Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Vacio y carga de gas heladera 1 frio

Vacio y carga de gas heladera 1 frio hace 8 años 8 meses #153165

  • CBDiaz
  • Avatar de CBDiaz
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas gente! Espero estar creando este post donde corresponde.
A modo de presentacion mi nombre es César y soy de Argentina.
Les cuento... soy nuevo en el tema de refrigeracion, voy aprendiendo de a poco y consiguiendo las herrmientas de la misma manera.
Luego de haber visto algunos cursos de refrigeracion y datos sobre compresores, soldaduras, herramientas varias, etc., me decidi a reparar mi heladera (y la de mi papa y mi split ^^), es una heladera de 1 frio marca Patrick del año 1983 aproximadamente, en su placa no tiene mas datos qu ela fecha y un numero de modelo que solo dice 2011.
El problema principal fue una pinchadura accidental en el evaporador que fue reparada con una pasta epoxi y hasta el dia de hoy funciona pero cada 24 - 48 horas se tapa y se va a vacio, cuando se destapa vuelve a funcionar pero dentro de las horas mencionadas vuelve a taparse y el ciclo se repite.
Cuando el tecnico vino a reparar la pinchadura yo no sabia nada sobre el tema y por supuesto no sabia que el tecnico no estaba realizando los pasos correctos, no hizo barrido y mucho menos vacio, solo cambio el filtro y luego la carga de gas (creo que r12).
Cuando la heladera comenzo a taparse yo decidi cambiar el filtro y reemplazar el gas por el mp39, luego funciono bastante mejor por un tiempo, posteriormente el termostato dejo de funcionar, lo reemplace y volvio a funcionar, pero luego comenzo a taparse nuevamente, volvi a cambiar filtro, volvi a cargar mp39 y hasta ahora funciona bien siempre y cuando no aumente el tiempo de funcionamiento con el termostato, estando casi al minimo funciona sin taparse (arranca y para sola), en cuanto aumento comienzan los problemas (arranca y no para por un tiempo muy largo, cuando para se tapa).
Ya tengo mi propia bomba de vacio, mis manometros, soldaduras, pero carezco de nitrogeno con lo cual no puedo realizar ningun barrido.
Lo que me gustaria saber es si puedo hacer un vacio al sistema y cambiar el filtro aunque la heladera tenga frio en el evaporador (en este momento esta funcionando y siendo Domingo tengo el tiempo necesario para hacerlo). Segun mi razonamiento no seria posible, o mejor dicho no seria lo adecuado.
Agradeceria si puedieran aconsejarme en los pasos a seguir.

Muchisimas gracias a todos, abrazos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacio y carga de gas heladera 1 frio hace 8 años 8 meses #153167

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Entiendo que el taponamiento es dentro del tubo capilar a la entrada del evaporador, que es un taponamiento por humedad e hielo. Y la respuesta va encaminada a este tipo de taponamiento:
Las cosas no se reparan por reparar o porque tengo tiempo disponible, Espera a que se vuelva a tapar y que este descongelado el freezer, no se requiere nitrógeno, con un buen secador y un buen vacio, muy buen vacio, bastan.
Se hace necesario que el freezer o congelador, este al clima o caliente para hacer vacio, te puedes ayudar con un bombillo encendido, colocado dentro del freezer para calentar el evaporador o con un secador de cabello, (venden unos secadores que son utilizados por los frigoristas para calentar evaporadores).

Hay otro taponamiento que es a la salida del secador y a la entrada del capilar que es producido por degradación del aceite y suciedad en el sistema. Este taponamiento requiere de otro tipo de proceso. Y en este proceso si se requiere de nitrógeno y un buen agente limpiante.


Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CBDiaz

Vacio y carga de gas heladera 1 frio hace 8 años 8 meses #153169

  • CBDiaz
  • Avatar de CBDiaz
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias Oscar! Me imagine que el congelador no deberia tener nada de hielo y deberia estar a temperatura ambiente. Te comento que tengo una pistola de calor que utilizo para hacer ploteos con vinilos. Esa pistola es la que generalmente usaba para destapar rapidamente el capilar tapado. Funciona muy bien y rapido.
Voy a esperar a que se descongele y voy a hacerle el vacio, despues comentare como me fue...
Gracias por tu respuesta, un abrazo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information