  • luis1729
  • Avatar de luis1729
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • vivi la vida hoy
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
las pocas veces que me paso, una fue que tenia aire en el circuito, la la otra la calidad del refrigerante era malisimo, hacia que varie la medicion no se queda quieta la aguja, salu2s.
TECNICO EN REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO, SPLIT (PRINCIPIANTE)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66805

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
....a qué es debido el movimiento tan violento de la aguja de baja del manómetro?...yo creo que es debido a que el plato de válvulas está defectuoso, o en válvulas o en la junta ...pero, bueno, mañana haremos la prueba de rendimiento del compresor.

hola.
perdona que te diga, pero a mi entender lo estas llevando mal desde el principio.
cuando dices yo creo que? eso no es aceptable, porque creias que era el
reloj, creias que era la valvula de expansion, y sigues creyendo que ahora el compresor. eso no es asi. vas mal, ese no es el camino.
somos tecnicos, no adivinos.

tomatelo con calma y empieza desde el principio.
las prisas son malas consejeras, y mas en este oficio.

investiga primero,
escucha a el cliente. que aunque no tenga idea de frio conoce su maquina.
investiga y obserba la maquina, consumos, condensador limpio, evaporador limpio, que los ventiladores giren bien, recalentamientos, presiones, niveles de aceite, niveles de gas, ruidos anormales, conjelaciones anormales, que gas lleva, presion y temperatura de condensacion y de evaporacion, manchas de aceite etc. todo esto lo vas anotando, para ir teniendo datos para dar un diagnostico.
busca las causa por lo que no funciona bien, haz un diagnostico y repara




saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66840

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola en el museo de joseb71 pag5 en averias mecanicas, tienes manual de refrigercion averias, esta casi al final sobre la pag 27 fluctuacion manometro de baja,y lees lo que dice y de paso mas abajo en averias por humedadesta la valv exp ves el video y escucha,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #67252

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Bueno, he ido a mirar la congeladora y estaba en -6ºC.

Pero la aguja del manómetro de baja estaba constante en 1,4 Kgs?????....Quizás la VET no regulaba como toca..no sé.

Ah, por cierto, he realizado la prueba del compresor.y ni siquiera llega a parar por baja (he cerrado la llave del calderin y tardaba una eternidad en recoger; he cerrado la aspiración del compresor y me llegó a 0,2 bar de baja; pero nunca por debajo de 0)

He vuelto a hacer vacio, carga de gas ( R-422D)...y la he dejado con 2 kgs. de baja y 15 kgs. de alta. La Tª de la cámara estaba en -4ºC.


Ahora, esperamos a mañana. Si seguimos sin resultados cambiaremos el compresor.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #67255

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mateus escribió:
.
he cerrado la aspiración del compresor y me llegó a 0,2 bar de baja; pero nunca por debajo de 0)
Saludos

blanco y en botella , si con la llave de servicio de baja (aspiración)no consigues un vació en el compresor blanco y en botella , estas tardando mucho en cambiarlo , un saludo

aquí te pongo un vídeo de una prueba de compresión aunque es en un compresor hermético , para el caso es lo mismo compresores son los dos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #67257

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aunque este de mas este comentario para los profesionales pero para los que empiezan es de código

ojo con la llave que se cierra en los compresores semiermetico o herméticos con llaves de servicio

la alta solo se cerrara con el compresor parado y sobre todo midiendo en todo momento las presiones
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #67447

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mateus, ¿cuéntanos como van las comprobaciones ?

¿que paso?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #67593

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola, compañeros:

Efectivamente, se procedió a cambiar el compresor Copeland y pasarlo todo a R-404a..hasta ahora todo Ok. De presiones, consumos y aceite.

Esperamos desmontar el "otro" a ver como estaba de válvulas.

Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.