TEMA: cargas de refrigerantes no azeotropicos

cargas de refrigerantes no azeotropicos hace 11 años 7 meses #98785

  • CARLOSAA
  • Avatar de CARLOSAA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
que tan confiables son las tablas pt para realizar cargas con refrigerantes no azeotropicos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cargas de refrigerantes no azeotropicos hace 11 años 7 meses #98787

  • ghbu
  • Avatar de ghbu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Si claro que lo son por lo menos yo me guio por ellas para la carga de gas
GHBU_Gabriel
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cargas de refrigerantes no azeotropicos hace 11 años 7 meses #98943

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
este tipo de gas al componerse de tres diferente tipos de gases es lo que lo hace un poco mas imperfecto según criterios , paso a colocar algunos datos de interés ,

Temperatura de líquido saturado (Punto de burbuja)- En el condensador esta es la temperatura a la cual la última gota de vapor se ha condensado. Por debajo de esta temperatura, el refrigerante es un líquido subenfriado. Esta temperatura también deberá ser usada cuando se determine el valor presión/temperatura del producto en un cilindro refrigerante.

Temperatura de vapor saturado (Punto de rocío)- En el evaporador esta es la temperatura a la cual la ultima gota de líquido ha ebullido. Arriba de esta temperatura, el refrigerante será un vapor sobrecalentado.

Subenfriamiento

Usando la tabla de presión de líquido saturado para el refrigerante determine la temperatura del líquido saturado (punto de burbuja) para la presión medida. Mida la temperatura de la línea de líquido refrigerante y reste esta de la temperatura del punto de burbuja previamente determinada para el refrigerante para obtener la cantidad de subenfriamiento de líquido.

Sobrecalentamiento

Usando la tabla de presión de vapor saturado para el refrigerante determine la temperatura del vapor saturado (punto de rocío) para la presión de medida. Mida la temperatura de succión y reste la temperatura del punto de rocío previamente determinada para el refrigerante para obtener la cantidad de sobrecalentamiento del vapor.

espero que le sirvan esos datos , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
Última Edición: hace 11 años 7 meses por wilson.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cargas de refrigerantes no azeotropicos hace 11 años 7 meses #98948

  • CARLOSAA
  • Avatar de CARLOSAA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
gracias por la informacion entonces para realizar una carga si se utiliza la pt de rocio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cargas de refrigerantes no azeotropicos hace 11 años 7 meses #98951

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
CARLOSAA ¡¡recuerda!! que los gases refrigerantes compuestos por mezclas debes meterlos en el sistema en fase líquida. Supongo que lo sabes pero no está demás recodarlo. Saludos
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cargas de refrigerantes no azeotropicos hace 11 años 7 meses #99215

  • CARLOSAA
  • Avatar de CARLOSAA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
si ok muchas gracias por la ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cargas de refrigerantes no azeotropicos hace 11 años 7 meses #99216

  • DEFROST77
  • Avatar de DEFROST77
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
:whistle:
El administrador ha desactivado la escritura pública.