TEMA: Contactor Averiado. 3 veces!!

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57260

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Lozano escribió:
Las tomas de presión para los 3 presostatos, ¿salen del mismo sitio?, puede que esa toma en concreto, y en algún momento concreto reciba pulsaciones de líquido, en pecomark o disco, venden unos sombreretes agujereados para prevenir esas situaciones, que van colocados a la entrada de presión del presostato. Son como los tapones que traen los AA para tapar las llaves de servicio, pero con agujeritos. Nunca se me ha dado el caso de tener que usarlos, pero otra cosilla más que mirar.

P.D.: yo tampoco tengo analizador de redes, pero ante la duda puedes recurrir a algún electricista amigo que le eche un vistazo.

Las tomas de los presostatos consisten en un tubo de 1/4 soldado a la línea de salida del condensador (líquido), a continuación una llave de corte (por si hay que cambiar algún presostato) y de ahí sale otro tubo de 1/4, primero a una "T", primer presostato, luego a otra "T", segundo presostato y de ahí al tercero.

No conocía ese accesorio al que haces referencia.... gracias.

Ya os contaré.... de momento funcionando sin problemas.

Saludos.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57263

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
EsCaLoFrIoS escribió:
Cuantos contactos se te quedan enganchados o chamuscados?
Si solo es uno,el problema lo mas provable esque te venga por el circuito de potencia,si estan todos los contactos mal puede que te venga el problema por la maniobra.

Un saludo.

Es malo de decir el numero de contactos soldados.... diría que dos, pero dado el estado final del contactor no estaría muy seguro.

Por cierto, una decoloración bajo las puntas terminaleras de los cables entiendo que se debe a exceso de temperatura...no?
Los cables estaban de color dorado, no cobrizo.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57264

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Islatoto, creo que colocar los presostatos en la línea de líquido no es una buena idea, los fuelles se llenan de ese líquido o aceite y pueden provocar los rateos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57265

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Islatoto escribió:
Las tomas de los presostatos consisten en un tubo de 1/4 soldado a la línea de salida del condensador (líquido), a continuación una llave de corte (por si hay que cambiar algún presostato) y de ahí sale otro tubo de 1/4, primero a una "T", primer presostato, luego a otra "T", segundo presostato y de ahí al tercero.

ese liquido fluctuando en la membrana del presostato puede hacerte ese tipo de fallas , si no localizas el sombrerete que te comenta lozano , que es simplemente un estrangulador , puedes aptar por el rabo de cerdo o ensaimada como tu le llamas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57300

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Aqui un Buen Articulo Sobre El Control De Condesacion:

www.sporlanonline.com/90-198_S1_092006.pdf

Y no se puede hacer una Tortilla, sin huevos, sarten y fuego.
Las Partes y Piezas estan Fabricadas, NO EXISTE AHORRO O EFICIENCIA SIN ELLAS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 1 mes #59199

  • pesoli
  • Avatar de pesoli
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 3
amigo islatoto, qur tal quedo tu avería. La solucionaste?
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 1 mes #59253

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Islatoto escribió:
joseregue escribió:
Es que estaba sin los lentes, que BRUTO YO.
Pues, "pegado" es que se funden los contactos, en algun momentos, hace arco electrico y funde, por ciclos cortos, culpa del presostato.
Y como Terco que soy, esto ayuda mucho
Un SIMPLE Y BARATO RETARDADOR de estos:
frigomax.cn/product_view.asp?pid=297&b_classcode=11
EVITA PROBLEMAS.

Interesante dispositivo....

Cómo funciona?

Temporiza la fase que llega a la bobina del contactor?

Sólo un cable de entrada y otro de salida?

Yo conozco otros retardadores que monta bastante la marca HITECSA, son unas "pastillas" de color naranja para colocar en rail DIN.
Éstas también temporizan la fase hacia la bobina, pero la "pastilla" en cuestión necesita estar alimentada con fase y neutro.

Gracias y un saludo.

Time delay: Los delay demoran el encendido o el apagado dependiendo del modelo. Se conectan en serie con el mando, tienen diferenciada la entrada o conexión de línea (input) y la salida o carga (load), cuando se conecta a voltajes superiores a 120 vol. Hay necesidad de abrir la línea (azul en este caso) que hay entre los dos contactos (cut vire for 120-240 vol.)
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information