TEMA: carga de refrigerante

carga de refrigerante hace 12 años 5 meses #80064

  • mariors
  • Avatar de mariors
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
¿Quisiera saber cómo puedo calcular con aproximación la carga de refrigerante,? La carga que lleva el condensador, que se calcula la mitad líquido y la mitad gas?. ¿ Y el evaporador? y ¿Porqué suelen decir que el depósito de líquido es ,25 veces la capacidad del evaporador más grande. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante hace 12 años 5 meses #80067

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Para saber la carga de refrigerante tienes dos opciones o cargas la unidad con una bascula o con un diagrama de molliere.
Sobre la capacidad del deposito de liquido el reglamento de instalaciones frigorificas establece que como minimo tiene que tener una capacidad de 1,25 el volumen.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante hace 12 años 4 meses #80641

  • mariors
  • Avatar de mariors
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
ya, pero con báscula como sé la carga ? y me dices que el depósito debe tener 1,25 veces que volumen?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante hace 12 años 4 meses #80643

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
En realidad lo que se pretende es que en caso de que se tenga que recojer el refrigerante para poder abrir la instalación, todo el refrigerante licuado entre en el deposito de liquido. Y este tenga una capacidad suficiente de un 30% aprox. de más, al igual como si fuese una botella. De esta manera se evita que reviente, por presión. Por lo tanto cuando se llega a una instalación y no se tienen datos de su capacidad y hay que cargarla de refrigerante, es importante ver la placa del deposito de liquidos e introducir como maximo el 70% de la capacidad de este. El resto de la carga se ajusta por medio de los manometros, y demás tecnicas aplicadas del mecanico. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante hace 12 años 4 meses #80697

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Muy bueno Camacho, mas claro que el agua, la clave ES LA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante hace 11 años 8 meses #97503

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Mariors ¿Quedaron resueltas tus dudas? Compartelo con nosotros, saludos.

Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.