Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Trampilla no frost

Trampilla no frost hace 7 años 7 meses #170518

  • fali
  • Avatar de fali
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Buenos días , mi pregunta es si algún compañero me puede decir donde se ubica la trampilla de un no frost, y como puedo saber si funciona correctamente o no, tengo un frigorifico que congela mucHo pero creo que la trampilla se le quedado bloqueada, puesto que no llega aire al refrigerador, haber si alguien me puede aclarar esta duda ,muchas gracias.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Trampilla no frost hace 7 años 7 meses #170524

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
esa trampilla recibe el nombre de damper, en refrigeracion domestica y sobre todo en las neveras no frost se utilizan mucho. debemos de conocer el modelo y marca de la nevera para saber en que lugar esta ubicado y que tipo de damper tiene ya que vienen: mecánicos (manuales) , electricos y electronicos.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Trampilla no frost hace 7 años 7 meses #170525

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ahora, por otro lado debes revisar, si estas en capacidad (si sabes o conoces de refrigeración) el motor ventilador del evaporador (forzador) y si el sistema de descongelacion de la nevera esta bueno. si no tienes los conocimientos básicos para intervenir la nevera es mejor que te consigas un tecnico en refrigeracion, te saldra mucho mas barata la reparación

oscar leonel franco e..
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Trampilla no frost hace 7 años 7 meses #170543

  • fali
  • Avatar de fali
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
muchísimas gracias olfera, tengo conocimientos en climatizacion pero tenia un cliente con este problema y no encontraba el " damper" después de revisarlo ya lo encontré y estaba en perfectas condiciones así seguí buscando y lo siguiente fue mirar el ventilador hacer la comprobación que funcionaba en buenas condiciones y revise la resistencia de desescarche y hay estaba el problema, con lo cual resuelto muchas gracias y un placer seguir aprendiendo en el foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information