Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Botellero cocacola

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149233

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149234

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Roverman escribió:
En este tipo de equipos, no podemos hablar de falta de carga ...si hay una fuga, con las pequeñas cantidades que cargan se quedará sin refrigerante y el equipo estará muerto...si hay hielo en el evaporador, el motivo es otro.

Lo que esta claro para mí es que hay poco refrigerante en el evaporador y me temo que sea por una mala condensación. Si la HP aumenta como consecuencia de estar el condensador sucio, el caudal másico disminuye, la potencia frigorífica disminuye y si hay poco refrigerante hirviendo en el evaporador el compresor lo aspirará muy rápido y la presión y temperatura de evaporación bajarán, teniendo hielo en la sección de entrada pero sin rendimiento alguno del botellero.
Es otra suposición más, ya que a esto se le llama "videncia", como datos solo tenemos una llamada telefónica.
Más datos para tecnoalberto:
Temperatura interior del botellero mediante termostato: de 2 a 8ºC
Temperatura evaporación media aproximada: - 5ºC
Refrigerante Habitual: R134A
En estos equipos me la suda el R y el S, carga por peso y punto...perdida de tiempo....

Pues no puedo estar de acuerdo con esto roberman.
En un sistema por capilar si aumenta la presión de alta por mala condensación, la presión de baja también aumenta.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149236

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Aquí hay debate las cosas no quedan claras, cansino que opinas de lo que he expuesto? Es correcto? También he encontrado un documento que dice lo siguiente:
"Con un condensador sucio o bloqueado, incluso la temperatura del líquido subenfriado que sale del condensador tendrá una alta temperatura. Esto significa que la temperatura del líquido que sale del condensador será mayor que la temperatura de evaporación. Esto provocará mas flash gas un bajo efecto frigorífico en el evaporador." Sí hay liquido subenfriado aunque sea a una temperatura superior como es posible que se produzca flash gas?? Un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149237

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Yo estoy con cansino si por mala condensacion aumenta la presion de alta la de baja tambien aumenta pero con expansor de vet pasaria lo mismo no?? Aunque la vet se abriera mas la presion de alta seria mas alta y la de baja tambien no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149238

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
cansino escribió:
Roverman escribió:
En este tipo de equipos, no podemos hablar de falta de carga ...si hay una fuga, con las pequeñas cantidades que cargan se quedará sin refrigerante y el equipo estará muerto...si hay hielo en el evaporador, el motivo es otro.

Lo que esta claro para mí es que hay poco refrigerante en el evaporador y me temo que sea por una mala condensación. Si la HP aumenta como consecuencia de estar el condensador sucio, el caudal másico disminuye, la potencia frigorífica disminuye y si hay poco refrigerante hirviendo en el evaporador el compresor lo aspirará muy rápido y la presión y temperatura de evaporación bajarán, teniendo hielo en la sección de entrada pero sin rendimiento alguno del botellero.
Es otra suposición más, ya que a esto se le llama "videncia", como datos solo tenemos una llamada telefónica.
Más datos para tecnoalberto:
Temperatura interior del botellero mediante termostato: de 2 a 8ºC
Temperatura evaporación media aproximada: - 5ºC
Refrigerante Habitual: R134A
En estos equipos me la suda el R y el S, carga por peso y punto...perdida de tiempo....

Pues no puedo estar de acuerdo con esto roberman.
En un sistema por capilar si aumenta la presión de alta por mala condensación, la presión de baja también aumenta.

SAludos.
Cansino, en expansión por capilar eso ocurrirá si con un incremento de la HP tienes un incremento de masa de refrigerante en el evaporador incluso con riesgo de golpe de líquido como puede ser la sobre presión porel exceso de carga, pero si no hay masa de refrigerante eso no ocurrirá, aunque parezca difícil de entender....es parecido a lo que tu decías en un post anterior: Tener una presión de alta elevada no quiere decir que tengas una cantidad apropiada de refrigerante condensada y subenfriada antes del capilar para rellenar el evaporador...y si no es así, pues ocurre lo que explico.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149240

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Entonces hay que ir aclarando cosas yo estoy como al principio jaja si el condensador esta sucio hsbria subenfriamiento o no? Si hay subenfriamiento no deberia de haber flash gas no? Aunque el subenfrismiento sea alto..?que pasa con el caudal masico? Aumenta o disminuye? Y que consecuencias trae? Muchas preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149242

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Seguro que si lo enfocamos desde el punto del evaporador se entiende mejor....¿Que ocurre con la potencia frigorífica y la masa de refrigerante si la temperatura de evaporación disminuye excesivamente de manera anómala?...el mismo efecto lo tienes de manera inversa en el condensador...

Si Pevap baja, masa baja y Pot baja
Si Pcond sube, masa baja y Pot Baja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149243

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Roverman escribió:
Entiendo pues que te refieres a condensador sucio y falta de refrigerante a la vez? Si es así si estoy de acuerdo.
Claro, no puede ser de otra forma :blink:
Antes decias que uno de estos pequeños sistemas en cuanto hay fuga se queda sin gas y no funciona.
Yo digo que en este tipod e equipos te puedes encontrar de todo, desde que falte gas porque el últomo que puso manómetros se dejó el grifo abierto y estubo pediendo gas hasta que se fue(verídico uno de mis empleados)
Tambien hay fugas minúsculas del orden de gramo mes que pueden hacer que el botellero esté meses funcionando con media carga.
Yo es que me he encontrado de todo. Hasta ver un compresor dee 3/4 en un botellero de 2 metros.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo, cierto es que puedes encontrarte muchísimas cosas y en este caso podría ser un claro sintoma de falta de carga
Lo que pasa es que nos hemos lanzado en plancha sin haber siquiera una inspección visual del equipo... risa136:,gif risa136:,gif
Por cierto, si os parece bien dejar de sacar el tema de VETs en este post que desvirtuan el tema, estamos en un botellero que expansionan por capilar y para que este más depurado el post no mezclemos dispositivos de expansión...podeis poner las dudas de VETs abriendo otro post.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149244

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Claro yo pienso que es lógico que pase lo que dice roverman si la presion de condensacion es elevada y tenga falta de refrigerante.. es comprensible que en el evaporador tenga menos refrigerante y el compresor lo aspire rápido bajando su presion y temperatura.... aunque en este caso la presion en alta es alta y en baja es más baja y yo pensaba que esto solo pasaba cuando había una obstruccion que subía la presion en alta y bajaba en baja..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149247

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Perdona Cansino, por error en vez de citar le di a editar tu post.... 765229.gif

1burla-provo no pasa nada , yo edito el tuyo y listo choca_.gifs
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149248

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Jesusjf84 escribió:
Claro yo pienso que es lógico que pase lo que dice roverman si la presion de condensacion es elevada y tenga falta de refrigerante.. es comprensible que en el evaporador tenga menos refrigerante y el compresor lo aspire rápido bajando su presion y temperatura.... aunque en este caso la presion en alta es alta y en baja es más baja y yo pensaba que esto solo pasaba cuando había una obstruccion que subía la presion en alta y bajaba en baja..
No es así, ese es el problema que no sabemos nada de presiones ni nada de nada, solo que hay hielo en el evaporador...si fuese como dices tendrías razón
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149250

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Al que abrió el post(que ya dudo quien)

Sería cojonudo que si le vendes un botellero al cliente este, te de el famoso botellero de cocacola para terminar el post. Va a ser una pena que no se acabe sabiendo cual era la causa del hielo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information