Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: compresor de tornillo por las maniana escarchado

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 9 años 1 mes #145389

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos dias compañeros me podeis decir por que un compresor de tornillo por la maniana a primera hora estaba escarchado. Es normal eso? En estos compresores o puede a ver alguna averia.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 9 años 1 mes #145397

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La escarcha no es más que agua congelada y si la temperatura de evaporación es negativa y el ambiente es húmedo, tienes como resultado la escarcha...sin más datos poco puede aportarse. No tiene porque suponer avería en el equipo (ver artículo borregos blancos).
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 9 años 1 mes #145398

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Recalentamiento total?, recalentamiento total?,
Recalentamiento total?
....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 9 años 1 mes #145399

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Podria ser causa de la resistencia de la bandeja de evaporador averiada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 9 años 1 mes #145409

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no pasa nada, si el recalentamient esta sobre 11ºc no tendra retorno de liquido, lo que puede sér<< es que la temp sea muy baja - 10ºc) que el compresor con la humedad y con el gas de retorno se forma algo de escarcha, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 9 años 1 mes #145430

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francismorcillo escribió:
Recalentamiento total?, recalentamiento total?,
Recalentamiento total?
....

Y no olvidarse del recalentamiento total.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 9 años 1 mes #145431

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Por la mañana es despues de un desescarche???
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 9 años 1 mes #145438

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Roverman escribió:
La escarcha no es más que agua congelada y si la temperatura de evaporación es negativa y el ambiente es húmedo, tienes como resultado la escarcha...sin más datos poco puede aportarse. No tiene porque suponer avería en el equipo (ver artículo borregos blancos).

www.sintiendofrio.com/consejos/los-intui...en-la-refrigeracion/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 9 años 1 mes #145441

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días fulala,dices un compresor de tornillo,es una planta enfriadora o es expansión directa?,se necesitan más aportes compañero,,como dicen los maestros:temperaturas, humedad, recalentamiento total(aspiración compresor),aislamiento correcto tubería frigorífica,gas refrigerante,etc..

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 9 años 1 mes #145449

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tipo de instalación?
Temperaturas de trabajo?
Tipo de condensación?
........Etc... Etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information