Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: RECARGA DE GAS R12- NEVERA PEQUEÑA DE OFICINA

RECARGA DE GAS R12- NEVERA PEQUEÑA DE OFICINA hace 9 años 1 mes #145738

  • dennyssohe
  • Avatar de dennyssohe
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Señores Buenos dias. Me gustaria que me ayudaran con una consulta. Nevera LG 5" 1 puerta. Manometro marca gas 10pci. Si se le pone mas gas el motor se apaga de 10 a 15 minutos. El evaporador congela unicamente la mitad. Le cambié de capilar 0.26 que es el adecuado a la nevera. ¿ Que hago para que congele el evaporador completo? Agradezco su respuesta.. choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA DE GAS R12- NEVERA PEQUEÑA DE OFICINA hace 9 años 1 mes #145752

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola dennysshoe.
Cordial Saludo.
Me gustaría saber cuanto sabes de refrigeración .
Cuando un congelador escarcha no más la mitad es síntoma de que: falta refrigerante, hay mala condensación. Esta malo el compresor, hay taponamiento en las tuberías…
Para añadirle refrigerante al equipo me debo cerciorar primero que no existan fugas en el circuito, añado la cantidad recomendada por el fabricante y espero un rato la reacción del evaporador, mido recalentamiento y evaluó funcionamiento.
No sé porque razón, causa o circunstancia cambiaste el capilar, pero debes verificar que no exista taponamiento en las nuevas soldaduras.
Cuando un compresor esta bueno y no existe taponamiento en las tuberías el evaporador debe escarchar casi que inmediatamente. Con la cantidad de refrigerante que indica el fabricante, ni mas ni menos si le falta el evaporador no escarchara del todo y si le sobra el evaporador empezara a escarchar pero luego se juagara (derritira la escarcha) y no enfriara.
Estoy atento a tus inquietudes.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA DE GAS R12- NEVERA PEQUEÑA DE OFICINA hace 9 años 1 mes #145814

  • dennyssohe
  • Avatar de dennyssohe
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
choca_.gifs Agradezco su pronta respuesta estimado. Aprendi teoria de refrigeracion hace un año y ptacticando tan solo 3 meses. El evaporador original de la nevera estaba aplastado-dañado, y fue reemplazado por otro evaporador y el condensador igualmente. Las dos son nuevos. Le puse el capilar y el filtro nuevos tambien, le cambie de aciete al compresor, le puse gas y no tiene ninguna fuga en el sistema, le hice el vacio dos veces. La salida de alta hacia el condesador trabaja caliente y va bajando hasta la parte del filtro tibia y marca en el manometro 10 pci en r12. Ese es el procedimiento que me enseñaron, Al aplicarle el gas r12 lo puse con la botella parada estilo gaseoso, será que tendria que haberle puesto en hacia abajo en estado liquido, o esto no tiene nada que ver. Si pongo mas gas el ptc y el protector se alza el amperaje y se apaga el equipo---- De antemano, muchas gracias-
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA DE GAS R12- NEVERA PEQUEÑA DE OFICINA hace 9 años 1 mes #145815

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Uno de los cinco componentes del equipo esta malo. Cuando cambiaron el evaporador y el condensador ¿los colocaron de la misma capacidad de los iniciales?
Hay una semi obstrucción en el sistema, o el capilar no es el requerido, esta demasiado delgado o demasiado largo.
También debes revisar el compresor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA DE GAS R12- NEVERA PEQUEÑA DE OFICINA hace 9 años 1 mes #145817

  • dennyssohe
  • Avatar de dennyssohe
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
El evaporador era en forma de un circulo que tenia arriba y abajo cañerias en aluminio, no encontre el original, lo reemplaze por un evaporador de aluminio por la mitad que viene a ser como U. El capilar 0.26 es para la nevera pequeña coloque todo el capilar completo y lo hice resorte al final del compresor sujetandolo diagonal al filtro, tiene muchas vueltas... ¿Sera que tengo que cortarlo y que tanto? o ¿Debo reemplazarlo por un capilar mas grande? El compresor antes de instalarlo al equipo medi la presion de alta y media hasta 400 pci, pregunte a algunos amigos y me dijeron que la presion esta bien porque el compresor es pequeño. El condensador, es una parrilla de cuerpo completo , es nuevo y no puedo saber del condensador anterior porque iba interno en el equipo, pregunte y me dicen que ese condensador es adecuado para esta nevera-. Antes de colocar el condensador al compresor la salida de alta le hice 3 vueltas para la retencion del aceite y ahi solde el condensador.... Podria ser tambien el motivo por el que no trabaja bien el equipo. Gracias por su ayuda..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA DE GAS R12- NEVERA PEQUEÑA DE OFICINA hace 9 años 1 mes #145826

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En muchas ocasiones el moto-compresor trabaja muy bien en vacio (sin carga) pero cuando se le inyecta refrigerante se arrastra.
Antes de seguir con algún otro trabajo en el equipo debemos revisar las soldaduras del capilar sobre todo la que va al lado del secador, es en este sitio en donde más se tapona, o se semi- tapona, al hacer una soldadura.
No se que largo tenga el capilar pero puedes comenzar a recortarlo en tramos de 10 cms, es un trabajo de prueba-error ya que al cambiar las características técnicas del evaporador y del condensador se hace muy difícil calcular el capilar.
(si colocaste 3 metros de capilar puedes hacer pruebas hasta llegar a 1.8 metros que sería lo mínimo)
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 1.043 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information