Guía Reconversión R-404A/R-507A a R-407A
Prioritariamente deben seguirse los procedimientos facilitados por los fabricantes de equipos (OEMs). La siguiente guía se propone únicamente como una indicación.
ANTES DE LA RECONVERSIÓN DEL SISTEMA:
Asegurarse que el sistema funciona correctamente.
En caso necesario, proceder a su reparación.
Verificar la ausencia de fugas. En caso necesario, proceder a su reparación.
Verificar que las válvulas, juntas y sellos elastoméricos están en buen estado.
En caso necesario, proceder a su sustitución.
Registrar los datos actuales de trabajo con R-404A o R-507A.
Ello proporcionará una referencia sobre el rendimiento.
Consultar con el fabricante del compresor, respecto a la temperatura de descarga.
GUÍA DE RECONVERSIÓN:
Recuperar completamente la carga completa de R-404A o R-507A del equipo utilizando cilindros de recuperación adecuados. NO REALIZAR EMISIONES A LA ATMÓSFERA. www.forofrio.com recomienda no mezclar Forane 407A con R-404A o R-507A. Pesar la cantidad de refrigerante retirado.
Normalmente los lubricantes utilizados con R-404A o R-507A pueden utilizarse con Forane 407A. Comprobar la idoneidad del aceite con el fabricante del compresor.
Analizar el lubricante (humedad, acidez, partículas): Ello le dará una indicación del estado del equipo. Si el análisis es incorrecto, podría ser necesario un cambio de aceite.
Forane 407A tiene un caudal menor que R-404A y R-507A, por lo que debe revisarse el
tamaño de la tubería y la idoneidad de la válvula de expansión.
Cambiar el filtro deshidratador.
Recargar el equipo con Forane 407A. El refrigerante debe cargarse en fase líquida.
forofrio-com recomienda cargar inicialmente la misma cantidad que había de R-404A o R-507A y después ajustar si es necesario. La carga habitual es 5% a 7% mayor con Forane 407A que con R-404A o R-507A. Como Forane 407A es una mezcla no azeotrópica, pueden aparecer burbujas en el visor del compresor, pero ello no significa que haya una sobrecarga.
Poner en marcha la instalación. Registrar las nuevas condiciones de trabajo y compararlas con los datos de referencia obtenidos con R-404A o R-507A. Tener en cuenta que las presiones de descarga son inferiores con Forane 407A que con R-404A o R-507A. Podría ser necesaria una disminución de la presión (ver recomendaciones del fabricante del equipo).
Ajustar la carga y la válvula de expansión, si fuera necesario.
Etiquetar la instalación indicando que ahora se está trabajando con Forane 407A.