Hola
Soy nuevo en el foro a nivel consultas, pues a nivel lector llevo bastante tiempo enriqueciendo mis conocimientos gracias a todos vosotros.El tema es el siguiente, Tengo un furgon con un sistema Diavia Tonale 4000 de R-404a que no enfria, las presiones de trabajo son al relenti baja 2, 5 kg. Y alta 16 kgs. Y a 2000 vueltas baja 1, 6kgs. y alta 23kgs. El evaporador no se inunda de liquido a pesar de que por el visor se ve que a 2000 vueltas llega a llenarse. Le cambie la valvula de expansion pensando que estaba mal, pero sigue sin inundar el evaporador. La valvula KVL que lleva en aspiracion parece que funciona, porque al cerrar el paso efectivamente la presion en baja cae, a parte que esta debe actuar como retención al finalizar el desescarche y no dañar el compreson por exceso de presión. Con estos datos me podeis horientar que puede estar pasando. Muchas gracias a todos.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Diavia Tonale 4000 no enfria
hace 9 años 8 meses #133636
Lo primero en este equipo y en cualquier otro es no meter mano antes de dar con un diagnostico acertado. Evidentemente por los valores de evaporación y condensación (-15ºC y 33ºC ó -33ºC y 47ºC) es Falta de refrigerante. O válvula KVL mal calibrada.
Se debe recordar que en la evaluación del desempeño de un equipo de refrigeración es tan necesario conocer las presiones de trabajo como el sub-enfriamiento
Los equipos Webasto en su modelo Diavia tonale con condensador exterior. Pueden montarse cobre el techo o frontalmente. El compresor viene para polea motor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Hola:gracias por la informacion apunto que la carga de gas colocada es de 1, 358 kgs recomendada por el fabricante, y las KVL en las camaras de baja temperatura y camiones de placas eutetucas se regulan en caliente, osea uando pones la maquina en marcha sin frio.desconozco si en estas instalaciones se actua asi, si me podeis horientar os lo agradezco.
Gracias y Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.