Exceso de presión en alta que no se corresponde con la temperatura de ambiente y la temperatura de saturación del gas que se esta utilizando.
Para el equipo dejando los ventiladores del condensador funcionando para que se igualen las temperaturas de ambiente con las del gas, y comprobar con la tabla de saturación si corresponde, en caso de ser mas alta la del gas, purgar el la parte mas alta del condensador para evacuar el aire.
En la pagina 5 de este archivo tienes unos ejemplos
me explico mejor se trata de un botellero de 2mt con un compresor nuevo de 1/3 cv con gas r134 en baja con una presion de 0,6 bar trabaja bastante biem pero noto que en alta me sale demasiado caliente entra el gas en el condensador e inmediatamente se enfria el flitro esta a temperatura ambiente y es nuevo no tengo ninguna vavula para pulgar y le hice un buen vacio ¿puede ser peligroso para el compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
me explico mejor se trata de un botellero de 2mt con un compresor nuevo de 1/3 cv con gas r134 en baja con una presion de 0,6 bar trabaja bastante biem pero noto que en alta me sale demasiado caliente entra el gas en el condensador e inmediatamente se enfria el flitro esta a temperatura ambiente y es nuevo no tengo ninguna vavula para pulgar y le hice un buen vacio ¿puede ser peligroso para el compresor.
En un botellero y haciendo vacio no tienes que tener incondensables y si dices que se enfria, es que no te falta condensación a lo mejor algo de gas gas si que te puede faltar, que lo puedes controlar comprobando el recalentamiento a la entrada del compresor que no sea alto (temperatura del gas a la entrada del compresor)
Si trabaja bastante bien, no veo problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.