anitacas escribió:Haber, tengamos un poco de calma y argumentemos.Esto es algo mas sencillo de lo que parece.
Hay tantas cosas que quiero decir que no se como hacerlo sin tirarme una hora escribiendo.
En primer lugar en el congelador no cambias nada. Mismo evaporador , mismo condensador, y mismo capilar. Por lo tanto las condiciones de diseño son las mismas que propuso el fabricante. Asi pues en principio el congelador trabajara perfectamente. Solo vamos a variar la temperatura de consigna ósea tararemos el termostato a una temperatura mas alta.
¿Que es lo que va a ocurrir? Pues que cuando arranque la presión. Baja sera algo mas alta que si lo hiciésemos trabajar desde -18C . Pero para nada sera perjudicial para el compresor aunque sea de baja aspiración. En caso de que el refrigerante sea R 134 a por ejemplo hablaríamos de arrancar mas o menos a 1BAR.
En lo que se refier a la temperatura de evaporación que parece que os resulta algo polémico, no os creáis que va a cambiar mucho, ya que esta se produce dentro del. Evaporador. La verdad es que si somos tiquismiquis si que sera al go mas alta pero muy poco, nada significativo. Por lo menos nada que pueda afectar o perjudicar a nuestro sistema.
La temperatura de condensación sera prácticamente la misma.
Lo que cambiara significativamente sera el recalentamiento. Pero da la casualidad, que esto nos combinen. Ya que lo que ocurriría si esto no fuese asi, es que el compresor trabajaría demasiado frío.
Tenemos que pensar que el. Congelador trabajara muy poco rato ya que le pedimos una temperatura que conseguirá muy pronto. De aquí que necesitemos calentar de alguna forma el compresor. Por lo menos que no se nos en fríe demasiado
Estimado compañero
Con mucho respeto y estando abierto a ser corregido quisiera comentar algunas cosas:
pienso que las "condiciones de diseño" si son alteradas, pues lo primero que debemos tener en cuenta al diseñar un sistema de frio es la temperatura de consigna, el intercambio termico del evaporador y a continuacion la temperatura de evaporacion. Esa maquina fue calculada, por el fabricante por supuesto en principio para "sacar" al exterior una cierta cantidad de calor( es decir enfriar un interior) si subimos la temperatura de consigna estamos sacando( a traves del condensador por cierto) "otra cantidad de calor diferente a la cual para la que fue pensada la maquina( piense en el diagrama de Molliere), para la cual el condensador no fue diseñado
Personalmente creo q elevar la temperatura de evaporacion cerca de 15ºc hace subir sensiblemente esa presion
Ademas el consumo de corriente en todos los compresores de baja media o alta temperatura, cambia sensiblemente si aumentamos la temperatura de evaporacion( hasta 1 Amperio o mas) hasta el punto que, en verano sobre todo, puede hacer saltar el klixon por consumo( lo he visto alguna vez)
Para mi ( y esto es un pensamiento personal) no veo beneficioso un excesivo recalentamiento, pues el gas de aspiracion debe ser el encargado de refrigerar el compresor. Eso unido al exceso de calor por tener un consumo de corriente mayor por estar evaporando mas alto (fenomeno comun en todos los compresores)creo que dara problemas a la larga( o a la corta con el klixon)
Es mi opinion aunque no dudo que podra hacerse funcionar en esas condiciones y de hecho seguro que asi es
Muchos saludos ,.-17