Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ¿que piensan de esta locura?

¿que piensan de esta locura? hace 9 años 1 mes #146132

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
¿Que tal amigos ; cómo están , tanto tiempo?
Por aquí la cosa muy floja de trabajo, raíces vigorosas, jaja, mas vale no entrar en detalle.

Bueno a lo que voy, yo de neveras domesticas y eso ni idea; a pesar de que tengo una en casa solo sé abrir la puerta y mantenerla enchufada.

Tengo un amigo cuya nevera no le enfría, el compresor funciona y el consumo de este es inferior al que indica en la placa; 0.4 Amper indica la placa y si en cambio consume 0.27 Amper ; yo deduzco que le falta gas.

El gas, 55 gramos de R600 isobutano, ya sabemos que es inflamable.

El tema es que como el trabajo está escaso y la necesidad aprieta Y aquí es donde viene "la locura", que ya mas de uno se lo puede estar imaginando: Cargarla con butano.

¿Que opinan al respecto?. Sé que se ha hecho con algún gas de uso doméstico. Espero que por esto no me expulsen del foro.

Si sé que así me funciona, entonces buscaré la fuga

Saludos a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿que piensan de esta locura? hace 9 años 1 mes #146134

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
tony un saludo me alegra leerte de nuevo , se te echa de menos joio jajajaj

sobre tu tema , mucho cuidado tienes los tres elementos del fuego , el carburante , el oxigeno; ya que si tienes fuga posiblemente tengas aire ya que ese tipo de sistema trabaja en vació , y tienes material eléctrico y fricción, así que no te compro la idea , un saludo y lo dicho me alegra leerte y espero que esto se mejore
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

¿que piensan de esta locura? hace 9 años 1 mes #146136

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Gracias "Fara", Manuel ¿no? . Un cordial saludo.

Si si, tal cual cómo tu lo dices, carburante y oxígeno en el circuito, total muy peligroso.

Pero igual habrá una norma , procedimiento, "protocolo" que sea seguro para arreglarlo, incluso con R600. Supongo que con nitrógeno y vacío el tema de la seguridad estaría resuelto. De todos modos buscaré mas información, lo último que quiero es que esto vaya a convertirse en una bomba.

Como tu dices, a ver si esto cambia y nos encontramos mas seguido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿que piensan de esta locura? hace 9 años 1 mes #146139

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, en el mercado español hay tres tipos de gas-oil, a saber automocion, agricola y calefacion, segun cuentan los que saben la unica diferencia que hay entres les tre es un colorante que los destingue y los impuestos y subenciones que soportan. Cuando hacia arcones congeladores de -80ºC utilizabamos etileno para cargar la segunda etapa, tambien gas combustible donde los haya, con esto quiero decir que ajustandose a las normas y tomando las oportunas precauciones, butano es butano. Aunque no sere yo quien promueba practicas ilegales que ademas atenten contra la seguridad de las personas o cosas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

¿que piensan de esta locura? hace 9 años 1 mes #146141

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony, jlecologista

¿que piensan de esta locura? hace 9 años 1 mes #146145

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
No es por dar ideas pero si se retira la carga y se pasa una corriente de nitrógeno para eliminar restos de refrigerante, no tiene que haber ningún problema incluso para realizar soldaduras o verificar pérdidas.
Vacío y carga a peso.
Ahora bien asegúrate del refrigerante que lleva, no es lo mismo el R600 que el R600a.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony, xeliño

¿que piensan de esta locura? hace 9 años 1 mes #146155

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
www.google.es/webhp?sourceid=chrome-inst...=2&ie=UTF-8#q=butano
www.google.es/webhp?sourceid=chrome-inst...ie=UTF-8#q=isobutano
www.google.es/webhp?sourceid=chrome-inst...2&ie=UTF-8#q=propano

No creo que te sirva, ya que el butano tiene una tª de ebullición de-1, mientras que el isobutano la tiene de -11.

Ya puestos ha hacer locuras puedes mezclar butano y propano, que ebulle a -41 a presión atmosférica. Pero dime donde vives pa no acercarme por allí.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

¿que piensan de esta locura? hace 9 años 1 mes #146159

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola argen_tony, si sacas todo el gas r600a no hay ningún problema para poder reparar ese frigorífico...yo no me dedico a reparar frigoríficos pero tuve que reparar varios a familiares y uno fue de r600a, y no tuve ningún problema con él...eso sí el problema fue que fugo, repare la fuga, le puse un obus de 1/4" le hice vacio y le eche 58 gramos, con báscula y esta tiene que ser de medidas pequeñas, o sino lo cargaras mal, piensa que son muy pocos gramos y es muy facil, pasarte de gas...Y por último y muy importante, cuando quites los manómetros hazlo con el equipo en parado, así al igualar las presiones en el circuito frigorífico tendrás más presión en el circuito y al quitar los manómetros no se corre el riesgo de meterle aire, este gas trabaja con presiones entre 0, 2 a 0,5 bares. Vende botellas pequeñas de 420 gramos en Salvador Escoda por 20 euros...recuerda que para cargar este gas hay que hacerlo en fase liquida y con la botellita hacia abajo y que no se mueva y encima de la báscula...para poder meterle los pocos gramos de gas que utilizan estos frigoríficos.

No te la juegues con experimentos o sino tendrás que estar un día si u otro no, para mirar que le sucede.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 9 años 1 mes por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony, silenbloc

¿que piensan de esta locura? hace 9 años 1 mes #146236

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Hola a todos amigos;

Gracias por sus comentarios y consejos, los he leido y estudiaré a conciencia.
Lo tengo complicado, pues desgraciadamente reconozco que estoy un poco escaso de herramienta y material, no tengo nitrógeno ni botella y ahora mismo es una inversión importante.

En mi país de origen las cosas son más fáciles o están menos controladas, así también suelen pasar las cosas que pasan, pero acá no tengo ganas de tener a la "Benemérita" a mis espaldas, no vaya a ser que todavía me deporten.

De todos modos, por si me atacase un arrebato de locura y para tranquilidad de cansino y de aquellos que así lo crean conveniente, no se acerquen mucho por la zona de Fuengirola, que anda un frigorista suelto. 829947.gif

Un agradecimiento especial a diegocb2 por la información tan minuciosa y detallada.
Para mí sería importante que comentes con qué método localizaste la fuga, detector de fugas electrónico, nitrógeno, tinta...
Última Edición: hace 9 años 1 mes por argen_tony. Razón: puntuación
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿que piensan de esta locura? hace 9 años 1 mes #146237

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Diegocb2:
Otra cosa importante: ¿en que momento soldaste el obús de 1/4? ¿En ningún momento usaste nitrógeno? ¿ No había restos de R600a como para que fuese peligroso soldar el obús?

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿que piensan de esta locura? hace 9 años 1 mes #146403

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
argen_tony escribió:
Hola a todos amigos;

Gracias por sus comentarios y consejos, los he leido y estudiaré a conciencia.
Lo tengo complicado, pues desgraciadamente reconozco que estoy un poco escaso de herramienta y material, no tengo nitrógeno ni botella y ahora mismo es una inversión importante.

En mi país de origen las cosas son más fáciles o están menos controladas, así también suelen pasar las cosas que pasan, pero acá no tengo ganas de tener a la "Benemérita" a mis espaldas, no vaya a ser que todavía me deporten.

De todos modos, por si me atacase un arrebato de locura y para tranquilidad de cansino y de aquellos que así lo crean conveniente, no se acerquen mucho por la zona de Fuengirola, que anda un frigorista suelto. 829947.gif

Un agradecimiento especial a diegocb2 por la información tan minuciosa y detallada.
Para mí sería importante que comentes con qué método localizaste la fuga, detector de fugas electrónico, nitrógeno, tinta...

Hola argen_tony, lo localizé como hago siempre, le puse nitrógeno, y a buscar con agua y jabón...después un buen vacío y carga de r600a.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

¿que piensan de esta locura? hace 9 años 1 mes #146404

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
argen_tony escribió:
Diegocb2:
Otra cosa importante: ¿en que momento soldaste el obús de 1/4? ¿En ningún momento usaste nitrógeno? ¿ No había restos de R600a como para que fuese peligroso soldar el obús?

Gracias

Hola argen_tony, en cuanto deje sin restos de R600a el circuito le solde el obus de 1/4", y después hice lo que he comentado el post anterior...Piensa que es muy poco gas el que hay y si sale todo, no tendrás problemas de explosiones ni de nada, lo único que hice fue dejar la ventana abierta de la cocina.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.281 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information