TEMA: Sin esquema eléctrico

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43429

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Lozano, yo identificaría los cables de fuerza del contactor en cuestión. Sin corriente, desembornaría dichos cables de fuerza, los uniría y me iría a la condensadora, allí, miraría continuidad para averiguar donde alimentan. Otra opción es alimentar solo la salida de ese contactor y ver qué alimenta, una vez identifiques la fuerza, será mas fácil averiguar la función del contacto NO, suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43439

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
hola, he leído la exposición de tu problema.
Si tal como dices, el hilo sale del contactor del compresor a través de un NO y va directamente a la unidad condensadora, podría tratarse de un clixón de algún ventilador. Aún siendo trifásicos y estar protegidos por relés termicos o disyuntores, podría tratarse de esa maniobra que va al condensador, hace la serie y vuelve a la bobina/as de los contactores de ventilación exterior.
No es raro que los clíxones se deriven, a mi al menos me ha pasado en algún caso.

La alimentación del termistor no podría ser, dado que si pasa por un NO del compresor, nunca arrancaría.
El Presostato diferencial de aceite podría ser, pero dices que el hilo en cuestión va al condensador.
La resistencia de cárter no podría ser porque solo debe funcionar con el motor en reposo.
espero serte de ayuda.
un saludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43443

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
o también de un sistema DEMAND COOLING este sistema esta alimentado solo cuando el compresor se activa , y es el encargado de subenfriar la/s culatas en caso de que las sondas midan un valor mas elevado de el predeterminado , pero claro todo esto son especulaciones ya que como veras existen varios elementos que actúan a la misma vez que la activación del compresor , solo tu puedes sacarnos de dudas así que a desmontar y a averiguar hasta donde alimentan esa maguera , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43468

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Me cegué y no vio el contacto que era NO.
Visto lo visto te tocara seguir cableado para dar con la tecla
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43474

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Jesus, como bien te dicen los compañeros, resistencia carter descartada, dices que todo funciona perfectamente,descarta todo lo que funciona y los hilos que te sobren a ver que son y timbrealos y daras con el tema.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 13 años 7 meses #43479

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Hola Jesús,puede ser cualquier cosa que pariera el padre de la criatura.
Hay pocas pistas.Yo me declino mas al presostato diferencial de aceite,aunque no especificas si ese compresor lo lleva.
Al pda se le da corriente al arrancar el compresor y si no hay diferencial de presion salta el contacto.
Si no hay corriente no te vas a enterar.
Si lleva bomba,desconecta las tres fases de salida de contactor y deja que actue la maniobra.A los +- 3 minutos te ha de saltar por pda ya que no hay engrase (no funciona el compresor pero la maniobra dice que sí).
Si esto te funciona correctamente prueba a sacar ese cable que dices y haz lo mismo.Si alimenta el pda no te saltará porque le falta la tensión al bimetal.
Espero tener razón.....................
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 13 años 7 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 11 años 9 meses #95479

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Por desgracia la avería quedó sin resolver, durante su resolución la fábrica cerró y quedó averiado, de hecho la fábrica no ha vuelto a abrir a día de hoy, una pena, nos quedamos con la duda, aunque creo que una resistencia de puerta o similar pudiera se la culpable...si algún día reabre lo confirmaré.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sin esquema eléctrico hace 11 años 9 meses #95482

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.