Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Ayuda maquica de limpieza

Ayuda maquica de limpieza hace 9 años 10 meses #131175

  • henry2000
  • Avatar de henry2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 51
  • Karma: 3
Saludos cordiales amigos.
Dado que soy aprendiz de técnico en aire acondicionado (solo frio), he tratado de equiparme con los equipos adecuados para el oficio (bomba de vacío, manómetros, pico de soldar, pinza amperimétrica, llave saca obus sin perder refrigerante, capacímetro, anemómetro, termómetro.

Lamentablemente la recuperadora es muy costosa (en venezuela Bs. 200.000 y nuestro salario mínimo mensual es de Bs. 4.200)

He leído todos los post del tema y he estudiado los videos y explicaciones de todos y analizado los componentes de las maquinas; en especial los modelos de lafaraona, frigotron y friocon.

Para la limpieza de la instalación todos utilizan una bomba de trasvase de pistón seco para realizar la limpieza del circuito por inundación de refrigerante, y tengo aun las siguientes dudas y por favor si tendrían la amabilidad de aclararlas.

Analizando el video de frigotron. Si entiendo bien, la limpieza en instalaciones pequeñas; realiza la inundación liquida solo con la presión de la bombona que tiene el refrigerante a ser utilizado para la limpieza, luego utiliza la recuperadora para recoger el refrigerante hacia la bombona y repite este proceso hasta que la instalación esta limpia.

Pido permiso a Sr. Frigotron, ya que he esquematizado el video en procedimientos y realizado un diagrama. Si no está correcto, si fueran tan ambles de indicar los errores.

Pregunta: No se utilizó la recuperadora para recircular el refrigerante de manera continua dado la potencia de la recuperadora, que pudiera no tener suficiente tiempo el decantador para retener el líquido y suciedad y la recuperadora podría absorverla. Sera por eso?

En el caso de la FaraonaCleansystem, esquematice el sentido del flujo de refrigerante en el proceso de limpieza mostrado en el video y utiliza su recuperadora CPS para recircular el refrigerante y solo cuando finaliza la limpieza; recupera el refrigerante en la bombona.

Igualmente, excelente su descripción y fotografías de construcción del decantador, pero dado que ya han pasado dos años desde su publicación y hay mas experiencia y sin tratar de crear polémica en el foro. ¿Es conveniente el colocar resistencia para ayudar en la evaporación del refrigerante o es mejor sin ella para que la humedad quede congeladita en el decantador como indica Frigotron? (entiendo que larafaona tiene un filtro cerámico antihumedad y anti acidez)

Disculpen lo largo y espero que pueda continuar realizando preguntas sin incomodar a nadie.

El motivo es que no tengo taller y debo comprar las partes, y deseo estar muy claro técnicamente para que pueda construirla de manera artesanal la recuperadora y la limpiadora.

Gracia amigos por su tiempo y comprensión.

Henry Lopez
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda maquica de limpieza hace 9 años 10 meses #131183

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Yo personalmente prefiero aportar calor ya que sino baja mucho la presión de evaporación, además al instalar unos filtros deshidratadores se supone que se deposita allí, y como luego se realiza prueba de hermeticidad al sistema, vacío y carga de refrigerante, no tiene porque haber problema.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: henry2000

Ayuda maquica de limpieza hace 9 años 10 meses #131188

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
recuperar y limpiar son cosas diferentes. se puede recircular un liquido cuantas veces quieras, y no así limpiar el circuito.
lo esencial es determinar para que tamaño es lo que precisas. no es lo mismo una instalación de 2kg, que una de 20.
una recuperadora la podes hacer con cualquier equipo de frio, si partís desde ese punto, te queda hacer.
¿Cómo resguardas el compresor de golpes de liquido?
el compresor debe de poder cumplir con la recolección de cualquiera de los gases.
y lo que recuperes estará mas o menos listo para reusar dependiendo de que tantas impurezas puedas separa del fluido.
así que ¿Cómo resguardas el compresor de partículas solidas de diferentes grosores?
hacer un recuperador casero, es todo un reto, ya que no utilizaras un compresor de membrana, y allí se empieza con el tema.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, gustavo 74

Ayuda maquica de limpieza hace 9 años 10 meses #131196

  • henry2000
  • Avatar de henry2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 51
  • Karma: 3
Buenos dias amigos. Gracias a los compeñeros por sus respuestas.
Amigo silenbloc, comparto tu opinion, asi esta la faraonacleansystem. Solo era una duda de funcionalidad. Gracias por el aporte. choca_.gifs
Amigo sebastian73, aqui en venezuela seguimos utilizando R22 y algunos casos mo-29 (422D) o R410 para aires acondicionados.
Te comento que estoy hablando de limpieza por inundacion, sistema utilizado por frigotron y lafaraona ya hace mucho tiempo con comprobada efectividad. Como yo quiero utilizar un compresor rotativo; pienso incorporar como en la faraonacleansystem un decantador que recibira el refrigerante liquido con aceite y suciedad y luego el vapor pasarlo por un filtro deshidratador antes de ser aspirado por la botella de aspiracion del compresor (asi resguardaria al compresor de golpes de liquido, aceite y suciedad ). En la descarga del compresor se incorpora un separador de aceite y filtro de gas. Ya hay uno hecho en este foro con una unidad condensadora de split.
Igualmente entiendo la diferencia entre recuperar y limpiar y por eso indique dos maquinas.
Muy agardecido por tus comentarios amigo sebastian73. choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, gustavo 74

Ayuda maquica de limpieza hace 9 años 10 meses #131201

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
No creo que hacer la extracción lentamente, como ocurriria si extraes en fase gaseosa, te vaya a dar muy buen resultado.
Quizas si usases un scroll en lugar de un rotatibo de paleta te permita el trasiego de líquido puntualmente para lasa limpiezas.
Antes de tener recuperadora, si tenía que recuperar lo hacia con una vieja unidad condensadora con un hermético.
Nada de esto hace innecesario el decantador.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 10 meses por cansino. Razón: corregir
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, martinie

Ayuda maquica de limpieza hace 9 años 10 meses #131206

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola henry2000, tus preguntas ni las de ningun compañero molestan por favor estamos aqui para preguntar,contar,aprender,si podemos enseñar y por sobre todo COMPARTIR nuestro saber y experiencia con los demas compañeros....en pocas palabras Esto es forofrio.com asi que ya lo sabes.
Voy a ir por partes contestando en tus consultas en distintos post para no hacer muy extensa cada respuesta.
Preguntas:
"Pregunta: No se utilizó la recuperadora para recircular el refrigerante de manera continua dado la potencia de la recuperadora, que pudiera no tener suficiente tiempo el decantador para retener el líquido y suciedad y la recuperadora podría absorverla. Sera por eso?"
En el caso de de limpieza por inundación de liquido directamente al circuito a limpiar desde la botella de refrigerante (invirtiéndola si lo requiere) no se hace recirculacion con la recuperadora ya que esta solo absorbe gas y se condensa al introducirlo nuevamente a la botella enfriada!!!! ojo a esto es importante por ello tengo una enfriadora de botellas cuando la cantidad de refrigerante a recuperar supera 3 kg si es menos con agua en un cubo es suficiente y los tiempos no se alargan.
El esquema que has hecho lo encuentro bien esa es la función y el recorrido del gas.
Te animo a que te hagas una maquina de limpieza con un compresor de pistón 3/8cv de baja un separador de aceite (puede ser casero) y el dacantador que es externo actua siempre como separador de liquido y particulas 100% ya que no tiene sonda o pesca dentro de el.
Luego mas.... choca_.gifs
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, henry2000, airefrio2009

Ayuda maquica de limpieza hace 9 años 10 meses #131230

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero henry2000, veo que te entusiasma el tema , y aunque ya te contestaron los compañeros te explico un poco mas sobre el tema ,

la limpieza no es solo por el método de inundación , aunque la mayor parte de residuos contaminantes los eliminas inundando la instalacion con un agente que arrastre el aceite en el caso de usar refrigerante pues un tanto mas a tu favor ya que aparte de pesar mas que el aceite no contaminas con agentes extraños tu instalacion ya que el refrigerante no causara daños a esta y si quedara pequeñas bolsas en la instalacion al evaporar tan bajo este desaparecerá de ella sin causar daños , si eliminas todo el aceite que es el que contiene la humedad y el ácido te garantizas una limpieza exitosa , pero existen en algunas instalaciones algo mas que aceite , en estos casos si observas el vídeo de la limpieza del evaporador veras que en uno de los ciclos de la limpieza cerrando la llave de salida de la recuperadora consigo subir la presión y al abrirla lo que consigo es crear una turbulencia en la instalacion que me ayuda a arrastrar las posibles balsas de lodos o residuos mas resistentes que se puedan encontrar en la instalacion por lo que se consigue una limpieza con mas seguridad ,

sobre el tema de callentar el decantador ya te contestaron , es para sacarle mayor partido a la limpieza en tiempo de realización ya que la recuperadora trabaja mas lento cuanto menor es la presión de la instalacion , si esta la aumento por medio de calor la extracción es mas ligera aparte de que el aceite y los residuos se quedan en el deposito decantador que es donde lo quiero detener hasta terminar la limpieza, ya que si subo el nivel no lo puedo retener y se volvería a meter en la instalacion ,

por otro lado si dispones en tu maquina con un buen soporte de filtraje y antiacido no tienes que temer por si alguna partícula se evapora el filtro realizara su misión,

si ves las unidades que yo uso veras que tiene disponible un circuito que atraviesa en el segundo decantador al que se le puede alimentar de la salida de la recuperadora y al ser esta alimentación una toma de alta este circuito se calentara por la temperatura que lleva el gas por lo que no tendrás que usar resistencia
este es un dibujo que realice para el foro de mi amigo hugo- lisandro que espero te aclare lo que trato de explicarte , un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, martinie, henry2000, gustavo 74

Ayuda maquica de limpieza hace 9 años 10 meses #131239

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "henry2000"
Usa una bomba de gasolina de vehiculo de inyeccion.
La Famosa "pilita".
Pon a recircular, lo que quieras: gasolina blanca, alcohol, agua, kerosene, R141B, Dielectrico., etc.
Haz las Primeras recirculaciones, sin filtro, desecha adecuadamente ese primer liquido
Luego Coloca Filtros de Rosca y vas cambiandolos.
.
Y cuando escribo "agua", pues si, puedes meter lo que te de la gana, pero luego lo quitaras con un liquido que tenga punto de ebullicion cada vez mas bajo.
.
Empieza por lo mas sencillo.
.
El ULTIMO LIQUIDO A UTILIZAR, ES EL MISMO REFRIGERANTE QUE LLEVA EL EQUIPO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, henry2000, gustavo 74

Ayuda maquica de limpieza hace 9 años 10 meses #131243

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
si lo sabre, ya desde el 99 que tengo maquina, lo primero es el compresor, discrepando con la desicion de muchos, prefiero uno a piston.
lo primero que tenes que tener en cuenta es la autonomía que da un compresor rotativo, tanto menor en tiempo de fincionamiento, cuando mayor es la temperatura de succion.
en sistema es lo que mas o menos ya te dijeron todos.
por simple recirculado sacas lo que está suerto, lo que está medio pegado lo sacas por golpe de líquido.
en mi caso utilizo recirculado con generación de cavitacion, que en si, es bastante simple, todo automatico, en fin, no vas mal en lo que queres hacer, lo que mas tiempo te llevan son los separadores.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, henry2000, gustavo 74

Ayuda maquica de limpieza hace 9 años 10 meses #131545

  • henry2000
  • Avatar de henry2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 51
  • Karma: 3
Estimados compañeros, muy agradecido a todos por sus explicaciones, comentarios y observaciones. Estoy algo complicado con el trabajo de la oficina y espero que pueda mantener activo el post hasta realizar algun avance. 632415.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda maquica de limpieza hace 9 años 10 meses #131813

  • henry2000
  • Avatar de henry2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 51
  • Karma: 3
Saludos cordiales amigos

Amigo Cancino; realmente eso es lo que deseo hacer; utilizar una unidad condensadora pequeña con sus respectivos aditamentos, que utilice el mismo refrigerante del equipo a recuperar (por el detalle del aceite y mezclas de refrigerante). Gracias por tus observaciones. choca_.gifs

Amigo frigotron; ya detalle el video de extracción de aceite del compresor por el método de inundación de liquido y el video donde utilizas tu enfriador de botellas. Ya entendí el concepto. Sigo estudiando y luego si tengo dudas te consulto. Gracias por tu aclaración. choca_.gifs

Amigo Manuel (faraona), no había detallado el circuito que pasa por dentro del decantador para mejorar la evaporación, gracias por el dibujo. He escrito de manera textual el procedimiento general utilizado en el video de la limpieza de evaporador por método de inundación con R22. Pregunto si puedo postearlo aquí o donde publicaste el video. Es para tu validación de la correcta interpretación del mismo y una consulta del proceso. choca_.gifs

Amigo Joseregue; Saludos paisano, nunca se me había ocurrido circular refrigerante o electrón con la famosa pila, para realizar limpieza, excelente idea. Pero deseo utilizar decantador para separar el aceite y sucio y luego filtros anti humedad y anti acidez, así al final gasto menos y como la pila no sirve para gas, no la puedo utilizar. Gracias por la sugerencia. choca_.gifs

Amigo sebastian73, voy a leer con más detalle las sugerencias de los compañeros que han posteado, del Sr. Camacho que tiene máquina patentada y la del Ing. Gutierrez (Fri3oilsystem) y el de tu persona para seleccionar tipo de compresor y luego consultar. Con respecto a lo mencionado de recirculado con generación de cavitación no tengo ni idea de ese método al igual que vi otro por destilado que lo vi muy complejo para mi actual conocimiento…. ja ja ja. Gracias por tus sugerencias y apoyo. choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Ayuda maquica de limpieza hace 9 años 10 meses #131815

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
henry2000 escribió:

Amigo Manuel (faraona), no había detallado el circuito que pasa por dentro del decantador para mejorar la evaporación, gracias por el dibujo. He escrito de manera textual el procedimiento general utilizado en el video de la limpieza de evaporador por método de inundación con R22. Pregunto si puedo postearlo aquí o donde publicaste el video. Es para tu validación de la correcta interpretación del mismo y una consulta del proceso. choca_.gifs

hola compañero puedes postear aquí mismo ya que es tu proyecto y este post es idóneo pero como tu prefieras , un saludo


.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.355 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information