Te pongo un párrafo de la asociación ( AVICLIMA ) de nuestra zona donde lo expone :
3.- Manipulación de gases fluorados (Gases refrigerantes de los apartatos de aire
acondicionado)
R/D 795/2010 – Regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que lo usan.
• Obliga a etiquetar y registrar todos los equipos de Aire Acondicionado.
• Para equipos con carga de refrigerante entre 3 y 30 Kg de refrigerante, exige que se realice un
protocolo de pruebas anual, donde se comprobarán la ausencia de fugas de gas refrigerante y se
documentará según fichas normalizadas.
• Para equipos con carga de refrigerante con carga superior ó igual a 30 Kg de gases
refrigerantes, las pruebas se realizarán con carácter semestral. (cada 12 meses, si cuenta con un
sistema de detección de fugas y funciona correctamente)
• Para equipos con cargas superiores a 300 Kg de gases refrigerantes, las pruebas se realizarán
con carácter semestral y trimestral si el sistema obligatorio de detección de fugas, no funciona
correctamente.
• Solo permite a Empresas autorizadas, la manipulación de este tipo de gases refrigerantes del
tipo fluorado, esto es, todos los gases utilizados en Aire Acondicionado.