Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422

PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422 hace 13 años 2 meses #58905

  • chhector
  • Avatar de chhector
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
muy buenas, tengo entre manos un marroen que me ha pasado un ex compañero y espero me echeis una mano.
me llamaron ayer de noche para una camara de congelado, no tenia gas. por lo visto tenia fuga en el abocardado del filtro, el tecnico que fue lo reparo y les dijo que no tenia gas y que mañana por la mañana ya vengo y lo meto !!! que es congelado, tio, mañana esta cocido. !!!!
el caso es que me llaman voy hasta alli y el tecnico anterior me dice por telefono que el gas es r422. entonces cojo la botella y meto gas, pero el problema es que no me baja de temparatura, esta a -12ºC, y la linea de liquido se pone caliente sin que apenas tenga nivel el visor. Puede ser falta de condensacion??. el sitio en el que esta es algo caliente y dado que el condensador era de 22, no se si hara falta algo mayor para condensar. El caso es que mi opcion es cambiar el condensador y pasar a 404 directamente, que sera lo mejor.ç

he probad incluso a cambiar la valv por una ten de 404, pero nada

de todas maneras espero ayuda por favor, ideas

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422 hace 13 años 2 meses #58907

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
A simple vista es mala condensación. Solplaste la condensadora???
La válvula de expansión esta trabajando bien???La que has puesto ahora ya te digo yo que esta trabajando mal


Yo pondría una válvula de 22 y le exaría r422A.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422 hace 13 años 2 meses #58911

  • chhector
  • Avatar de chhector
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
el condensador esta limpio pero no me parece que este en el mejor sitio pues esta casi pegado a una pared y creo que va muy justo, pero hasta ahora ha estado funcionando, aunque tienen otra unidad de positiva al lado que lleva la linea de liquido muy caliente, y creo que han estado sufriendo esto desde siempre. Les he propuesto sacarlos al exterior, a ver que dicen.

en cuanto a la valvula al final deje la que tenia , una TEX2 de r22, porque no mejoraba nada.

creeis que cambiando el condensador por otro mayor solucionaria el problema incluso con 422???

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422 hace 13 años 2 meses #58925

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Comapeñero no vale de nada que nos digas que la linea venia demasiado caliente. No somo adivinos.
Recalentamiento?
Subenfriamiento?
Que cantidad de gas has metido?
Potencia del equipo?

Partiendo de estos datos podremos empezar a ayudarte.

Tambien te digo una cosa normalmente la mayoria de cámaras de congelación en cuanto bajan un poco de temperatura van sobradas de condensador y te hablo de Almería que precisamente no es que no haga calor.
Mas si estamos hablando de esta epoca, cuando se diseño el condensador no se hizo bien
MIra potencia de compresor y que rendimiento te da ese condensador y sales de dudas.

Pero sobre todo expon mas datos para poder hecharte una mano.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422 hace 13 años 2 meses #58964

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, yo lo que haria sin duda alguna seria pasarlo a r404. Tienes que cambiar la vet, limpiarlo de aceite, filtro nuevo y aceite nuevo y a funcionar. Un saludo.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422 hace 13 años 2 meses #58967

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
diegocb2 escribió:
Hola compañero, yo lo que haria sin duda alguna seria pasarlo a r404. Tienes que cambiar la vet, limpiarlo de aceite, filtro nuevo y aceite nuevo y a funcionar. Un saludo.

Eso contando que el compresor admita 404a
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422 hace 13 años 2 meses #58971

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Si ha funcionado con r22, por que no lo iba hacer con el r404?
Aqui os dejo este documento. Un saludo
fempa.es/webcms/usuario/documentos/20091...nR22A-R404A-R507.pdf
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 13 años 2 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422 hace 13 años 1 mes #60113

  • Peregrina
  • Avatar de Peregrina
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Buenas noches,
si no me equivoco, 422 tenemos dos versiones la A y la D.
Ten cuidado de no usar el 422 d, ya me avisaron que realizando el cambio no le iba bien y era estas letras el problema.
422 a es para baja temperatura
422 d es media alta temperatura.

Salu2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422 hace 13 años 1 mes #60120

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
buenas amigos,posiblemente haya que recalcular el orificio de la vet.
no obstante,nunca he metido 424 ni a ni d,yo cambio directamente a 404,que en el caso que lo prohiban,y va a ser pronto,la misma instalacion vale para 507,sin embargo me han comentado que en breve,(10 o 15 años,quizas menos),tienen pensado hacer desaparecer todos los refrigerantes de la serie 400,para quedarse con isobutano,co2...
pero aun no han encontrado la solucion para los problemas con el co2 en instalaciones grandes tanto de baja como de alta tremperatura.
lo dicho,mira si vale el compresor para 404,haz limpieza,y cambialo,en esas cosas hay que ir a tiro fijo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422 hace 13 años 1 mes #60202

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Como ha dicho el compañero;

*El R422a se usa para baja temperatura ..

*El R422d se usa para media temperatura ..

Más, son mezclas ,hay que cargar en fase líquida..

Si como bien dices la línea de líquido tiene un temperatura elevada, inusual, puede ser debido a esto ..



Suciedad en el condensador

Ventilador roto


...........................................

Consejo: Usa el R404a se más barato y hay más mercado :D
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 13 años 1 mes por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422 hace 11 años 8 meses #97299

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON CAMBIO R-22 A R422 hace 11 años 8 meses #97320

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Precisamente tuve un problema similar. Una camara de congelación que tenía r 22 y le habían metido r 422 y no rendía. Exceso de temperatura, recalentamiento altísimo, etc. No conseguía bajar de - 15 ni de coña.
Probé con R 427 a y sin cambiar nada, ni VET, ni condensador, ni nada, funciona de nuevo bien.
Me da la impresión de que el R 422 no sirve para bajas temperaturas (-20)
Lo que no se si antes tenía 422 D o 422 A (La mala costumbre de no dejar anotado el tipo de gas)
Última Edición: hace 11 años 8 meses por MIGUELON.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information