distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161835

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Además arrastar no tienes que arrastrar nada , el aceite es miscible con el refrigerante .

Solamente hay que calcular la línea para el lado más desfavorable que sería con todos los servicios .

Con un sólo servicio tendrás más refrigerante líquido en la línea y en el recipiente , la cantidad de refrigerante que pasará por el evaporador te la dará la soleniode y la válvula de expansión .

Es más delicada la línea de descarga o la de aspiración que la de líquido .

Ahora bien si el compresor o compresores tienen algún ajuste de capacidad bienvenido sea .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161839

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos . Quisiera hacer un pequeño aporte al tema. Normalmente en centrales de frio se le da mas importancia a las lineas de aspiracion como dice Joserge porque? lineas de aspiracion cortas o mal dimensionadas " son el certificado de defuncion de los compresores del racks" Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161840

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Disculpen por el error , quise decir lineas muy largas de aspiracion o mal dimensionadas, " son el certificado de defuncion de los compresores del Racks" Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161866

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Muchas gracias por sus respuestas, para los más expertos y para los que han visto más centrales frigorificas, cuales son los problemas que nos podemos encontrar en la aspiración? Supongo que los problemas lo encontramos en el retorno de aceite o hay más problemas añadidos? Tengo entendido que para que haya buen retorno de aceite la velocidad del refrigerante debe de estar por encima de 3 m/s en horizontal y en vertical minimo de 7 m/s en vertical, también debe de tener minimo un 1% de inclinación, quw más hay que tener en cuenta?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161870

Aquí te dejo algo de documentación sobre dimensionada de tuberías,

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Fin de semana intentaré subir algo mas a este post.
Como comentas en línea de aspiración el mayor problema retorno de aceite a central, la inclinación de un 2 a un 3% de caída hacia cdntral y la velocidad tramos horizontales de 2,5 a 10 m/s, tramos verticales de 5 a 14 m/s, mucha atención a la hora de aislar las tuberías y soportacion de las mismas que suele deteriorar armaflex y luego en negativo bloques de hielo, humedades,......
Salu2
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, francismorcillo, rrachu

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161892

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
jesus todo esta en los libros, calculos y calculos y mas calculos, estan en la sala del foro
tienes la ventaja de que esta todo almacenado y fichas con dibujos etc,
hay calculos de evaporadores de condensadores , de valvulas de capilares etc etc,
hay 100 de temas, te subo un ejemplo,y despues subire algo que no esta subido todavia,ahora me voy a la oficina,saludos
es.scribd.com/doc/51897760/11/CALCULO-DEL-COMPRESOR
de intarcon hay algo en el foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161905

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Okis ese documento Jose esta super bien, ya me lo había leído y varias veces jaj pero lo que voy buscando es que contéis vuestras experiencias también, la de los joseregue, cansino,silen etc y la de todos los que tocáis centrales. ¿por que las averias suelen estar en la aspiración? Cuales son las causas de las averias que veis? Son siempre por mal dimensionamiento de las tuberias? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161906

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Jesus.

Mas que mal dimensionamiento, lo que sueles encontrar es mala ejecución.

Falta de sifones y contra sifones, subidas con diámetro excesivo sin capilares de retorno, tiradas horizontales a contracorriente, evaporadores sin sifon, etc.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161914

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
aqui tienes algo jesus,y te subo mas,1 cuando me hablan de plantas yo entiendo plantas como estas, aqui ya no se atreven a calcular,ni dar informacion, de las dimensiones de tuberias,ni que deslizamiento,ni perdidas ni consumos ni puestas en marcha,ni mantenimiento,chiller enfriadoras de agua ,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161918

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 8 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, Roverman, tecnofri, rodrigomigel@gmail.com

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161922

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas estoy siguiendo con atención todo el tema y Francis ha dicho en el post "subidas con diámetro excesivo sin capilares de retorno" Entiendo bien la parte de subidas con diámetro excesivo pero no de capilares de retorno al colector de aspiración podéis explicar esto? Saludos y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161930

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
tecnoalberto escribió:
Hola buenas estoy siguiendo con atención todo el tema y Francis ha dicho en el post "subidas con diámetro excesivo sin capilares de retorno" Entiendo bien la parte de subidas con diámetro excesivo pero no de capilares de retorno al colector de aspiración podéis explicar esto? Saludos y gracias.

Para mejorar el retorno de aceite en una subida sin aumentar velocidad del gas para no aumentar perdidas de carga en el circuito ( pasar de un tubo de 54 a uno de 42 por ejemplo ), se puede usar una subdivision del tubo durante la subida hecha con tubo de 1/4 por ejemplo.

A ver si me explico. Tienes un tubo en subida de mas de 3 metros de alta. En la parte baja colocas un sifon, y en la parte alta un contra sifon. A continuacion cojes y sueldas un tubo de 1/4 ( o mas pequeño, dependiendo del diametro del tubo principal ), a la parte baja del sifon inferior, y lo llevas paralelo al tubo grande y lo sueldas justo despues del contrasifon de la parte superior.

De este modo, por efecto de capilaridad, consigues recuperar sin problemas el aceite y vencer asi la subida. Este metodo es muy utilizado cuando tienes problemas de espacio para estar soldando sifones intermedios en subidas largas, y al mismo tiempo reduces las perdidas de carga al reducir diametro de tuberia durante la subida para aumentar la velocidad del gas.

Hay otros metodos ( partir diámetros haciendo una subida doble, etc ) pero desde el movil cuesta escribir.

A ver si los colegas se enrollan.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, Roverman, cansino, rodrigomigel@gmail.com