Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo.

Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81179

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Feliz Año a todos,

Tego una cámara de Congelacion con 3 unidades condensadoras de 15 CV identicas, que dan servicio a un evaporador cúico de tiro forzado cada una. Los tres evaporadores están dentro de la misma cámara. Por lo que me ha dicho el cliente deo ser como el 10 frigorista que ha estado por allí. Le han cambiado los orificios a las valvulas de expansion. Hay uno de los circuitos que tiene fuga de refrigerante.

Bien, despues de ajustar la carga de refrigerante del circuito que tenia poco gas e introducir tinte para detectar la fuga, mito presiones y las 3 me evaporan a -45 Grados C, con una Presion de Condensacion de uno 35 Grados C y una temperatura exterior de unos 10 Grados C. Miro el recalentamiento y me daa unos 20 Grados C, Intento abrir la VET para disminuir el Recalentamiento y por mas que abro, no se me mueve la presion manometrica, ni me varia el recalentamiento.

La cámara enfria pero esa presión tan baja me mosquea
Los equipos trabajan con R404-a

Que opinais que le puede estar pasado

Saludos y Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81186

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Puede que las unidades condensadoras sean grandes para esos evaporadores
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81188

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola, si tienes subenfriamiento, mira alguna preexpansión en la línea de líquido, si no lo tienes, falta refrigerante. ¿Como has ajustado la carga? ¿Tienes control de condensación?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81193

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Lozano, cómo estas?. Eso fue lo primero que pensamos pero la persona de contacto me ha dicho que el Evaporador da un poco mas de potencia que el compresor, asi que descartado, aunque no tengo pruebas escritas.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81196

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Fresquiviri,

Si, hay control de condensacion. Cuando la unidad arranca los dos ventiladores están parados, cuando se sobrepasan los 12 Kg arranca un ventilador y cuando se superan los 15 Kg arranca el otro.

La carga de refrigerante la he calculado en base al 70% de la capacidad total de Deposito.

Otra cosa que he notado es que se me congelan las entradas de los compresores pero esto me pasa con un recaoentamiento de 10 Grados C.

UN saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81202

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Fresquiviri,

Si te soy sincero no miré el Suenfriamiento, la tubería de liquido iba templadita.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81206

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
FERN8721 escribió:
Feliz Año a todos,

Tego una cámara de Congelacion con 3 unidades condensadoras de 15 CV identicas, que dan servicio a un evaporador cúico de tiro forzado cada una. Los tres evaporadores están dentro de la misma cámara. Por lo que me ha dicho el cliente deo ser como el 10 frigorista que ha estado por allí. Le han cambiado los orificios a las valvulas de expansion. Hay uno de los circuitos que tiene fuga de refrigerante.

Bien, despues de ajustar la carga de refrigerante del circuito que tenia poco gas e introducir tinte para detectar la fuga, mito presiones y las 3 me evaporan a -45 Grados C, con una Presion de Condensacion de uno 35 Grados C y una temperatura exterior de unos 10 Grados C. Miro el recalentamiento y me daa unos 20 Grados C, Intento abrir la VET para disminuir el Recalentamiento y por mas que abro, no se me mueve la presion manometrica, ni me varia el recalentamiento.

La cámara enfria pero esa presión tan baja me mosquea
Los equipos trabajan con R404-a

Que opinais que le puede estar pasado

Saludos y Gracias


A que temperatura esta la camara?
Tienen en baja Valvula reguladora de presion KVP?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81212

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Frigotron,

La camara está a -20.

los tres circuitos son independientes y no tienen ni KVP ni KVL. Las VET son con Equilirador y MOP.

Gracias Frigotron
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81215

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Encuentro el recalentamiento muy elevado(tu tambien).
Podrias en un evaporador cambiar la VET y ponerla sin MOP por Probar?
Nunca las utilizo sin desprestigiarlas pero es que no las emplee nunca y me da que por ahi podrias tener esa dificultad en la regulacion.
Si puedes probar me interesa ver que tal ha ido.
Suerte
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81221

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Frigotron,

Puede ser que ese sea mi problema, pero lo que no logro entender es porque en los 3 equios evaporo tan bajo a -45. No creo que pueda hacer la prueba que tu dices ya que son VET grandes y no tengo recambios de esa valvulas.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81229

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No me parece tan grave tu problema.Un ligero exceso de potencia,no mas.Ya proteges el compresor mediante las mop.Quizás necesitarias unos simples intercambiadores de calor en aspiracion para evitar ese enfriamiento excesivo en el retorno.
Si no te migra el aceite,no le veo otra preocupacion.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81239

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
En congelación con R-404-A se suelen montar intercambiadores de calor. Si los lleva debes medir la temperatura de aspiración antes de estos para tener una lectura real de recalentamiento. Pudiera ser que por eso tengas recalentamiento alto y estés falto de refrigerante, ¿como tienes el visor?, ¿y el consumo?. No entiendo como en una instalación así no montan KVL.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information