TEMA: Sustituto del R-404A

Sustituto del R-404A hace 7 años 1 mes #176074

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola:
Estamos trabajando en un complejo hotelero, en el cual dispone de unas 30 cámaras de refrigeración, entre congeladoras, consrvadoras y cuartos frios; además, de placas frias y de helados. Todas ellas trabajan con R-404A, y veo que a partir del 2020 este gas está prohibido por el tema del GWP. Alguien ha "probado" los nuevos sustitutos?.
EL R-448A (N40) como sustituto del R-404A.
EL R450A (N13) como sustituto del R134A
EL R453A (RS-70) como sustituto del R422D.
UN saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustituto del R-404A hace 7 años 1 mes #176076

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Te puedo decir que el R407a funciona bien , no así para baja temperatura ya que la temperatura de descarga es muy elevada , últimamente están saliendo nuevos refrigerantes con un GWP menor " Xp..... :
www.chemours.com/Refrigerants/es_MX/prod...teon/opteonxp40.html )
pero no los he llegado a probar .

Si el refrigerante es para el mismo complejo puedes usar el mismo r404a que has recuperado para otros servicios , o enviarlo a reciclaje .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Sustituto del R-404A hace 7 años 1 mes #176078

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Para centrales y equipos de alta y media temperatura R407f.

Para equipos nuevos de baja o centrales multiaspiracion R407a. (De nueva fabricación)

Nota:
El rendimiento en baja del R407a es inferior al r404a, pero la presión de alta también es menor, con un menor consumo de compresor. Si nos ponemos a hacer números el COP es el mismo, necesitando un compresor de más.desplazamiento.

Para equipos muy pequeños y minienfriadoras (de nueva fabricación) r290, r32 o similares (en pruebas)

En fase de pruebas:
R450a, rs50 y r449a
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Sustituto del R-404A hace 7 años 1 mes #176110

  • pacofranco
  • Avatar de pacofranco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola puedes usar el R-449 te ira bien y el impuesto es mucho menor que el de r- 404a, y se pueden mezclar sin problemas los e usado en instalaciones de baja temperatura y media temperatura y funcionan bien.
presiones casi iguales, ojo con usar 407c o 407f la presion de descarga es elevada, no dan el mismo rendimiento y el r407f vi varios casos en instalaciones que lo usaron para baja temperatura en fabricacion de hielo y no dio buen resultado usa el r449. un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Sustituto del R-404A hace 7 años 1 mes #176196

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compañero,si cambiáis al 407F y las cámaras van con vet hay que cerrarlas un poco,si no tendréis mucho retorno.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustituto del R-404A hace 7 años 1 mes #176199

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Correcto,el 407F tiene temperatura de descarga elevada.,
OJO!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.