Antecedentes básicos de sonido
Sonido
El sonido es la alteración en presión, estrés, desplazamiento de partículas y la velocidad de éstas, que se propagan en un material elástico.
El sonido audible es la sensación producida en el oído por muy pequeñas fluctuaciones de presión en el aire
Presión de sonido
Presión de sonido es la intensidad del sonido. Presión acústica, Lp en decibeles es la relación de la presión medida P en el aire a una presión acústica de referencia Po = 2x10-5 Pascal después de la siguiente fórmula:
Lp (dB) = 10 log10 (∆ P2 / ∆Po2)
El punto más importante para entender sobre el nivel de presión es que, nivel de presión sonora es lo que se mide actualmente cuando una información de sonido debe registrarse.
Los micrófonos que miden el sonido son dispositivos sensibles a la presión y están calibrados para convertir las ondas de presión de sonido en decibeles.
Potencia de sonido
Potencia de sonido es la energía del sonido. Potencia de sonido, LW, en decibeles es la relación del cálculo entre la potencia acústica W, para una potencia de referencia, Wo = 1 picowatt, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Lw (dB) = 10 log10 (W / Wo)
El punto más importante a recordar es que el nivel de potencia acústica no es un valor medible, pero se calcula sobre la base de la medida de presión sonora.
Suma de varias fuentes de sonido
Ya que el decibel es una función logarítmica, los números no son sumados en forma lineal. Por lo tanto, dos fuentes de 73 dB de sonido sumados no son iguales a 146 dB. El sonido resultante sería en realidad 76 dB. En la tabla siguiente se muestra cómo sumar decibeles a partir de dos fuentes de sonido.
CIENCIA DE SONIDO Y TORRES DE ENFRIAMIENTO
Frecuencia del sonido.
Ruido del ventilador
• Las bajas / Medias frecuencias viajan largas distancias, a través y alrededor de paredes y obstrucciones.
• Muy difícil de atenuar. Reducir el ruido del ventilador mediante el uso de ventiladores de bajo sonido.
• Entiende qué se mide y escucha en la torre de enfriamiento y en una parte sensible del lugar.
Ruido del agua
• Altas frecuencias que se atenúan de forma natural con la distancia. Atenuados fácilmente por las paredes, árboles u otras obstrucciones.
• Totalmente encubiertas y ahogadas por el ruido del ventilador a una corta distancia de la torre de enfriamiento.
PRESIÓN DE SONIDO – LA ESCALA PONDERADA A.
La escala ponderada - A, dB (A), es un medio para traducir lo que graba un micrófono para medir sonido tal como el oído humano percibe el sonido.
|
Hechos destacados sobre sonido:
• + / - 1 dB (A) es inaudible para el oído humano
• La disminución de una fuente de ruido en 10 dB (A) suena la mitad de fuerte para el oído humano.
ESPECIFICACIÓN DE SONIDO – EL DESEMPEÑO DE UNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Especifique la presión acústica en dB (A) medida a 5 pies sobre la descarga del ventilador durante la operación a toda velocidad.
• Todos los fabricantes pueden lograr alcanzar el desempeño de una especificación con alternativas de bajo ruido.
• El ruido del ventilador es lo que importa. 5 pies por encima del ventilador de la torre de enfriamiento es donde importa.
Lugar de medición
Por el Instituto de Tecnología de Refrigeración (CTI), estándar ATC-128
La ubicación del micrófono de sonido debe ser a 5 pies por encima del ventilador de la torre de enfriamiento y del borde de la torre en un Ángulo de 45 °.
Esta posición asegura una medición exacta de sonido mediante la eliminación de una fuente incierta al colocar el micrófono fuera de la alta velocidad de descarga de aire del ventilador.
Fácil Verificación
A los 5 pies de la torre de enfriamiento, un medidor de sonido registra sólo el de la torre de enfriamiento. Las partes interesadas pueden fácilmente verificar el ruido real procedente de la torre de enfriamiento contra los datos especificados de sonido con una buena seguridad.
Si el sonido se especifica a 50 pies o una mayor distancia de una ubicación sensible al sonido, hay un aumento de la incertidumbre en la medición de los datos medidos debido a otras posibles fuentes de sonido en el radio de 50 pies del micrófono de sonido.
Calidad de sonido
El sonido procedente de la parte superior de la torre de enfriamiento está compuesto del ruido del ventilador en baja y medias frecuencias. Las bajas y medias frecuencias del ventilador que “retumban” son muy difíciles de atenuar. El retumbar del ventilador viaja a través de todo y alrededor de todo, lo que es audible en cualquier lugar sensible al sonido.
El sonido procedente de los costados de la torre de enfriamiento está compuesto del ruido del agua a altas frecuencias, que es mucho menos objetable que el ruido del ventilador y se atenúa naturalmente con la distancia.
Sombra acústica*
"Reacciones subjetivas del ruido total generado por las torres de enfriamiento indican que mientras uno se aleja de una toma de aire de una torre, se alcanza un punto donde el ruido del agua está encubierto por el ruido del ventilador.
Este punto coincide con el punto en el cual uno se sale de la sombra acústica de la estructura de la torre, que escuda el ruido del agua en la aspiración del aire del ruido de la descarga del ventilador."
* Seelbach y Orán, "Qué hacer acerca del ruido de la Torre de Enfriamiento ", Compañía Acústica Industrial.
El sonido medido al costado de una torre de enfriamiento está dentro de la sombra acústica del ruido emitido desde la parte superior. Afuera de la sombra acústica, las frecuencias bajas y medias del ventilador ocultan completamente el ruido del agua de alta frecuencia.