• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Humedad en aceite

Humedad en aceite hace 7 años 10 meses #167323

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, tengo un compresor danfoss de un botellero que recogí por ahí, de r134a. Ha estado abierto al aire, pero lo he tumbado un poco y el aceite se ve limpio. Supongo que el aceite ha absorbido mucha humedad. Se habrá degradado? Se degrada este tipo de aceites al contacto con el aire o solamente absorben humedad? Hay manera de quitar esa humedad calentando un poco y haciendo vacío? Se aconseja el cambio de aceite en este caso siempre o solo lo cambiáis cuando está negro y tiene acidez? Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Humedad en aceite hace 7 años 10 meses #167328

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola jebesat, no solo el aceite tiene humedad sino que el compresor tambien la tiene, si estuvo mucho tiempo a la intemperie pude ser que se haya oxidado la mecanica del compresor.
En este caso seria bueno sacarle todo el aceite y meter el compresor en un horno a 60 o 70 grados durante varias horas para quitar la humedad, luego sacas el compresor de el horno esperas que se enfrie un poco e ingresas el aceite, soldas un obus en una de las bajas para hacer vacio las otras salidas del compresor las extrangulas y soldas. Luego hacemos vacio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, jebesat

Humedad en aceite hace 7 años 10 meses #167329

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Me olvidaba colocar aceite nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Humedad en aceite hace 7 años 10 meses #167330

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
No estuvo a la interperie. Solo con el caño de baja abierto porque la unión cobre hierro se oxidó y horadó. Ha funcionado con aire. Y luego quedó parado tiempo. Yo pensé en calentar con un soplete de gas (no oxibutano, solo gas tipo fontanero) calentar la carcasa y hacer vacío. A ver si era salvable el aceite. Supongo que no lo recomendáis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Humedad en aceite hace 7 años 10 meses #167333

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Podes calentar el aceite para sacarle la humedad , pero me parece mas viable aceite nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Humedad en aceite hace 7 años 10 meses #167337

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola. Yo cambiaría el aceite. La humedad y el oxígeno habrán deteriorado el aceite y tendrá lodos que pueden taponar el circuito. Si ha estado mucho tiempo abierto, yo no dudaría en cambiarlo.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, jebesat

Humedad en aceite hace 7 años 10 meses #167340

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Y cuál sería el proceder habitual?
1. Solo cambiar aceite cuando el test de acidez es positivo o presenta olor-color oscuro.
2. Cambiar siempre que hay una perdida de toda la carga por fuga y ha entrado aire o cuando un tubo del circuito queda abierto al aire por unos días.
En el instituto me quejé yo de que una bancada con tres compresores quedó un par de días con un tubo abierto del circuito durante su montaje. El aceite de los compresores expuesto al aire. Conociendo cómos son estos aceites, y la humedad de la costa, seguro que entró mucha humedad.
No se cambió obviamente el aceite porque era una instalación didáctica.
Si no lo fuera: habría que cambiar el aceite? Se puede subsanar poninedo un filtro o cambiando un par de veces los filtros? Si los compresores son herméticos, véis correcto eso de calentar la carcasa con cuidado y hacerles vacío para intentar sacar la humedad? Gracias.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Humedad en aceite hace 7 años 10 meses #167341

Ante la duda y realizando buenas practicas siempre cambio de aceite.
En el caso de la primera consulta del post aparte de sacar el aceite del compresor y cubicar la cantidad puedes realizar la limpieza del mismo inundando con refrigerante que tengas reservado para estos fines.
Aqui te dejo un gran video del compañero Figrotron para que conozcas el procedimiento
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, jebesat

Humedad en aceite hace 7 años 10 meses #167342

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Con los aceites POE, hay que tener mucho cuidado.

Respecto al cambio, siempre que tengan acidez, ( varias veces si es necesario hasta limpiar el circuito por completo ), y lógicamente, cada x numero de horas de trabajo ( depende de lo recomendado por el fabricante del compresor y sobre todo, las condiciones de trabajo ).

Un circuito frigorifico o sus componentes no se deben dejar abiertos bajo ninguna circunstancia. Aparte del problema de la hidroscopicidad del aceite, corres el riesgo de contaminación por objetos extraños y suciedad, con los problemas que esto acarrea.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, jebesat

Humedad en aceite hace 7 años 10 meses #167381

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Todos los aceites sintéticos hay que cambiarlos después de que el compresor esta más de media hora con los tubos abiertos. Si se coloca un compresor con el aceite hidratado serán muchos los problemas que acarreara. Ni el calor ni el vacio secan los aceites sintéticos.
En mi caso lo que haría sería: le saco el aceite al compresor, lavo el compresor con un buen agente limpiador para circuitos eléctricos, tiene que ser un producto que no lave ni deteriore el barniz de las bobinas; le hago vacio (al compresor), le inyecto nitrógeno y vuelvo a hacer vacio, recargo con aceite nuevo y si no coloco el compresor y tengo que guardarlo unos días procedo a cargarlo con nitrógeno y sellarlo, los tapones para sellar el compresor en los tubos pueden ser plásticos. No hay necesidad de soldar las puntas de los tubos.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Humedad en aceite hace 7 años 10 meses #167383

  • tegaday
  • Avatar de tegaday
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Olfera no hay necesidad de cerrar esos tubos para que no absorba humedad lo ideal no sería ponerle una válvula obús sino la llevará, hacer todo el procedimiento que tu indicas, cerrar tubos, vacío y dejar con nitrógeno el compresor, pregunto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Humedad en aceite hace 7 años 10 meses #167391

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Gracias Olfera, otros compañeros no están de acuerdo en meter agentes limpiadores a los circuitos, por los residuos. No sé si es así del todo cierto, pero creo haberlo leído por ahí. ¿Qué limpiador usas tú?
En cuanto a lo del aceite y la media hora, uf, yo creo que lo que dices es el ideal, pero en un mundo imperfecto, donde hay que lidiar con varios intereses, creo que es impracticable a veces esa postura. En un hotel que conozco bien hay 5 compresores semiherméticos en una bancada que condensan todos juntos en un mismo condensador. Es un mismo circuito, realmente, que alimenta varias cámaras. Pues te digo, lleva 404A, ha habido repetidas fugas, se iba recargando a ciegas, sin tener en cuenta que es un gas con deslizamiento (poco deslizamiento, por fortuna). Esa fuga finalmente se encontró en un obús. Solucionado por otros técnicos (yo no he intervenido) y ahí están las cámaras. Imagina que la fuga es en baja y por desgracia es grande, se pierde todo el gas y se aspira aire. Son más de 5 kilos de aceite. En fin, que es difícil aplicar a veces la corrección. En mi caso es fácil, es un botellero y es mío, lleva poco aceite y el cambio y limpieza exige poca mano de obra. Me gusta que digas "media hora" porque así tengo una meta en la que fijarme, y todo lo que esté por debajo de esa exigencia pues es mala praxis. Así sabré que si la instalación ha estado abierta 2 horas (si un día trabajo para alguien, y mi jefe se niega a cambiar el aceite), estamos actuando un poco mal, pero menos mal que si la instalación lleva 2 días abierta. En ambos casos tal vez, con suerte, no surjan problemas si consigo cambiar un par de filtros, pero yo sabré que ya se ha actuado mal y hay riesgo de taponamiento de la vet, por ejemplo, por hielo, en cualquier momento. Eso es lo que necesitaba, saber cuándo actúo mal, y ser consciente de ello, y en qué grado, pues hay cosas que se pueden pasar a veces un poco por alto con parchear de otro modo y cosas que son de una gravedad que pone en riesgo toda la instalación. Esto de los aceites es para tenerlo muy en cuenta y ser muy escrupuloso. Gracias. Un saludo.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.888 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information