Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Solenoide NO o NC

Solenoide NO o NC hace 9 años 1 semana #147893

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Cuando se instala en la línea de líquido antes de la VET ¿Que preferís en relación a la maniobra eléctrica de vacío del evaporador, usar una normalmente cerrada (NC) o una abierta (NO)?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, frigotron

Solenoide NO o NC hace 9 años 1 semana #147895

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
yo prefiero las NC , aunque se corre el riego de cuando se funde la bobina la instalacion se queda parada, , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, francismorcillo

Solenoide NO o NC hace 9 años 1 semana #147896

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Roverman, dependiendo del tiempo de funcionamiento, la desenergizada cerrada es la habitualmente usada de hecho nunca use, en refrigeracion, una desenergezada abierta ni sabia que existian.
Saludos
Última Edición: hace 9 años 1 semana por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solenoide NO o NC hace 9 años 1 semana #147898

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Holalafaraonadelfrio escribió:
yo prefiero las NC , aunque se corre el riego de cuando se funde la bobina la instalacion se queda parada, , un saludo
Pues ponte en el caso contrario, que se te funda la bobina de una NO y se terminan congelando hasta los huevos jajajajaja, las valvulas gandes poseen actuador mecanico de apertura.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Solenoide NO o NC hace 9 años 1 semana #147899

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajajaj xeliño un poco depende de las prioridades de la instalacion , si nos encontramos con un producto como el que yo manejo casi habitualmente (helado) es preferible la NO ya que ese producto es económicamente muy caro de recuperar en algunos casos cuando se pierde la temperatura y en otros imposible de recuperar el caso de los helados de impulso o tartas , en fin creo que depende de las prioridades , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc

Solenoide NO o NC hace 9 años 1 semana #147916

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Yo también las monto NC, aunque de vez en cuando veo algunas montadas NO ...me llama la atención, no entiendo el porqué.
Creo que es más ventajoso y seguro montar solenoides NC...

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Solenoide NO o NC hace 9 años 1 semana #147923

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Interesante consulta compañero Roverman!!!
Siempre empleo las NC pero al hacer tu esta consulta, he pensado :cuando esta mas tiempo consumiendo energia???? si por norma trabaja la maquina 16/18 horas seria mas conveniente que en ese periodo NO CONSUMA energia hariamos mas rentable cada hora de uso de la instalacion....si es de una solenoide no se entera ni el contador de energia pero si hay decenas...!!! y aparte no solo el consumo que es bastante poco sino la posibilidad de averia esta claro que energizada se averiara antes que desenergizada...me has hecho pensar Roverman Gracias
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solenoide NO o NC hace 9 años 1 semana #147929

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Hola amigos!! siguiendo el hilo de este tema, el otro dia un compañero de curso me pregunto como saber en una instalacion si es no o nc, le dine que e frio normalmente me he encontrado con nc, pero el que toca mas el tema de aa, me dice que piensa que se usan muchas no y que no sabe distinguirlas. Supongo que testeando si le llega tension y quitando la bobina o viendo si esta tiene un pequeño consumo, ¿no? espero vuestros sabios consejos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solenoide NO o NC hace 9 años 1 semana #147932

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo creo que para testear se podría quitar la corriente de la válvula solenoide y esperar a ver si se te para el compresor porque te salte el presostato de baja. Es la forma más fácil. Si la instalación para, es NC. Si sigue en marcha, es NO. Lo más lógico, a parte del consumo, que será poco, es usar una NC, creo. La veo más segura. Si se funde se para todo. Lo de la NO me parece un riesgo. Pierdes el control de la temperatura de la cámara y aquello sigue en marcha.
Última Edición: hace 9 años 1 semana por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solenoide NO o NC hace 9 años 1 semana #147935

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Si esta antes de la valvula de expansion esta claro. Me refiero a otras electrovalvulas que te puedes encontrar por un circuito frigorifico. De by-pass, de capacidad, de gas caliente, etc. Por si usabais algun metodo que no conociera
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solenoide NO o NC hace 9 años 1 semana #147936

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Pues ni idea. No sé si la pinza amperimetrica te valdría para ver si hay corriente pasando por el cable de la electrovalvula. No se me ocurre nada más. O ver si lleva algún código y buscar el modelo por internet. Por decir. No sé. Supuestamente si la pinza amperimetrica mide bien la poca intensidad podrías saber si hay corriente circulando y saber si es NO o es NC, creo yo. Aunque no sé decirte con certeza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solenoide NO o NC hace 9 años 1 semana #148052

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Interesante tema.
Me recuerda al debate que hubo hace unos años en lasu fabricación de los equipos de climatización sobre la posición de la válvula de cuatro vias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.543 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information