Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ayuda lg no frost capilar semiobstruido

Ayuda lg no frost capilar semiobstruido hace 6 años 8 meses #180067

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ahora lo que tenemos que mirar son las presiones de evaporación y el recalentamiento del refrigerante a la salida del evaporador:
Si trabajamos con R134a:
No es lo mismo una presión de evaporación a 0 Psi con una temperatura de evaporación de -26ºC con recalentamiento de 30 K
Que una presión de evaporación a 0 Psi con una temperatura de evaporación de -26ºC con recalentamiento de 11K
Cuando tengo una presión de evaporación similar a la que el fabricante diseño debo verificar el recalentamiento para ver si el refrigerante liquido esta llenando (inundando) todo el evaporador. Cuando tengo una presión de evaporación muy baja y una presión de condensación muy alta con un subenfriamiento muy alto (la diferencia de temperatura entre la entrada del refrigerante al condensador y la salida de este es significativa). Debo sospechar de taponamiento o semi taponamiento.
El que un evaporador, con el forzador o ventilador apagado, no me escarche en su totalidad debo evaluar la posibilidad de que me falta refrigerante o de que tengo una pre-expansión de refrigerante (un taponamiento o semi-taponamiento).
Si un sistema de refrigeración esta trabajando con un recalentamiento muy grande en el evaporador debo buscar la causa y no dar por sentado que es normal.
En el trabajo con R600, es lo mismo, se mide presión de evaporación y recalentamiento y la presión de condensación y el sub-enfriamiento y se hace la evaluación de desempeño del equipo-

Oscar Leonel franco Echeverri.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, celtronics2011

Ayuda lg no frost capilar semiobstruido hace 6 años 8 meses #180068

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Mala praxis de trabajo el tirar al ambiente el refrigerante ( que son billetes ) al fin al cabo .
Cuantas veces has limpiado y con diferentes agentes ( nitrógeno, R134a , r141b ) el circuito y porque ?
Limpia por sectores ( compresor , condensador , evaporador , capilar ) mejorarás la limpieza ) .

Si tienes tiempo te puedes armar una recuperadora de refrigerante que puedes usar para las limpiezas .

En el foro tienes compañeros y post sobre el tema .

Ánimo , de los errores se aprende .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Ayuda lg no frost capilar semiobstruido hace 6 años 8 meses #180071

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Esta debe ser la mas simple de todas. La saque de internet, ojo. No es mia.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Ayuda lg no frost capilar semiobstruido hace 6 años 8 meses #180072

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
silenbloc escribió:
Mala praxis de trabajo el tirar al ambiente el refrigerante ( que son billetes ) al fin al cabo .
Cuantas veces has limpiado y con diferentes agentes ( nitrógeno, R134a , r141b ) el circuito y porque ?
Limpia por sectores ( compresor , condensador , evaporador , capilar ) mejorarás la limpieza ) .

Si tienes tiempo te puedes armar una recuperadora de refrigerante que puedes usar para las limpiezas .

En el foro tienes compañeros y post sobre el tema .

Ánimo , de los errores se aprende .

Un saludo ☺
Hola buenos dias seria posible compartir la direccion donde pueda fabricarme una recuperadora de refrigerante.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda lg no frost capilar semiobstruido hace 6 años 8 meses #180073

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
http2.mlstatic.com/repuestos-heladeras-f...155313_062017-X.webp
cualquier unidad condensadora nos servirá para recuperar refrigerante, nótese que dije recuperar. El tal es que tenga cilindro recibidor.
cuando se trata de limpiar el refrigerante en el foro hay muy buenas maquinas, mas completas, que hacen esa labor, pero básicamente es no mas de añadir separador de aceite y secadores de humedad y anti-acides.
en lo posible trato de recuperar el 100% del refrigerante, con el único que no batallo es con el R404, no sirve ni nuevo

oscar leonel franco echeverri.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda lg no frost capilar semiobstruido hace 6 años 8 meses #180080

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
olfera escribió:
http2.mlstatic.com/repuestos-heladeras-f...155313_062017-X.webp
cualquier unidad condensadora nos servirá para recuperar refrigerante, nótese que dije recuperar. El tal es que tenga cilindro recibidor.
cuando se trata de limpiar el refrigerante en el foro hay muy buenas maquinas, mas completas, que hacen esa labor, pero básicamente es no mas de añadir separador de aceite y secadores de humedad y anti-acides.
en lo posible trato de recuperar el 100% del refrigerante, con el único que no batallo es con el R404, no sirve ni nuevo

oscar leonel franco echeverri.

Hola este se ve biem .
recuperadoras de refrigerante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda lg no frost capilar semiobstruido hace 6 años 8 meses #180087

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information