jebesat escribió:
Gracias Olfera, otros compañeros no están de acuerdo en meter agentes limpiadores a los circuitos, por los residuos. No sé si es así del todo cierto, pero creo haberlo leído por ahí. ¿Qué limpiador usas tú?
En cuanto a lo del aceite y la media hora, uf, yo creo que lo que dices es el ideal, pero en un mundo imperfecto, donde hay que lidiar con varios intereses, creo que es impracticable a veces esa postura. En un hotel que conozco bien hay 5 compresores semiherméticos en una bancada que condensan todos juntos en un mismo condensador. Es un mismo circuito, realmente, que alimenta varias cámaras. Pues te digo, lleva 404A, ha habido repetidas fugas, se iba recargando a ciegas, sin tener en cuenta que es un gas con deslizamiento (poco deslizamiento, por fortuna). Esa fuga finalmente se encontró en un obús. Solucionado por otros técnicos (yo no he intervenido) y ahí están las cámaras. Imagina que la fuga es en baja y por desgracia es grande, se pierde todo el gas y se aspira aire. Son más de 5 kilos de aceite. En fin, que es difícil aplicar a veces la corrección. En mi caso es fácil, es un botellero y es mío, lleva poco aceite y el cambio y limpieza exige poca mano de obra. Me gusta que digas "media hora" porque así tengo una meta en la que fijarme, y todo lo que esté por debajo de esa exigencia pues es mala praxis. Así sabré que si la instalación ha estado abierta 2 horas (si un día trabajo para alguien, y mi jefe se niega a cambiar el aceite), estamos actuando un poco mal, pero menos mal que si la instalación lleva 2 días abierta. En ambos casos tal vez, con suerte, no surjan problemas si consigo cambiar un par de filtros, pero yo sabré que ya se ha actuado mal y hay riesgo de taponamiento de la vet, por ejemplo, por hielo, en cualquier momento. Eso es lo que necesitaba, saber cuándo actúo mal, y ser consciente de ello, y en qué grado, pues hay cosas que se pueden pasar a veces un poco por alto con parchear de otro modo y cosas que son de una gravedad que pone en riesgo toda la instalación. Esto de los aceites es para tenerlo muy en cuenta y ser muy escrupuloso. Gracias. Un saludo.
Jebesat lo de meter un agente de limpeza al circuito si, que para eso estan, la problematica es que la temperatura que tienen de evaporacion frente a los refrigerantes y R141B es muy alta y hay que garantizar que somos capaces despues de realizar la limpieza de que desaparezca del circuito. En el caso de un compresor hermetico despues de realizar la limpieza puede ser complejo sacar su totalidad y los residuos que pueden quedar despues de su evaporacion. Para este menester prefiero refrigerante y limpiarlo por inundacion.
Respecto al tema del vacio con un vacuometro puedes valorar el nivel de vacio que has conseguido y si este vacio es estable que querra decir que no esiste humedad en el circuito. Cuando realizamos vacio ni mas mas ni mas menos lo que hacemos es extraer aire del interior del circuito y con ello humedad pero ocurre algo que tambien es muy interesante y tenemos que conocer.
Al mantener una presion absoluta de 0,06 atmosferas el agua hierve a 0ºC, se evapora y la bomba de vacio extrae el vapor. Si por lo contrario hemos parado la bomba y estamos comprobando vacio con vacuometro notaremos que no es estable y sube la presion, sinonimo de que tenemos humedad en el circuito o una fuga.
Este mismo principo es utilizado por los equipo de ciclo de absorcion con agua y bromuro de litio.
Cuando es el momento que podemos decir que hemos terminado de hacer vacio? Cuando la presion absoluta sea lo mas cercana a 0 atm ó 0mmhg ó 0 bar y lo mas importante se mantenga