Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Comprsor de freeser chifla

Comprsor de freeser chifla hace 6 años 4 meses #182290

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buen comienzo de año para todos los compas del foro! Hoy le realice una carga a un Freeser whirlpool de mas o menos 400 lt de esos que tienen dos puertas en la parte superior, estaba sin carga. Luego de realizar el vació correspondiente y comprobar la estanqueidad del circuito procedí a cargar el refrigerante R 134a, usando una pinza aperometrica ya que en la placa tenia la I nominal la cual era de 2.1 A. Luego de dejarlo mas o menos en 8 psi controle como la temperatura que estaba a 27° C fue descendiendo paulatinamente y a medida que descendía la temp tmb lo hacia la presión de succión que llego a unos 4 psi y el consumo bajaba a unos 1.9 A. cuando la temp interior se ubicaba en los -8}°c. Como crei que era necesario le introduje mas refrigerante llegando nuevamente a unos 8 psi en baja, luego de dos horas desde el comienzo de la carga la temp interior era de unos -14°c la presión se ubicaba en unos 4 psi la I en 1.9 A . Apague el freeser moviendo el termostato para ver si arrancaba solo dsp de recuperar temp. Acá viene mi inquietud. Primero y recurriendo a sus experiencia en el tema quería saber que les parece estos datos, están dentro de los valores normales de una carga de refrigerante de este tipo de equipo. Y lo siguiente : es que cuando desenchufo el freeser el compresor emite un chillido como un silbido largo que me pareció raro y creo que nunca lo había escuchado antes en este tipo de equipo ya que tuve uno en casa idéntico a este. , Quería saber si es normal este sonido o es que esta indicando indicando algún problema.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprsor de freeser chifla hace 6 años 4 meses #182291

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Lo que te inquieta es el silbido, habria que escucharlo y decir sobre el tema ,toda la cantidad de tonterias que diriamos,lo que si es seguro ,que se comporta como instrumento de musica por lo que sea, ......obserba cuando pares la maquina si la tuberia de alta se queda fria ,si la tuberia de baja se congela etc ,lo que no comentas es ,si reparaste o no la fuga ,pues ,sola no se repara ,lo de cargar frigorifico con el amperimetro ,no es el mejor sistema ,sirve de ayuda ,pero simplemente sirve,esto solamente es, para saber si el motor del compresor corre peligro ,la mejor forma es por recalentamiento ,por carga pesada ,sirve ,pero simplemente como guia ,pues en el momento que se hace alguna modificacion ,todo cambia
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, RamiroRod

Comprsor de freeser chifla hace 6 años 4 meses #182292

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola compa gracias por tu ayuda. Si la perdida era en el caño de servicio y fue reparada. Lo que note es que cuando el compresor paro el caño de alta quedo a temperatura templada digamos bajo considerablemente y el de baja, el de succión se calentó bastante por un momento, luego su temperatura descendió , acá esta mi duda. Es si es indicio de alguna avería que el caño de succión se caliente bastante por un momento.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprsor de freeser chifla hace 6 años 4 meses #182293

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
es muy difícil determinar que le está sucediendo al equipo:
el chillido o ruido, si es dentro del refrigerador, puede ser debido a la expansión del refrigerante que queda comprimido en alta y se siente mientras se equilibran las presiones,
cuando se carga o recarga un equipo de refrigeración se debe tener en cuenta cuanta la cantidad de refrigerante requiere el equipo. si no se cuenta con ese dato se le inyectan 150 ó 200 gramos y se espera un tiempo prudencial a que el congelador estabilice la temperatura, al estabilizarse la temperatura el el congelador se mide el recalentamiento a la salida de éste y si el recalentamiento es muy alto (superior a 11 K ó 11ºC) se procede a inyectar pequeñas porciones de refrigerante hasta alcanzar el recalentamiento necesario.
Cuando se trabaj con R134a las presiones de trabajo en congelacion están por debajo de 0 (cero) PSIG.
el que el caño de baja se recaliente o caliente con el compresor trabajando o recien apagado quiere decir que tenemos un sobre-re-calentamiento.
el sobre re-calentamiento se puede deber a falta de refrigerante o a una mala condensación, debes lavar el condensador si es de los que están debajo del gabinete.
sporlanonline.com/literature/international/s1/10-135_S1.pdf
sporlanonline.com/literature/international/s1/5-204.pdf si te fijas en la tabla presion-temperatura en la columna del R134a veras que a una temperatura de evaporacion de -26ºC o -16ºC en el congelador le corresponde una presion de 0.1 PSIG ó sea que la presion (en el manometro) siempres sera menos de 0.
también hay un silbido que es constante en el compresor y otro que se escucha cuando se para el compresor y son debidos a válvulas deficientes.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, RamiroRod

Comprsor de freeser chifla hace 6 años 4 meses #182295

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Estando el compresor parado es normal que por intercambio de calor la tuberia de aspiracion se caliente durante unos instantes y a su vez la tuberia de alta se enfrie algo pues durante unos momentos el compresor empieza a perder temperatura ,a su vez tambien veras que el filtro empieza a enfriarse por migracion del gas ,.....4 psi podria ser en algun momento esceso de gas .......yo pondria el frigorifico al maximo de frio ,no lo pararia en 24 horas y controlaria el retorno de gas al compresor mirando que no salga hielo en la tuberia aspiracion .........el frigorifico tiene que llegar a -18grados o mas centigrados
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.177 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information