• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Sin esquema eléctrico

Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43392

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenos días compañeros, hoy fui a una avería en un túnel de congelación para setas. Saltaba el automático de maniobra nada más darle corriente. Tras indagar un rato, era una salida NO del contactor del compresor. Es decir salía corriente del magnetotérmico de maniobra, entraba en esa salida "NO" del contactor, y segúia hacia la condensadora. No tengo esquema eléctrico y el cableado va oculto en la pared hasta la unidad condensadora fuera del edificio, con lo que se me hace bastante dificil averiguar a donde van esos cables. A ver si me podeis echar una mano y darme pistas de que puede ser. Con esos cables quitados del contacto "NO" el equipo funciona perfectamente, funcionan los 2 ventiladores de la condensadora (controlados por presostatos), los de evaporador y de culata, llega a su temperatura de consigna y para por baja perfectamnte sin ningún tipo de alarma ni nada raro. La he dejado parada hasta averiguar que es exactamente por si es alguna protección. ¿Podría ser la resistencia de cárter del compresor?, ¿qué otra cosa puede ser?, gracias compañeros de antemano
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43401

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Lozano casi seguro por no decirte que seguro como bien dices es la resistencia del cárter del motor.

Forma rápida de saberlo?

Desconecta la corriente del cuadro (corte) suelta la resistencia de los terminales o fichas y vuelve a darle si no te salta nada mas darle como bien dices (Hay la tienes), pero que como te digo me ha pasado muchas veces y casi seguro es la resistencia

Un saludo Lozano
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43404

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Etoy con lo que dice pepillo , seguramenete jajaj sera la resistencia de carter.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43405

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Si fuese la resistencia de carter el contacto seria NC ya que esta actua con el compresor parado.
Cuando dices que el cable va hacia la condensadora, a que te refieres ¿condensadora o unidad condensadora?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43407

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Me he quedado en blanco pensando qué podría ser. Yo estaba con los compañeros, pero lo que apunta nickaso tiene mucha verdad.

La termistancia del compresor?..no sé a lo mejor he dicho una burrada...
Porque la resistencia del evaporador, no creo...


Nickaso, el compañero dice unidad condensadora
Última Edición: hace 13 años 7 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43409

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
si va a la unidad condensadora puede ser la alimentacion al presostato diferencial de aceite , o valvula de bis pas (arranque descargado)o ventilador de culata monofasico,abria que descubrir pues muchos son los elementos , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43411

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Termistancia:
Resistencia que posee un coeficiente elevado y no lineal (generalmente negativo), de variación de la resistencia con la temperatura.


Resistencia: elemento de un circuito eléctrico que dificulta el paso de la corriente produciendo calor.

En los comprensores se usan resistencias de calentamiento y en los evaporadores resistencias de descongelación, no tengo ningún conocimiento sobre termistencias en los circuitos eléctricos de los equipos de refrigeración. A no ser los termicos tipo PTC que se usan como medio de protección.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43412

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Seguramente se refiere al termistor que es el equivalente al clixon en los motores trifasicos, pero este elemento, segun creo yo, debe de estar en serie con la bobina del contactor del compresor, del presostato de alta-baja y demas elementos de proteccion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43413

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
El ventilador de culata descartado, las resitencias de desescarche también, yo también contaba con la resistencia de cárter, pero claro, va a un contacto NO, con lo que no cuadra, no hago más que darle vueltas y no doy con ello.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43422

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
si como dices las cables van ocultos puede que en vez de ir al exterior vallan al tunel de congelacion y que ese cable alimente a las resistencias de la puerta de la camara o de la valvula de sobrepresion y con el contacto abierto evitar que esten permanentemente funcionando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43423

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Lozano el contacto NO es normamente abierto esto quiere decir que cuando el contactor recibe tensión cierra. Mira a ver si es para darle corriente a algun piloto indicador de marcha. A veces en el cuadro sinoptico hay un monton de pilotos de neón indicadores de marcha , paro y avería. Saludos
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43428

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
La verdad Lozano, es que si desconectas el cable del contactor y no salta y al mismo tiempo todo funciona (aparentemente) y ninguna de las posibilidades que apuntan los colegas (que son las mas probables), no te convencen, yo comprobaría el funcionamiento de todos los componentes y lo dejaria funcionando, volviendo al dia siguiente para observar posibles incidencias (vete a saber a donde narices va ese cablecito, si te se mete por la instalación).
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.386 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information