Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: cambio de gas R290 por gas R134a para una heladera

cambio de gas R290 por gas R134a para una heladera hace 8 años 2 meses #161634

  • maperca
  • Avatar de maperca
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
buenas tardes compañeros amigos, saludos cordiales, me dirijo a ustedes en esta oportunidad para formular una pregunta en referencia al gas R290 y el gas R134a , quisiera saber si se instala un compresor de 1/4 hp que funciona con el gas R290 y en vez de cargar la heladera con R290 se carga con gas R134a, funcionaria bien con el 134a o se dañaria el compresor por usar otro tipo de gas refrigerante, gracias de antemano espero sus respuestas de buena fe.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de gas R290 por gas R134a para una heladera hace 8 años 2 meses #161635

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si fuera mi caso, me conseguiría un compresor para R134a y me libraría de muchos problemas
salvadorcobo.files.wordpress.com/2011/07...-2902020danfooss.pdf

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de gas R290 por gas R134a para una heladera hace 8 años 2 meses #161638

Hola Maperca! Te recomiendo que abras un post nuevo con tu presentación y nos cuentes algo mas de ti para poder ayudarte mejor y así te saludamos.
En cuanto a tu consulta si analizas tablas de presión temperatura de R290 y R134A te darás cuenta que a misma presión existe una gran diferencia entre los dos refrigerantes, aparte la entalpia del R290 dobla a la del R134A. Ese equipo ha sido diseñado para trabajar con propano y debes de mantener ese refrigerante en el equipo, no entiendo porqué quieres cambiar de refrigerante. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.377 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information