Óptimo desempeño en refrigeración
Llevar a cabo los procesos de servicio apegados a los lineamientos escritos por los fabricantes de los equipos garantiza el correcto funcionamiento de los sistemas.
Las buenas prácticas están enfocadas en el manejo adecuado de las Sustancias Agotadoras del Ozono; sin embargo, también ponen especial atención a los Hidrofluocarbonos (HFC) que, aunque no inciden directamente sobre la capa de ozono, contribuyen de manera importante al calentamiento global.
Actualmente, la industria de la refrigeración está pasando por un proceso de cambio y adaptación para responder a las cambiantes necesidades del mercado y los consumidores.
Implementar buenas prácticas hará posible:
- Disminuir las fallas en los equipos
- Minimizar las garantías
- Reducir el daño al ambiente
Proceso de vacío
Muchos de los técnicos no conocen lo perjudicial que puede ser para el sistema y para la calidad del servicio que proporcionan no hacer el vacío al sistema de la manera correcta. De igual manera, no se tiene la consciencia de las fallas potenciales que se pueden ocasionar posteriormente, cuando el equipo comienza a funcionar.
¿Por qué es necesario hacer un vacío correcto en un sistema de refrigeración? Esto afecta directamente a:
Gases no condensables
Si queda aire en el sistema:
1. Ocasiona que suba la temperatura en el lado de alta presión del sistema
2. La válvula de descarga se calienta más de lo normal
3. Se forman sólidos orgánicos que ocasionan fallas en el compresor
Humedad en el sistema
1. Ésta puede provocar presencia de hielo en el sistema
2. Puede tapar los elementos de control del sistema
— • Tubo capilar
— • Válvula de expansión
3. Provoca problemas en el sistema
4. Puede dañar partes del compresor
Humedad y Aire
Al combinar estos dos elementos y los gases refrigerantes con cloro (R-22) obtenemos:
1. Ácidos
2. Lodos
Saturación de Filtros deshidratadores
Provocan fallas prematuras en los compresores de refrigeración
Vacío con un compresor
Otro error frecuente es la ejecución del proceso del vacío con un compresor de refrigeración que está hecho para bombear gas refrigerante o hacerlo con el mismo compresor de refrigeración del sistema. Ello puede tener graves consecuencias:
1. Daño al aislante de la bobina del compresor desde el arranque
2. Hacer trabajar la bobina sin su medio de enfriamiento y daño al aislante (gas refrigerante)
3. Las bobinas eléctricas producen un arco eléctrico por trabajar en condiciones de vacío
Cómo elegir una bomba de vacío
1. Determinar las toneladas de refrigeración del sistema
2. Ver cuál es la capacidad de la bomba
3. Sabemos que 1 cfm puede evacuar un sistema de 7 toneladas de refrigeración
Ejemplo: — Enfriador de líquido de 40 T.R.
————— La bomba recomendada:
————— 40 TR ÷ 7 = 5.7 cfm
————— Bomba de 6 cfm
Medición del vacío
Es importante realizar mediciones exactas, por lo que debemos tener en mente que:
• Un manómetro de baja no puede medir un vacío exacto
• A nivel del mar, la pulgada 29 de vacío es la más crítica
• Una pulgada de Hg de vacío tiene 25,400 micrones
• Se requieren aparatos más exactos para la medición de vacío
En sistemas muy húmedos:
• El aceite de la bomba tendrá un aspecto lechoso
• Se abre el gas ballast de la bomba
• Se espera a que vuelva a su estado normal
• Se vuelve a cerrar
Proceso de vacío
El vacío no se mide por tiempo
Variables que afectan el nivel del vacío:
• Tamaño del equipo
• Tamaño de la bomba
• Altura sobre el nivel del mar
• Temperatura del sistema o equipo
• Diámetro de las mangueras
• Longitud de las mangueras
Nivel de vacío correcto:
• 500 micrones
• Aceite mineral o aceite alkilbenceno
• 250 micrones
• Aceite polyol ester o polyalquilenglicol
Recuperación de refrigerantes
Recuperar un refrigerante implica removerlo en cualquier condición de un sistema y almacenarlo en un contenedor externo, sin analizarlo ni procesarlo.
Tanque recuperador
• Son de 30 o 50 lbs
• Son amarillos con gris
• No deben rellenarse más allá del 80% de su capacidad nominal
Preparación
• Se debe hacer un vacío de al menos 1000µ antes de iniciar el proceso
• Se hace para eliminar la humedad
• Acelera el proceso de recuperación
Ejemplo de reducción
Consumo Actual: 500 kg (2009)
Incremento anual 15%
Consumo 575 kg
Consumo 661 kg
Consumo 750 kg
Reducción promedio 2009-2010
Equivalente a 537.5 kg
Teórico 2013 862.5 kg
Reducción 862.5 – 537.5 = 325 kg
Las Buenas Prácticas serán opcionales en un principio, pero es importante tener en mente que en el futuro serán obligatorias. El manejo adecuado de los refrigerantes y su conservación ya se ha vuelto una prioridad.