TEMA: Contactor Averiado. 3 veces!!

Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #56961

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola....

Consulta al canto, señores....

Tengo un condensador de aire de una enfriadora de agua de tres etapas
(el condensador). Cada etapa con 4 ventiladores, cada ventilador protegido con relé térmico.

Las etapas entran por presostatos (3 presostatos en total) y cada presostato de alta cierra un contacto que hace clavar un contactor que alimenta los relés térmicos de los ventiladores.

Es decir la cosa es como sigue:.... sube la presión, el primer presostato cierra y da alimentación al contactor de la primera etapa de ventiladores, a su vez este contactor cuando cierra alimenta cuatro relés térmicos que dan alimentación cada uno de ellos a un ventilador.
Si la presión sigue subiendo arranca la segunda y tercera etapa por el mismo procedimiento.

Espero haberme explicado.

Bueno, mi intención es poder llegar a montar algún dia un transductor y un variador de frecuencia, pero eso es otro cantar...

Mientras tanto se me presenta el problema de que en tres ocasiones en menos de un año se me ha quedado clavado el contactor numero 2. (siempre el mismo)

Comprobaciones realizadas:

-Consumo de ventiladores que cuelgan de ese contactor.... ok

-Consumo total de los 4 ventiladores.... maximo 13 amperios.

-Contactor en cuestión, un Schneider que aguanta hasta 32 amperios.

-Bobina del contactor 220v.... lectura de tensión a la entrada de la bobina ok +-230v

No se aprecian síntomas de calentamiento ni chamuscadas ni huele a quemado.

¿por qué motivo se puede quedar "pegado" el contactor tan frecuentemente?

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #56964

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Has revisado el presostato que controla ese contactor en particular? Puede ser que te mande falso contacto o nose, es muy raro la verdad, mucha suerte!!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #56965

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Islatoto escribió:
Hola....

Consulta al canto, señores....

Tengo un condensador de aire de una enfriadora de agua de tres etapas
(el condensador). Cada etapa con 4 ventiladores, cada ventilador protegido con relé térmico.

Las etapas entran por presostatos (3 presostatos en total) y cada presostato de alta cierra un contacto que hace clavar un contactor que alimenta los relés térmicos de los ventiladores.

Es decir la cosa es como sigue:.... sube la presión, el primer presostato cierra y da alimentación al contactor de la primera etapa de ventiladores, a su vez este contactor cuando cierra alimenta cuatro relés térmicos que dan alimentación cada uno de ellos a un ventilador.
Si la presión sigue subiendo arranca la segunda y tercera etapa por el mismo procedimiento.

Espero haberme explicado.

Bueno, mi intención es poder llegar a montar algún dia un transductor y un variador de frecuencia, pero eso es otro cantar...

Mientras tanto se me presenta el problema de que en tres ocasiones en menos de un año se me ha quedado clavado el contactor numero 2. (siempre el mismo)

Comprobaciones realizadas:

-Consumo de ventiladores que cuelgan de ese contactor.... ok

-Consumo total de los 4 ventiladores.... maximo 13 amperios.

-Contactor en cuestión, un Schneider que aguanta hasta 32 amperios.

-Bobina del contactor 220v.... lectura de tensión a la entrada de la bobina ok +-230v

No se aprecian síntomas de calentamiento ni chamuscadas ni huele a quemado.

¿por qué motivo se puede quedar "pegado" el contactor tan frecuentemente?

Un saludo.

A ver si te he entendido : cuando dices que se te queda clavado entiendo que el contactor se te queda conectado porque al menos uno de los contactos de potencia se te queda soldado , lo que provoca la no apertura mecanica del contactor sin tension en la bobina.

Has roto el contactor para ver si realmente se ha soldado algun contacto ? Parece que es eso , que por exceso de consumo o rateo continuado del contactor se suelde uno de los contactos.

Cuando dices que el contactor aguanta 32 A , es para cargas resistivas o inductivas . Que referencia tiene el contactor ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #56967

  • pesoli
  • Avatar de pesoli
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 3
Amigo islatoto, supongo que habrás hecho estas comprobaciones, pero de todas formas te las digo:

Cuando dices que en tres ocasiones se te ha quedado enclavado el contactor 2, entiendo que al bajar la presión se debería pararla etapa 3 luego esta etapa y después la etapa 1, y lo que te sucede es que se para la 3, se para 1 y la 2 sigue funcionando?

Cuando la presión empieza a subir las etapas van entrando en su orden correcto?

La etapa 3 se para siempre antes que la 2 y la 1?

Que prueba haces para observar el orden correcto de activación y desactivación de los presostatos, cubres el condensador para que suba la presión y actuen las tres etapas, y luego lo descubres para observar como se van desactivando?

Has intercambiado los contactores de lugar para ver si el fallo es del contactor en cuestión?

Has intercambiado los presostatos de lugar para ver si el fallo es de este?

Cuando dices que cada contactor alimenta a cuatro relés térmicos, son relés térmicos de protección de motores ó relés normales y corrientes?

Has probado a puentear o anular ese contactor para que el presostato mande directamente a los relés de los ventiladores?

Los cuatro ventiladores de cada etapa entran todos a la vez?

Los contactores no alimentan ningún elemento trifásico, no?

Los ventiladores son monofásicos, no?

Que contactos usas para dar fase a los ventiladores, el mismo para todos, de potencia (L1, L2, L3), auxiliar (13-14, 21-22, 31-32, 43-44)?

Un saludo.
Saludos
Última Edición: hace 13 años 2 meses por pesoli.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #56969

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Islatoto, ¿Has comprobado el diferencial del presostato? Puede que sea pequeño y provoque arranques y paradas continuos, en la elección del contactor también hay que tener en cuenta el número de maniobras, saludos y suerte
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #56970

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Yo buscaría el fallo en el presostato, como ya te han dicho, diferencial muy bajo, o contactos sulfatados o desgastados. También comprobaría las lineas, no sea que algún cable suelto al vibrar con el funcionamiento de los ventiladores sea el que haga falsos contactos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #56999

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Es que estaba sin los lentes, que BRUTO YO.
Pues, "pegado" es que se funden los contactos, en algun momentos, hace arco electrico y funde, por ciclos cortos, culpa del presostato.
Y como Terco que soy, esto ayuda mucho
Un SIMPLE Y BARATO RETARDADOR de estos:
frigomax.cn/product_view.asp?pid=297&b_classcode=11
EVITA PROBLEMAS.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57001

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Joseregue, el post habla de un control de condensación, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57011

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola a todos, algún problema tienes en la maniobra que va a ese contactor. El presostato puede estar mal o donde este ese presostato en la linea frigorifica. donde tienes ubicado el presostato? has probado a cambiarlo de sitio o a sustituirlo? No es normal que se te averie tanto el mismo contactor, el problema lo puedes tener por donde te he indicado. Un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57013

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
¡¡Buenasss!!.

Como dijo Luisot,dinos las referencias del contactor;no es lo mismo un AC3,que AC1.
No es lo mismo Ith que Int o in.
Ese tipo de contactores son desmontables,mirate si tienes problema en la bobina o en el bloque de contactos.
Personalmente veo que existe poca diferencia entre lo que dice el fabricante y el consumo en el arranque que tienes, y si no hiciese muchas maniobras ...pues vale.

Una solución sería poner dos contactores,diversificas la carga y el arco de maniobra es menor ;así que alargas la vida de los dos contactores.

Espero saber la solución que le adoptas.

SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57014

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Yo antes la duda pondria un analizador de red para comprobar puntas de arranque,reactiva,armonicos,consumo detrabajo,y un monton de datos mas que recogeria el analizador y sus anomalias.
Lo dejaria un par de dias recogiendo datos y luego los analizacia.
A nosotros nos pasaba con una linea que nos quemava contactores de 63A y su consumo era de 24A,el problema estaba en los armonicos y la reactiva que generaba un panel con con mas menos 40 televisiones.
Se puso un contactorcon mallor poder de corte y se soluciono.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57017

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
EsCaLoFrIoS escribió:
Yo antes la duda pondria un analizador de red para comprobar puntas de arranque,reactiva,armonicos,consumo detrabajo,y un monton de datos mas que recogeria el analizador y sus anomalias.
Lo dejaria un par de dias recogiendo datos y luego los analizacia.
A nosotros nos pasaba con una linea que nos quemava contactores de 63A y su consumo era de 24A,el problema estaba en los armonicos y la reactiva que generaba un panel con con mas menos 40 televisiones.
Se puso un contactorcon mallor poder de corte y se soluciono.

comparto esta opinión desde mi humilde punto de vista es una postura bastante coherente y en lo personal lo haría de esta manera .

saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.286 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information