Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Capilares

Capilares hace 8 años 4 meses #158910

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y hablando de capilares en vez de ir a la prueba acierto/error o tablas , o programas de ciertos fabricantes , no podemos nosotros mismos realizarlo en el taller .

Es decir si sabemos la presión de condensación , la presión de evaporación escogemos el diámetro y longitud aproximada y usando nitrógeno seco realizamos la prueba .
www.subeimagenes.com/img/1451208355029-1580549.html
(La imagen está echa a dedo alzado )

Este sistema lo recuerdo haber visto en algún libro ( ahora no recuerdo ) pero en vez de usar el refrigerante , se podría usar nitrógeno seco ?
Luego haciendo un cálculo simple de densidad sacar la longitud precisa que necesitamos para ésa aplicación o equipo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilares hace 8 años 4 meses #158913

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
silen te olvidas del CAUDAL DE LIQUIDO que debe si o si tiene que ser preciso ,osea bajar la presion y ALIMENTAR con liquido necesario ,con el nitrogeno puedo ver la diferentes presiones pero ¿caudal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Capilares hace 8 años 4 meses #158915

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ese esquema es del libro de Rapin, para conseguir un Capilar equivalente, cuando se tiene otro capilar.
.
Cuando tienes un Capilar que funciona correctamente, y no tienes esa misma medida y/o Fabricante
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Capilares hace 8 años 4 meses #158922

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilares hace 8 años 4 meses #158923

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El detalle malo de ese método, es que el Capilar se cambia por roto u obstruido, tapado inclusive.
.
Existen herramientas para destapar capilares, una de ellas es meter aceite a presión, pero, el Capilar se expande y ya no funciona como antes.
.
El Capilar es tan malicioso y traicionero., que dependiendo del tamaño del rollo en el que viene, explicome, los rollos son de 100 pies, 30,45 metros pero el diámetro de ese rollo, viene como el cable o el alambre, cuanto más pequeño, más aplastado estará.
.
Y luego el puntillazo final, al enrollarlo o soldarlo en la succión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, kendobass

Capilares hace 8 años 4 meses #158925

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseregue escribió:
El detalle malo de ese método, es que el Capilar se cambia por roto u obstruido, tapado inclusive.
.
Existen herramientas para destapar capilares, una de ellas es meter aceite a presión, pero, el Capilar se expande y ya no funciona como antes.
.
El Capilar es tan malicioso y traicionero., que dependiendo del tamaño del rollo en el que viene, explicome, los rollos son de 100 pies, 30,45 metros pero el diámetro de ese rollo, viene como el cable o el alambre, cuanto más pequeño, más aplastado estará.
.
Y luego el puntillazo final, al enrollarlo o soldarlo en la succión.


Bien lo dices y lo explicas.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilares hace 8 años 4 meses #158926

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Como toda regla tiene su acepción y como bien lo especifica el autor del libro Instalaciones Frigoríficas, volumen 2. (En el enlace aportado por joseregue) Desafortunadamente en el libro que hay en el ciber se saltan las páginas que más nos interesan…
Cuando a de cambiarse el tubo capilar de una instalación, y aunque se disponga del mismo tubo montado originalmente, será necesario comprobar el nuevo tubo capilar a fin de que presente la misma perdida de carga que el capilar original. (Aparatos automáticos de alimentación, pagina 443) books.google.co.ve/books?id=oyO-MJ5FHJ8C...#v=onepage&q&f=false
Pero como se aprecia en el dibujo después del manorreductor hay dos manómetros, uno de alta y otro de baja conectados con el tubo capilar en serie entre los dos. El de alta a la salida del manorreductor y el de baja a la salida del capilar. El capilar que sigue es la proyección para alargar el capilar si es necesario darle más caída de presión.
A pocas vueltas sigue siendo mejor el método Prueba-Error.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Capilares hace 8 años 4 meses #158956

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Gracias compañeros no recordaba el dónde lo había visto .
Lo curioso es que ayer mismo me trajo Papá Noel el libro Control de refrigeración y lo he estado devorando prácticamente a bocados toda la noche .
En el salen reflejados unos gráficos que se supone que están realizados con N2 .

www.subeimagenes.com/img/p-20151228-130309-1581651.html




Se pueden realizar con la misma prueba del libro de Rapin ?

O no es viable y es más práctico el software de algunos fabricantes , aunque entre unos y otros dan distintos resultados en las mismas condiciones ?
Última Edición: hace 8 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilares hace 8 años 4 meses #158969

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Lo que describe Rapin, es lo que debería hacer un Fabricante o Ensamblador de Equipos, cuando tiene un Diámetro y Longitud de Capilar, que le ha funcionado correctamente en cientos de Sus Equipos.
.
Y por circunstancias o situaciones, tiene que cambiar de diámetros o Fabricante de Capilar, incluso hasta el modo de como le hacen " la paja" con las limas de limpiar las boquillas de Soldar, después de cortarlo.

.
Los software no consideran eso, ni rugosidad interna entre Fabricantes de Capilares, ni aplastamiento de este al manejar el rollo.
.

Lo de Rapin, si lo hace.


.

Por eso el gráfico que colocas, Como fue hecho? Con fórmulas matemática o cortando, instalando, rompiendo compresores y midiendo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilares hace 8 años 4 meses #158973

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Hasta que salio al mercado el gas r 134 no tuve demasiados problemas con el capilar , los cambios de capilar heran minimos ,con el tiempo y a base de pruebas ,me quede con mi 1,20 mm en sus diferentes medidas de longitud en funcion al tipo de compresor que ponia o que habia ,sin respestar la medida que tenia de origen ,este caso con alta temperatura y cuando superaba el 1/2 cv, por miedo, le colgaba una valvula de expansion,no me ha ido muy mal la cosa en este tema .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

Capilares hace 8 años 4 meses #159024

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
joseregue comentó :
Por eso el gráfico que colocas, Como fue hecho? Con fórmulas matemática o cortando, instalando, rompiendo compresores y midiendo?

No sale reflejado , pero viendo los autores del libro puede ser que sea la segunda opción .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Capilares hace 8 años 4 meses #159030

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"silenblock", Por Favor, podrías colocar el Nombre y Autores de ese libro, sería buenisimo poderlo leer también. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information