Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: retorno congelado

retorno congelado hace 7 años 10 meses #167854

  • igordruz
  • Avatar de igordruz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola camaradas necesito ayuda con una heladera familiar no enfiaba y abri el circuito pensando que falta gas, solde la valvula,vacio y a cargar gas 134 y la precion lleve recien a 0 y veo que caño de baja se congela en gabinete tenia+17C· y no bajaba mas . Que sera? muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

retorno congelado hace 7 años 10 meses #167855

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Que es la carga de refrigerante que t indica el refrigerador en peso?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

retorno congelado hace 7 años 9 meses #167867

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
seria muy bueno que nos dieras mas información.
a una nevera nunca se le agrega mas de 1/2 botellita de refrigerante o sea que esta entre 90 y 170 gramos dependiendo del tamaño de la nevera.
te toca recoger el refrigerante que tiene el equipo. haces un buen vació con una bomba, no hagas auto-vacio, Recargas de nuevos, si no cuentas con bascula, esta vez vas mas despacio un poco de carga y enciendes el equipo no importa que el manómetro se valla a vacio, inyectas refrigerante muy despacio, la aguja del manómetro tiende a subir. palpas o tocas la tubería de alta y el recorrido del condensador se debe sentir mas caliente que el ambiente. recuerda que no debes inyectar mas de media botella cuando las neveras son menores a 500 litros (todo depende del tamaño de la nevera) hay neveras de mas de 500 litros que requieren una carga de refrigerante entre 200 y 1.000 gramos. se hace necesario medir el recalentamiento o fijarnos que la escarcha no salga del evaporador.

la carga de refrigerante esta condicionada al cilindrage del compresor y al tipo de refrigerante que se use

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: igordruz

retorno congelado hace 7 años 9 meses #167904

  • igordruz
  • Avatar de igordruz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola realmente no entiendo tu pregunta es que. Cuando corte caño salio un poco de gas estaba chocho solde la valvula hice vasio y empece cargar gas puse la heladera en marcha y caño de baja empeso congelarce crei que me pace de gas espere y la aguja de baja llego a sero y segia congelandose apage la heladera y en un rato la prendi y se congelo de vuelta y aguja llega a 0 y no enfria para nada.
Muchas rgacias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

retorno congelado hace 7 años 9 meses #167905

  • igordruz
  • Avatar de igordruz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola la heladera es con frizer y tiene un forsador en el frizer lo que carge es 1/4 de botella si dice en la bocha 180granos de refrigerante apoximado lo que recuerdo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

retorno congelado hace 7 años 9 meses #167913

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Puede ser que tengas una obstrucción: filtro, capilar... Tendrás que sacar el gas que se te queda en la parte alta y no pasa, por eso te baja a cero la baja y te congela. Pon en el alta una valvula de intrrvención o pinche, saca el gas. Abre circuito y sopla con nitrogeno para ver si el capilar está atascado. Sopla nitrogeno por dentro en evaporador y condensador. Si no hay atasco, cambia filtro, cierra el circuito, prueba estanqueidad, haz vacío, carga gas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: igordruz

retorno congelado hace 7 años 9 meses #167916

Haz lo que te dice el amigo jebesat.
Y las cargas de frigorificos , heladeras y demás son muy pequeñas, se carga por peso y muchos aparatos trabajan con presiones por debajo de 0 bar en baja.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: igordruz, jebesat

retorno congelado hace 7 años 9 meses #167960

  • igordruz
  • Avatar de igordruz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
lo que pence mil gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information