Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: distribución de línea de liquido

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161956

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo que comenta el compañero se realizaba antes , cuando no existían las centrales con compresores inverter .
Hoy en día parece que todo vale y no se realizan los mismos procedimientos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161969

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Si pero aunque sean compresores inverter, este método del capilar o de doble columna se utiliza para que el aceite circule, sobre todo cuando la carga de la central es baja, osea cuando la central por ejemplo de 4 compresores tiene andando uno, que sucede? Que por la tubería de más diámetro se crea un tapón de aceite y hace que circule todo el caudal de ese compresor por la tubería de menor diámetro, que tiene que estar diseñada para garantizar minimo una velocidad de 7 m/s, entonces a lo que voy aunque la central sea de compresores inverter deberían de tener esta "doble columna" estoy en lo cierto? Y otra pregunta en la imagen de ejemplo de diámetros que subió Rodrigo, pongo aquí la imagen,

imageshack.com/i/pl4Oqpltp

El diámetro de la columna que es 7/8 no debería de ser menor? Esta claro que el ejemplo a puesto 7/8 porque es la cantidad total de refrigerante que pasa por esa línea, pero claro si queremos mantener una velocidad más alta no deberíamos de haber reducido el diámetro de 7/8 a 3/4? Así ganamos velocidad? E incluso poner una doble columna con un capilar con la medida que le corresponda con la carga más baja? Os hago un dibujo,

imageshack.com/i/pmkQtj6jj

Sí el capilar o la tubería de menor diámetro supera los 3 metros también se le debería de hacer sifon no? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161972

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hay que pensar también en lo que es más rentable económicamente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161974

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hay que APRENDER PRIMERO a usar papel y lápiz.


.
Explicome.


Hay que tener en la mano, las Tablas de Longitudes Equivalentes de los Accesorios que hay en las Tuberías.

.
Hay que tener en la mano, los Gráficos de los Refrigerantes de Pérdida de Presión y de Velocidad.
.
Hay que leerse un Manual como el de DUPONT, "REFRIGERANT PIPING HANDBOOK".



.
Y luego empieza por el primer equipo que tengas a la vista funcionando, echar números con papel y lápiz.
.
Cuando manejes los conceptos y procedimientos, en vez de un PS4 o 360, te buscas y usas el DIRCAL DE DANFOSS.


.
.

Y luego, le podrás decir a los arquitectos, que son unos burros, a los INGENIEROS, NO!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, Roverman, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161977

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Dada las potencias puestas en juego, sigue el consejo de Joseregue.

Respecto a tus cálculos en base a potencias nada más sin tener en cuenta otras consideraciones, me parecen acertados.

Personalmente yo subiría un escalón todos los diámetros. Velocidad linea de líquido 1,25 m/s
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #162037

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Okis gracias como siempre por vuestras respuestas y consejos, estoy intentando aprender lo más rápido posible y siempre sois de gran ayuda. Un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #162062

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola Jesus. Loa colegas ya te subieron informacion y tablas de calculos para conductos y demas, pero veo que te interesa el tema centrales o Racks de compresores, creo que una de las cosas mas criticas en una central es el retono de aceite a los compresores sino se calcula bien los conductos .Supongamos una central de compresores reciprocantes que funcionando apropiadamente recircula entre 1% y 3% de aceite por KG de refrigerante. Los fabricantes a veces multiplexan compresores de diferentes potencias en la misma tuberia, para operar selectivamente el compresor apropiado en base a la carga termica. Por ejemplo si la carga frigorifica es alta el control opera un compresor de 15HP en lugar de uno de 5HP. Un compresor de 15HP operando a una temperatura de condensador de 44 grados y una temperatura de evaporacion de -10 grados recircula aproximadmente 812kg (1.790 lbs) de refrigerante por hora o a una velocidad de recirculacion de aceite de 1% 8.12kg ( 17.9 lb ) de aceite por hora. Un compresor de 5 HP operando en las mismas condiciones recircula aproximadamente 202 Kg (445 lb) de refrigerante por hora o a una velocidad de recirculacion de 1% 2.2 kg (4.5 lb ) de aceite por hora. Esto se daria en el caso que las tuberias y conductos estuvieran bien diseñadas . Un mal calculo de conductos se veria reflejado en poco retorno de aceite a los compresores con resultados desastrosos , porque los controles de nivel de aceite absorverian del deposito todo el aceite existente asta agotarlo, como el retorno de aceite es pobre por mal dimensionamiento de las tuberias imaginate lo que pasaria. Te quedarias sin compresores rapidamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.412 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information